Hi,
ich habe zur Heizungssteuerung meine Räume gruppiert.
Die Gruppen beinhalten jeweils 1-2 Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN, ein FKT HM-Sec-SCo und ein Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU.
Die Gruppe Wohnzimmer ist mittels LAN-Gateway HM-LGW-O-TW-W-EU angebunden.
Nun habe ich zu testzwecken das LAN-Gateway stromlos geschaltet und nach mehreren Stunden wieder hochgefahren.
Ich hoffte das die CCU-Raspberrymatic das LAN-Gateway wieder selbstständig einbindet.
Komischerweise konnte ich das Wohnzimmer in der Favoritenübersicht aufrufen, jedoch unter Einstellungen -> Gruppen war das Bearbeiten auch aller anderen Gruppen nicht mehr möglich.
Erst ein Neustart der CCU hat das Problem beseitigt.
Ist das normal?
Gruß
clear
Nach LAN-Gateway Absturz Gruppen nicht mehr bearbeitbar
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
Re: Nach LAN-Gateway Absturz Gruppen nicht mehr bearbeitbar
Hallo,
eine kurze Frage habe ich zu dem LAN-Gateway. Ich besitze jeweils ein LAN-Gateway HM-LGW-O-TW-W-EU und LAN-Gateway HM-LGW-O-TW-W-EU2. Ich bekomme aber beide nicht ins RaspberryMatic eingebunden.
Wie hast Du es geschafft bzw. auch die anderen User ? Ich war eigentlich der Meinung, das die LAN-Gateways HM-LGW-O-TW-W-EU (2) nicht eingebunden werden können. Deswegen überlege ich gerade auch, wieder auf die CCU2 zurück zu gehen.
Grüße aus Oberbayern
Thomas
eine kurze Frage habe ich zu dem LAN-Gateway. Ich besitze jeweils ein LAN-Gateway HM-LGW-O-TW-W-EU und LAN-Gateway HM-LGW-O-TW-W-EU2. Ich bekomme aber beide nicht ins RaspberryMatic eingebunden.
Wie hast Du es geschafft bzw. auch die anderen User ? Ich war eigentlich der Meinung, das die LAN-Gateways HM-LGW-O-TW-W-EU (2) nicht eingebunden werden können. Deswegen überlege ich gerade auch, wieder auf die CCU2 zurück zu gehen.
Grüße aus Oberbayern
Thomas
Grüße aus Oberbayern
Thomas
Thomas
- Clear
- Beiträge: 112
- Registriert: 14.01.2018, 18:16
- Wohnort: Ebergassing
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Nach LAN-Gateway Absturz Gruppen nicht mehr bearbeitbar
Hallo Thomas,
das Einbinden ging eigentlich ganz einfach:
Systemsteuerung => LAN Gateway Konfiguration
Hinzufügen => RF: Homematic RF-LAN Gateway
Name => xyz
Seriennummer => das ist die OEQ...... steht auf der Rückseite vom Gareway
Sicherheitsschlüssel => stehet ebenfalls auf der Rückseite unter PW ............
Ip Adresse => nur wenn nicht DHCP aktiviert ist
OK und dann Hinzufügen
Danach muss die CCU neu gestartet werden und fertig
Bei mir hats so funktioniert
Soweit ich weiß, kann Homematic IP nicht mit dem LAN Gateway aber mit Homematic sollte es gehen.
Was ist das LAN Gateway HM-LGW-O-TW-EU2 ?
Gruß clear
das Einbinden ging eigentlich ganz einfach:
Systemsteuerung => LAN Gateway Konfiguration
Hinzufügen => RF: Homematic RF-LAN Gateway
Name => xyz
Seriennummer => das ist die OEQ...... steht auf der Rückseite vom Gareway
Sicherheitsschlüssel => stehet ebenfalls auf der Rückseite unter PW ............
Ip Adresse => nur wenn nicht DHCP aktiviert ist
OK und dann Hinzufügen
Danach muss die CCU neu gestartet werden und fertig
Bei mir hats so funktioniert
Soweit ich weiß, kann Homematic IP nicht mit dem LAN Gateway aber mit Homematic sollte es gehen.
Was ist das LAN Gateway HM-LGW-O-TW-EU2 ?
Gruß clear
Re: Nach LAN-Gateway Absturz Gruppen nicht mehr bearbeitbar
Danke für die Anleitung, aber bei mir funktioniert es nicht mit RaspberryMatic. Habe jetzt wieder meine CCU2 angeschlossen und dort wurden die LAN-Gateways sofort erkannt und eingebunden.
Vielleicht hat sonst noch jemand einen Rat?
Vielleicht hat sonst noch jemand einen Rat?
Grüße aus Oberbayern
Thomas
Thomas