Bernd-Joras hat geschrieben: ↑07.04.2019, 23:32
Homii hat geschrieben: ↑07.04.2019, 22:47
ich habe seit Erscheinen der Version RaspberryMatic 3.45.5.20190330 bis heute keine Fehler festgestellt. Aber Heute wollte ich einen Raum Namen ändern "Garage in Garage neu" dabei ist die webui sofort abgeschmiert, es kam die Meldung Rasp. nicht erreichbar. allerdings konnte ich mich dann aber sofort wieder anmelden. Habe dann Garage gelöscht und neu angelegt das hat funktioniert.
Hat jemand das Problem auch schon gehabt?
Auch mal probiert "Gewerke aufzurufen" => sofort scheint die ReGaHss weggschmiert.
CCU lief bisher seit ca. 8 Tagen ohne das ich je einen WatchDog-Alarm hatte.
Code: Alles auswählen
23:25:06 2 WatchDog-Alarm ausgelöst ReGaHss restarted ausgelöst
Nochmal versucht "Gewerke aufzurufen .....=> gleiche Ergebniss => WatchDog-Alarm ausgelöst ReGaHss restarted.
Gruss, Bernd
NACHTRAG:
Heute nochmals, auch mit einem anderem PC und Browser, versucht "Gewerke" aufzu machen.
Noch Immer mit dem gleichem Ergebniss => WatchDog-Alarm / ausgelöst / ReGaHss restarted.
Auch ein reboot der RBM (Zentrage) hat an dem Verhalten nichts geändert.
Gibt es noch andere mit Problemen in dieser Art?
Ist das nun ein einzelsystem Bug oder doch mehr?
Danke vorab, Bernd
Hi,
gleicher Effekt:
Beim Öffnen von "Einstellungen / Gewerke" fliegt die Seite weg mit Watchdog-Alarm
Details:
erst Warte-Kringel auf weißer Seite für ca. eine (oder 3?) Minute(n), dann
- nur noch reinweisse Seite unterm Menü,
- offenbar Neustart alles CCU-Programme (an Licht, Jalousien usw. zu bemerken)
- Session tot (abgelaufen, Neuanmelden nötig und auch sofort möglich)
- "Alarm"-Meldung oben abrufbar: Watchdog: ReGa-Reset
ABER: Das scheint NICHT der Watchdog zu verursachen
- Testzyklus vom Watchdog hochgesetzt auf 15 min: keine Änderung, gleicher Absturz nach gleicher kurzer Zeit, auch nach Neustart des ganzen Raspi
- Watchdog deinstalliert, Raspi nochmal rebootet: Immer noch gleiches Verhalten mit gleicher Zeit!
Ergo: Watchdog nicht Ursache, sondern lediglich Indikator für Rega-Absturz!
Problem bleibt aber: --> Gewerke nicht administrierbar, weil Admin-Seite nicht erreichbar!
<glaskugel>
Ursache ist offenbar ein zu kurzes Timeout bei höherer Anzahl Systemkomponenten?
</glaskugel>
Wieso komm ich da drauf:
Ich habe in den letzten 12 Jahren zugegeben eine etwas höhere Anzahl von Kanälen etc. im System angesammelt:
Lt. TiniMatic sind das z.Zt. 3184 Datenpunkte in 1107 Kanälen bzw. 273 SysVariablen, mit aktuell 29 Gewerken (alle > 3 Jahre alt), Systeme dahinter: HM-Funk, -wired, CuX (FS20, HMS, enOcean), Osram Lightify, LevelJet ...
Früher auf CCU, also noch in der präraspmatischen Zeit, dauerte das Öffnen von Gewerken mitunter Stunden(!). Freudig überrascht stellte ich beim Umstieg auf Raspi vor ca. 2 Jahren fest, dass Gewerke nun ja wieder nutzbar sind, weil wieder managebar! - Leider nun wieder nicht mehr?
Schade, hätte nun gern jahreszeit- und neu installierter Technik bedingt ein neues Gewerk aufgenommen: "Bewässerungskreise", um die sinnvoll im ioBroker per Programm handeln zu können (Brauch-/Frischwasserumschaltung, seriell nächtlich zuschalten nach Druck usw). - Gibt es Alternativen, um neue Gewerke ohne die CCU-Oberfläche zu kreieren??
Vielen Dank für evtl. Debugging - ansonsten helfen o.g. Infos vielleicht dabei?
Wenn noch Fragen bzw. ggf. Testbedarf etc: gerne per IM ansprechen!
Gruss bb61
PS: Bevor der übliche Hinweis der Nerds kommt: Natürlich habe ich zuvor gesucht, aber ausser o.g. Post leider nichts zum Problem gefunden. Und bei > 40 Seiten natürlich auch NICHT den thematisch recht gemischten Thread komplett lesen können! - Sorry, wenns also schon irgendwo gelöst dasteht, dann wäre ich dankbar für nen Link!