Hallo,
ich habe eine "Direkte Verknüpfung" eines Bewegungsmelder: HmIP-SMO-A mit einem Schaltaktor: HmIP-BSM angelegt.
Schalter toggle, Einschaltverzögerung: nicht aktiv, Einschaltdauer: 2 Sekunden, Helligkeitsschwelle: 0
Ist das Licht aus und der Bewegungsmelder geht auf "Bewegung erkannt" wird odnungsgemäß das Licht für 2 Sekunden eingeschaltet. Ist das Licht hingegen an, wir bei "Bewegung erkannt" das Licht zwar ausgeschaltet aber nach 2 Sekunden nicht wieder an.
Woran kann das liegen ?
Oder liege ich einem Irrtum auf
Danke für die Unterstützung
Direkte Verknüpfung Schalter toggle funktioniert nicht richtig
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Direkte Verknüpfung Schalter toggle funktioniert nicht richtig
Hallo!
Warum hier (auch beim Präsenzmelder) als Standard das Profil "Toggle" angeboten wird, entzieht sich meiner Vorstellungskraft (ein nicht fertig durchgedachtes Szenario könnte vielleicht der Einsatz in einer Wechselschaltung mit einem "dummen" Schalter sein), aber ich setze in so einem Fall immer das Profil auf "Treppenhauslicht". Bis jetzt funktioniert alles problemlos...
Roland
Warum hier (auch beim Präsenzmelder) als Standard das Profil "Toggle" angeboten wird, entzieht sich meiner Vorstellungskraft (ein nicht fertig durchgedachtes Szenario könnte vielleicht der Einsatz in einer Wechselschaltung mit einem "dummen" Schalter sein), aber ich setze in so einem Fall immer das Profil auf "Treppenhauslicht". Bis jetzt funktioniert alles problemlos...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: Direkte Verknüpfung Schalter toggle funktioniert nicht richtig
Szenarien mit Einschaltzeiten die kürzer sind wie der Sendeabstand werden grundsätzlich nicht zufriedenstellend funktionieren können.
Ich kenne keinen BWM von HM der im Sekundentakt seinen Status oder Zustandsänderungen meldet.
Wie Roland bereits schrieb ist das "toggle-Profil" bei 99,9% der Anwendungsfälle nicht zu gebrauchen.
Ich kenne keinen BWM von HM der im Sekundentakt seinen Status oder Zustandsänderungen meldet.
Wie Roland bereits schrieb ist das "toggle-Profil" bei 99,9% der Anwendungsfälle nicht zu gebrauchen.
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
Re: Direkte Verknüpfung Schalter toggle funktioniert nicht richtig
Hallo und danke für die Hinweise.
Der Sin war das Licht im Arbeitszimmer (Obergeschoß) kurzzeitig ein/aus bzw aus/ein zu schalten wenn die Katze vor der Haustür ist und rein will. Da die kalte Jahreszeit beginnt kann natürlich die Haustür nicht offen stehen. Ich werde das über ein Programm lösen.
Danke.
Der Sin war das Licht im Arbeitszimmer (Obergeschoß) kurzzeitig ein/aus bzw aus/ein zu schalten wenn die Katze vor der Haustür ist und rein will. Da die kalte Jahreszeit beginnt kann natürlich die Haustür nicht offen stehen. Ich werde das über ein Programm lösen.
Danke.
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Direkte Verknüpfung Schalter toggle funktioniert nicht richtig
Hallo!
Nicht verstanden?
Nicht gelesen?
Keine Antwort erwartet?
Roland
Sorry, aber warum macht man überhaupt noch Lösungsvorschläge, wenn diese ohnehin ignoriert werden?!
Nicht verstanden?
Nicht gelesen?
Keine Antwort erwartet?
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: Direkte Verknüpfung Schalter toggle funktioniert nicht richtig
Hallo Roland M.,
ich habe sowohl deinen Hinweis als auch deine Empfehlung gelesen und glaube auch verstanden zu haben.
Die "Treppenhaus" Funktion schaltet das Licht (entsprechend der vorgegebene Zeit) EIN und danach wieder AUS. Das ist ok, wenn das Licht vorher AUS war. Ich will aber das Licht, wenn es EIN war und die Treppenhausfunktion es AUS geschaltet hat, nicht händisch wieder einschalten.
So bin ich jetzt dabei, deinen Vorschlag eines "dummen Schalters", in einem Programm realisieren.
Ich danke dir für deine Unterstützung.
Rainer
ich habe sowohl deinen Hinweis als auch deine Empfehlung gelesen und glaube auch verstanden zu haben.
Die "Treppenhaus" Funktion schaltet das Licht (entsprechend der vorgegebene Zeit) EIN und danach wieder AUS. Das ist ok, wenn das Licht vorher AUS war. Ich will aber das Licht, wenn es EIN war und die Treppenhausfunktion es AUS geschaltet hat, nicht händisch wieder einschalten.
So bin ich jetzt dabei, deinen Vorschlag eines "dummen Schalters", in einem Programm realisieren.
Ich danke dir für deine Unterstützung.
Rainer
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Direkte Verknüpfung Schalter toggle funktioniert nicht richtig
Hallo Rainer,
entschuldige bitte, ich habe mich da zu sehr auf die Problematik Treppenhauslicht vs. Toggle konzentriert.
Mit deiner jetzigen Problemstellung ist alles klar.
Das kann man elegant mit Direktverknüpfungen und den virtuellen Kanälen lösen!
Licht wie gewohnt am ersten virtuellen Kanal schalten, Bewegungsmelder per Direktverknüpfung und "Treppnhauslicht" auf den 2. virtuellen Kanal legen. Verküpfungsregel XOR. Fertig.
Roland
entschuldige bitte, ich habe mich da zu sehr auf die Problematik Treppenhauslicht vs. Toggle konzentriert.
Mit deiner jetzigen Problemstellung ist alles klar.
Das kann man elegant mit Direktverknüpfungen und den virtuellen Kanälen lösen!
Licht wie gewohnt am ersten virtuellen Kanal schalten, Bewegungsmelder per Direktverknüpfung und "Treppnhauslicht" auf den 2. virtuellen Kanal legen. Verküpfungsregel XOR. Fertig.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: Direkte Verknüpfung Schalter toggle funktioniert nicht richtig
Hallo Roland M.,
danke, so werde ich das umsetzen.
Schönes Wochenende (für alle)
danke, so werde ich das umsetzen.
Schönes Wochenende (für alle)