Hallo zusammen, mittlerweile habe ich ohne Ab- und Anlernen 24 Updates von diversen HmIP-Aktoren und -Sensoren (HmIP-eTRV-2, HmIP-BROLL, HmIP-WTH-2, HmIP-STH, HmIP-SWO-PL) durchgeführt. Dabei kam es nach vielen Neustarts zu keinen Problemen. Somit lässt sich festhalten, dass das Problem mit der aktuellen Version tatsächlich gelöst ist.Damian411 hat geschrieben: ↑01.04.2019, 20:25UPDATE:
Ich habe nun bei 8 HmIP-Rollladenaktoren ohne Ab- und Anlernen ein Firmware-Update durchgeführt. Trotz mehrmaliger Neustarts wurde die CCU nicht wie sonst träge und es ist kein Aktor im Posteingang gelandet. Das Bedienen der Aktoren funktioniert und die Geräte-Einstellungen lassen sich problemlos öffnen.
Die nächsten Tage folgen noch weitere Aktoren.
RaspberryMatic 3.45.5.20190330 – Erfahrungsberichte
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
Re: RaspberryMatic 3.45.5.20190330 – Erfahrungsberichte
- jmaus
- Beiträge: 9864
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danksagung erhalten: 1882 Mal
- Kontaktdaten:
Re: RaspberryMatic 3.45.5.20190330 – Erfahrungsberichte
Gab es da auch HmIP-Geräte drunter die nach dem Firmware-Update auch die mit dem Update normal mitkommenden Kanaländerungen problemlos automatisch übernommen haben? Es gibt ja mit Firmware-Updates auch gewisse Änderungen an Kanälen bzw. neue oder weniger Kanäle und es müsste auch mal getestet werden ob auch die Kanalanpassungen nach dem Firmware-Update nun korrekt übernommen werden.Damian411 hat geschrieben: ↑05.04.2019, 08:19Hallo zusammen, mittlerweile habe ich ohne Ab- und Anlernen 24 Updates von diversen HmIP-Aktoren und -Sensoren (HmIP-eTRV-2, HmIP-BROLL, HmIP-WTH-2, HmIP-STH, HmIP-SWO-PL) durchgeführt. Dabei kam es nach vielen Neustarts zu keinen Problemen. Somit lässt sich festhalten, dass das Problem mit der aktuellen Version tatsächlich gelöst ist.Damian411 hat geschrieben: ↑01.04.2019, 20:25UPDATE:
Ich habe nun bei 8 HmIP-Rollladenaktoren ohne Ab- und Anlernen ein Firmware-Update durchgeführt. Trotz mehrmaliger Neustarts wurde die CCU nicht wie sonst träge und es ist kein Aktor im Posteingang gelandet. Das Bedienen der Aktoren funktioniert und die Geräte-Einstellungen lassen sich problemlos öffnen.
Die nächsten Tage folgen noch weitere Aktoren.
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
Re: RaspberryMatic 3.45.5.20190330 – Erfahrungsberichte
Zwischen den alten und den neuen Versionen kam laut Release Notes folgender Parameter hinzu:jmaus hat geschrieben: ↑05.04.2019, 08:22Gab es da auch HmIP-Geräte drunter die nach dem Firmware-Update auch die mit dem Update normal mitkommenden Kanaländerungen problemlos automatisch übernommen haben? Es gibt ja mit Firmware-Updates auch gewisse Änderungen an Kanälen bzw. neue oder weniger Kanäle und es müsste auch mal getestet werden ob auch die Kanalanpassungen nach dem Firmware-Update nun korrekt übernommen werden.Damian411 hat geschrieben: ↑05.04.2019, 08:19Hallo zusammen, mittlerweile habe ich ohne Ab- und Anlernen 24 Updates von diversen HmIP-Aktoren und -Sensoren (HmIP-eTRV-2, HmIP-BROLL, HmIP-WTH-2, HmIP-STH, HmIP-SWO-PL) durchgeführt. Dabei kam es nach vielen Neustarts zu keinen Problemen. Somit lässt sich festhalten, dass das Problem mit der aktuellen Version tatsächlich gelöst ist.Damian411 hat geschrieben: ↑01.04.2019, 20:25UPDATE:
Ich habe nun bei 8 HmIP-Rollladenaktoren ohne Ab- und Anlernen ein Firmware-Update durchgeführt. Trotz mehrmaliger Neustarts wurde die CCU nicht wie sonst träge und es ist kein Aktor im Posteingang gelandet. Das Bedienen der Aktoren funktioniert und die Geräte-Einstellungen lassen sich problemlos öffnen.
