RaspberryMatic 3.41.11.20181124 – Erfahrungsberichte

Einrichtung, Nutzung und Hilfe zu RaspberryMatic (OCCU auf Raspberry Pi)

Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren

Benutzeravatar
sauss
Beiträge: 108
Registriert: 25.03.2018, 09:12
Wohnort: Hennigsdorf
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Kontaktdaten:

Re: RaspberryMatic 3.41.11.20181124 – Erfahrungsberichte

Beitrag von sauss » 25.11.2018, 23:01

jmaus hat geschrieben:
25.11.2018, 22:48
Iolinar hat geschrieben:
25.11.2018, 21:45
Erst nach dem setzen des Ports in der firewall.conf und einem erneuten Reboot funktionierte die Kommunikation wieder in beide Richtungen.

Gestatte mir eine u.U. "dumme Frage", wie soll das ohne den Firewall Port zu öffnen denn funktionieren? Irgend ein Tor muss der Server ja schon aufmachen - sonst kommt ja niemand rein ;-P
Hat den jemand anders der ein BidCos-Wired Gateway einsetzt das gleiche Problem und musste auch in seiner firewall.conf den Port 32000 hinzufügen? Es müsste eigentlich ohne diesen Eintrag gehen.

Ja ich !! Hab dies auch schon etwas ausführlicher im vorangegangenen Verlauf erklärt.
LG Stefan

Benutzeravatar
jmaus
Beiträge: 9819
Registriert: 17.02.2015, 14:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Dresden
Hat sich bedankt: 459 Mal
Danksagung erhalten: 1856 Mal
Kontaktdaten:

Re: RaspberryMatic 3.41.11.20181124 – Erfahrungsberichte

Beitrag von jmaus » 25.11.2018, 23:54

sauss hat geschrieben:
25.11.2018, 23:01
jmaus hat geschrieben:
25.11.2018, 22:48
Iolinar hat geschrieben:
25.11.2018, 21:45
Erst nach dem setzen des Ports in der firewall.conf und einem erneuten Reboot funktionierte die Kommunikation wieder in beide Richtungen.

Gestatte mir eine u.U. "dumme Frage", wie soll das ohne den Firewall Port zu öffnen denn funktionieren? Irgend ein Tor muss der Server ja schon aufmachen - sonst kommt ja niemand rein ;-P
Hat den jemand anders der ein BidCos-Wired Gateway einsetzt das gleiche Problem und musste auch in seiner firewall.conf den Port 32000 hinzufügen? Es müsste eigentlich ohne diesen Eintrag gehen.

Ja ich !! Hab dies auch schon etwas ausführlicher im vorangegangenen Verlauf erklärt.
Schalte mal unter "Einstellungen -> Sicherheit" die Authentifizierung aus, dann sollte das mit Wired-Status und auch der Zugriff ohne explizite Freigabe des 32000 port funktionieren.
RaspberryMatic 3.75.6.20240316 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal / ☕️

hoedlmoser
Beiträge: 215
Registriert: 19.01.2015, 07:42
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: RaspberryMatic 3.41.11.20181124 – Erfahrungsberichte

Beitrag von hoedlmoser » 25.11.2018, 23:55

sauss hat geschrieben:
25.11.2018, 23:01
jmaus hat geschrieben:
25.11.2018, 22:48
Iolinar hat geschrieben:
25.11.2018, 21:45
Erst nach dem setzen des Ports in der firewall.conf und einem erneuten Reboot funktionierte die Kommunikation wieder in beide Richtungen.
Hat den jemand anders der ein BidCos-Wired Gateway einsetzt das gleiche Problem und musste auch in seiner firewall.conf den Port 32000 hinzufügen? Es müsste eigentlich ohne diesen Eintrag gehen.
Ja ich !! Hab dies auch schon etwas ausführlicher im vorangegangenen Verlauf erklärt.
Du meinst hier?

wärst Du so nett und lieferts mal den output folgender kommandos? danke.

Code: Alles auswählen

iptables -L -n | grep 2000
netstat -tulpen | grep 2000
cat /etc/config/firewall.conf
RaspberryMatic 3.73.9.20231130 on Proxmox, HB-RF-ETH and Aurel Groundplane binded by openHAB 4.1.1

darkbrain85
Beiträge: 1343
Registriert: 27.06.2015, 22:17
Hat sich bedankt: 43 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal

Re: RaspberryMatic 3.41.11.20181124 – Erfahrungsberichte

Beitrag von darkbrain85 » 26.11.2018, 07:09

jmaus hat geschrieben:
25.11.2018, 22:48

Hast du denn unter "Einstellungen -> Sicherheit" den Punkt "Authentifizierung" auch deaktiviert? Weil ich kann mir deine Berichte in der Tat leider nicht erklären. Hat den jemand anders der ein BidCos-Wired Gateway einsetzt das gleiche Problem und musste auch in seiner firewall.conf den Port 32000 hinzufügen? Es müsste eigentlich ohne diesen Eintrag gehen.
Ich setze wired ein und musste keinen Port freigeben. Bis auf den bekannten Fehler mit dem falschen Port in der Config läuft jetzt alles wie gewohnt!

