Du willst allen Ernstes den Öffnungsgrad von Thermostaten an Hand der Temperaturen für möglicherweise Heizungen mit unterschiedlicher Heizfläche in Räumen mit unterschiedlichem Wärmebedarf (durch Größe, Lage, Ausführung, Anzahl der Fenster etc.) miteinander vergleichen? Die Regelungsüberschwinger gabe es auch schon mit der alten Firmware. Das ist hier im Forum X-mal dokumentiert. Die Ursache ist meist in einer viel zu hohen Vorlauftemperatur zu suchen, so dass einfach während der Phase der geöffneten Ventile zu viel Wämemenge im Heizkörper deponiert wird und dieser auch bei geschlossenen Ventilen "nachheizt".
Vielleicht hat auch die Regelungscharakteristik der alten Firmware mit ihren hektischen Stellbewegungenbesser zu deinem individuellem System gepasst. Aber grundsätzlich funktioniert es auch mit der neuen Firmware und die Begrenzung solch heftiger Stellbewegungen ist grundsätzlich auch zielführend (regelungstechnisch und aus Sicht des unnötigen Batterieverbrauches). Aber dafür gibt es die adaptive Regelung, die erst mal nach einem Reset die Parameter ermitteln muss. Vermutlich würdest Du in ein paar Tagen feststellen, dass gerade zur Aufheizphase die Ventile deutlich weiter öffnen. Aber Du gibst Ihnen ja keine Chance und vergleichst Momentanaufnahmen direkt nach einem Reset und downgradest wieder.
Ich habe ebenfalls geupdatet und kann keine Unterschiede bezüglich des Wärmeempfindens feststellen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich schon im Vorfeld meine Vorlauftemperatur auf den Wärmebedarf des Hauses optimiert habe. Und trotzdem sind die Öffnungsgrade bei eingeschwungenem System im Wohnbereich EG im Regelungsbereich (<50%) und im OG größtenteils bei 0% (Wärme steigt eben auch nach oben).
Gruß Xel66