Die nächsten Tage folgen noch weitere Aktoren.
Code: Alles auswählen
* Parameter extension for installer solution.
With the help of the new parameter "DISABLE_MSG_TO_AC" all transmissions to the
central address are suppressed. Also to the status receiver address if this is the
same as the central address.
Ist das ein Parameter, der ehemals zu einem Problem führte?
- jmaus
- Beiträge: 9864
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danksagung erhalten: 1882 Mal
- Kontaktdaten:
Re: RaspberryMatic 3.45.5.20190330 – Erfahrungsberichte
Ich meinte das eigentlich ganz allgemein: D.h. wenn z.B. durch ein Gerätefirmware Update plötzlich ein Gerät mehr oder weniger Kanäle aufweist (wie z.B. bei den HmIP Schaltaktoren von Firmware 1.6.x zu 2.x) dann sollte diese Änderung in der Anzahl und auch Art der Kanäle dann auch automatisch in der WebUI berücksichtig sein nach dem Firmware-Update.Damian411 hat geschrieben: ↑05.04.2019, 08:44Zwischen den alten und den neuen Versionen kam laut Release Notes folgender Parameter hinzu:Ist das ein Parameter, der ehemals zu einem Problem führte?Code: Alles auswählen
* Parameter extension for installer solution. With the help of the new parameter "DISABLE_MSG_TO_AC" all transmissions to the central address are suppressed. Also to the status receiver address if this is the same as the central address.
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
Re: RaspberryMatic 3.45.5.20190330 – Erfahrungsberichte
Ich habe nicht darauf geachtet, ob sich die Kanäle geändert haben.Ich meinte das eigentlich ganz allgemein: D.h. wenn z.B. durch ein Gerätefirmware Update plötzlich ein Gerät mehr oder weniger Kanäle aufweist (wie z.B. bei den HmIP Schaltaktoren von Firmware 1.6.x zu 2.x) dann sollte diese Änderung in der Anzahl und auch Art der Kanäle dann auch automatisch in der WebUI berücksichtig sein nach dem Firmware-Update.
Wenn die neue Firmware für die Heizungsthermostate kommt, dann wird mit dem Parameter "Flüstermodus" ein neuer Kanal hinzukommen, richtig?
Oder worauf muss ich achten, um deine Frage beantworten zu können?
- jmaus
- Beiträge: 9864
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danksagung erhalten: 1882 Mal
- Kontaktdaten:
Re: RaspberryMatic 3.45.5.20190330 – Erfahrungsberichte
Es geht weniger um einzelne Parameter die in Kanälen nun ggf. dazu kommen. Sondern es geht um ganze Kanäle die neu hinzukommen. So war das z.B. bei einigen HmIP Schaltaktoren wie HmIP-PSM oder HmIP-BSM. Dort gab es eine Firmware 1.6.x die noch nicht zuließ das man Wochenprofile in einem extra Kanal setzen konnte. Mit Firmwareversion 2.x sind diese komplett neuen Kanäle meiner Erinnerung nach hinzugekommen. Die Frage wäre nun ob das nach dem Fixes in 3.45.x bzgl. HmIP Gerätefirmwares nun automatisch funktioniert das die neuen Kanäle in der WebUI auftauchen und nutzbar sind oder ob man da ggf. immer noch ablernen+anlernen muss damit die neuen Kanäle in der WebUI auch nutzbar sind.Damian411 hat geschrieben: ↑05.04.2019, 08:55Ich habe nicht darauf geachtet, ob sich die Kanäle geändert haben.Ich meinte das eigentlich ganz allgemein: D.h. wenn z.B. durch ein Gerätefirmware Update plötzlich ein Gerät mehr oder weniger Kanäle aufweist (wie z.B. bei den HmIP Schaltaktoren von Firmware 1.6.x zu 2.x) dann sollte diese Änderung in der Anzahl und auch Art der Kanäle dann auch automatisch in der WebUI berücksichtig sein nach dem Firmware-Update.