Benutzeravatar
klana
Beiträge: 1070
Registriert: 08.02.2015, 08:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal

Re: RaspberryMatic 3.41.11.20181124 – Erfahrungsberichte

Beitrag von klana » 26.11.2018, 09:35

Hi,

Hab da noch was gefunden.
Mit dem DevConfig Button rufe ich die LinkList auf und finde da jede Menge „Sender broken“.
Das sind aber alles Geräte die überhaupt keine Verknüpfung haben und noch dazu gibt es den Kanal dabei gar nicht.
Z.B. : LEQ0205744:2
Das ist ein Rolladenaktor und der hat nur Kanal 1, Kanal 2 gibt es hier gar nicht.

Es werden auch Links von LEQ0205744:1 auf LEQ0205744:1 angezeigt (also auf sich selbst).

Ist das jetzt ein Programmfehler in der Anzeige der LinkList oder muss ich mir Sorgen machen?
9D4997FE-4A52-4FF6-AE9B-D6D79213A9DC.jpeg
Gruß
Klana
Gruß Klana
Es ist nett, wichtig zu sein. Aber es ist wichtiger, nett zu sein.

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: RaspberryMatic 3.41.11.20181124 – Erfahrungsberichte

Beitrag von jp112sdl » 26.11.2018, 09:43

klana hat geschrieben:
26.11.2018, 09:35
Es werden auch Links von LEQ0205744:1 auf LEQ0205744:1 angezeigt (also auf sich selbst).

Ist das jetzt ein Programmfehler in der Anzeige der LinkList oder muss ich mir Sorgen machen?
Das sind die internen Peerings, die in der WebUI unter Direktverknüpfung nicht eingeblendet werden.

Taster- und Aktorkanal voneinander zu trennen ist "offiziell" erst bei HmIP möglich.

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Benutzeravatar
Bernd-Joras
Beiträge: 730
Registriert: 26.03.2016, 09:33
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal

Re: RaspberryMatic 3.41.11.20181124 – Erfahrungsberichte

Beitrag von Bernd-Joras » 26.11.2018, 09:48

klana hat geschrieben:
26.11.2018, 09:35
Ist das jetzt ein Programmfehler in der Anzeige der LinkList oder muss ich mir Sorgen machen?
Das habe ich auch … in der Version 3.37.8.20181026.
Bei mir sind das alle Geräte mit einer einseitigen Kommunikation.
Z.B. die Steckdosen die ich nie an der Steckdose selbst schalte.
Zu Erkennen auch an dem roten RSSI Pfeil bei den Geräten.

Ich mache mir da im Moment eher keine Sorgen …. Bernd
2 Standorte mit je RPi3B+ RaspberryMatic 3.73.9.20240130 / RPI-RF-MOD | Externe USB-Platinen Antenne | 2x LAN_RF_GW | 1x LAN_RS485_GW | ca. 170 Geräte davon 35x IP | ca. 250 Programme |>600 Kanäle | Addons: CUX-Daemon, XML-API, hm_pdetect, E-Mail, CCU-Historian

Benutzeravatar
klana
Beiträge: 1070
Registriert: 08.02.2015, 08:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal

Re: RaspberryMatic 3.41.11.20181124 – Erfahrungsberichte

Beitrag von klana » 26.11.2018, 09:57

Hi,

Danke, dann ist das wohl normal...
Gruß
Klana
Gruß Klana
Es ist nett, wichtig zu sein. Aber es ist wichtiger, nett zu sein.

Benutzeravatar
Centauri2k
Beiträge: 684
Registriert: 17.09.2016, 21:13

Re: RaspberryMatic 3.41.11.20181124 – Erfahrungsberichte

Beitrag von Centauri2k » 26.11.2018, 10:11

Hallo!

Bei mir sind in der InterfacesList.xml (/etc/config_templates) die Einträge von CUxD nicht mehr vorhanden.

Meine InterfacesList.xml sieht so aus:

Code: Alles auswählen

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<interfaces v="1.0">
	<ipc>
	 	<name>BidCos-RF</name>
	 	<url>xmlrpc_bin://127.0.0.1:32001</url> 
	 	<info>BidCos-RF</info> 
	</ipc>
	<ipc>
	 	<name>VirtualDevices</name>
	 	<url>xmlrpc://127.0.0.1:39292/groups</url> 
	 	<info>Virtual Devices</info> 
	</ipc>
	<ipc>
	 	<name>HmIP-RF</name>
	 	<url>xmlrpc://127.0.0.1:32010</url>
	 	<info>HmIP-RF</info>
	</ipc>
</interfaces>
Dieser Eintrag fehlt:

Code: Alles auswählen

	<ipc>
	 	<name>CUxD</name>
	 	<url>xmlrpc_bin://127.0.0.1:8701</url> 
	 	<info>CUxD</info> 
	</ipc>
Ist das normal?

Danke

Benutzeravatar
deimos
Beiträge: 5383
Registriert: 20.06.2017, 10:38
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Leimersheim
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 950 Mal
Kontaktdaten:

Re: RaspberryMatic 3.41.11.20181124 – Erfahrungsberichte

Beitrag von deimos » 26.11.2018, 10:14

Hi,

in der /etc/config_templates/InterfacesList.xml ist das vollkommen normal, da diese (wie der Name des Ordners auch vermuten lässt) nur eine Vorlage ist.
Interessant ist der Inhalt der /etc/config/InterfacesList.xml

Viele Grüße
Alex

Gesperrt