Wenn die neue Firmware für die Heizungsthermostate kommt, dann wird mit dem Parameter "Flüstermodus" ein neuer Kanal hinzukommen, richtig?
Oder worauf muss ich achten, um deine Frage beantworten zu können?
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
Re: RaspberryMatic 3.45.5.20190330 – Erfahrungsberichte
Genau deshalb habe ich diesen Thread aufgemacht, damit diese Frage nicht jeder für sich beantworten muss.jmaus hat geschrieben: ↑05.04.2019, 09:22Es geht weniger um einzelne Parameter die in Kanälen nun ggf. dazu kommen. Sondern es geht um ganze Kanäle die neu hinzukommen. So war das z.B. bei einigen HmIP Schaltaktoren wie HmIP-PSM oder HmIP-BSM. Dort gab es eine Firmware 1.6.x die noch nicht zuließ das man Wochenprofile in einem extra Kanal setzen konnte. Mit Firmwareversion 2.x sind diese komplett neuen Kanäle meiner Erinnerung nach hinzugekommen. Die Frage wäre nun ob das nach dem Fixes in 3.45.x bzgl. HmIP Gerätefirmwares nun automatisch funktioniert das die neuen Kanäle in der WebUI auftauchen und nutzbar sind oder ob man da ggf. immer noch ablernen+anlernen muss damit die neuen Kanäle in der WebUI auch nutzbar sind.
viewtopic.php?f=65&t=49971
-
- Beiträge: 1172
- Registriert: 14.02.2016, 12:32
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Heidenheim
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danksagung erhalten: 226 Mal
Re: RaspberryMatic 3.45.5.20190330 – Erfahrungsberichte
Der zeigt OK, das passt.
OK, danke, dann habe ich das falsch interpretiert.jmaus hat geschrieben: ↑04.04.2019, 22:31Der "hmlangw" dienst hat nichts mit der Verbindung zu externen LAN Gateways zu tun, sondern ist der Dienst der läuft wenn man RaspberryMatic selbst als LAN Gateway betreibt. Da dies in deinem Falle nicht der Fall ist ist es vollkommen i.O. das dort "Not monitored" steht.
Noch als Nachtrag zu meinen Monit-Problemen:
Habe meine Logs analysiert (ein Hoch auf meinen Syslog-Server ). Die Probleme haben erst am Montag Abend angefangen, vorher schien Monit noch zulaufen. Montag Abend habe ich das JP HB AddOn von 2.0.1 auf 2.0.2 aktualisiert. Ich vermute, dass hier irgendwas schiefgelaufen ist.
Mit der 2.2 hatte ich gestern keine Probleme mehr...
-
- Beiträge: 189
- Registriert: 01.04.2019, 18:24
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: RaspberryMatic 3.45.5.20190330 – Erfahrungsberichte
Jetzt wurde die Liste richtig (in der richtigen Höhe) angezeigt. Also irgendein Fehler liegt da ja vor.
-
- Beiträge: 43
- Registriert: 08.02.2019, 08:33
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: RaspberryMatic 3.45.5.20190330 – Erfahrungsberichte
Kurzes Update zu meinem Update Problem. Es lag vermutlich an einer älteren SD Karte die vermutlich einige Sektor Fehler aufwies. Jetzt hat es auf Anhieb geklappt trotz zwei verwendeten SD Karten.
Eine Frage hab ich noch zu den Änderungen.
Eine Frage hab ich noch zu den Änderungen.
Welche Änderungen sind da genau gemeint? Die Ventil Position? Ich konnte in der WebUI keinen Parameter zu finden wo man die Ventilposition direkt auswählen konnte. Bisher hatte ich es immer über ein Skript gelöst.Es ist nun möglich in WebUI Programmen auf Änderungen bei der Ventilposition eines HmIP-eTRV/eTRV-2/eTRV-C zu reagieren