kollektive Amnesie der Heizungsregler
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
kollektive Amnesie der Heizungsregler
Hallo,
ich bin neu hier und neu in der Welt der Hausautomatisierung und hab ein Problem.
Das Setup: Raspimatic 3.47.18.20190918, RasPi3, 5 Stk HM-CC-RT-DN.
Im Prinzip funktionieren die Dinge so wie ich es mir vorstelle, nur eben für eine gewisse Zeit, dann handeln die Heizkörperthermostate wieder nach ihrer eigenen Zeitsteuerung.
Wenn ich unter "Status und Bedienung -> Programme" die Programme händisch wieder starte, funktioniert das (vermutlich) bis zum nächsten Timerereignis auf der Zentrale und die Aktoren sind wieder auf sich gestellt.
Weil es wohl relevant ist, der Duty Cycle liegt bei 4%.
Was geht da schief?
LG
Sarah
ich bin neu hier und neu in der Welt der Hausautomatisierung und hab ein Problem.
Das Setup: Raspimatic 3.47.18.20190918, RasPi3, 5 Stk HM-CC-RT-DN.
Im Prinzip funktionieren die Dinge so wie ich es mir vorstelle, nur eben für eine gewisse Zeit, dann handeln die Heizkörperthermostate wieder nach ihrer eigenen Zeitsteuerung.
Wenn ich unter "Status und Bedienung -> Programme" die Programme händisch wieder starte, funktioniert das (vermutlich) bis zum nächsten Timerereignis auf der Zentrale und die Aktoren sind wieder auf sich gestellt.
Weil es wohl relevant ist, der Duty Cycle liegt bei 4%.
Was geht da schief?
LG
Sarah
Zuletzt geändert von alchy am 14.10.2019, 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel geändert
Grund: Titel geändert
- Roland M.
- Beiträge: 9787
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1374 Mal
Re: Kollektieve Amnesie der Heizungsregler
Hallo Sarah, willkommen im Forum!
Roland
(der sich ohne Screenshot nicht die Finger wund schreiben will... )
So, wie du dein Problem schilderst, leiden die Regler nicht unter Amnesie, sondern du betreibst sie im Automatik-Modus, wobei sie das hinterlegte Wochenprogramm fahren.
Bitte stelle in solchen Fällen immer einen Screenshot der betroffenen Programme hier zur Verfügung, Helfende können so mit einem Blick potentielle Fehlerquellen sehen und zielgerichtet helfen!Wenn ich unter "Status und Bedienung -> Programme" die Programme händisch wieder starte,
Roland
(der sich ohne Screenshot nicht die Finger wund schreiben will... )
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: Kollektieve Amnesie der Heizungsregler
Das mit dem Automatikmodus hört sich plausibel an, ich habe danach auch schon gesucht. Wie kann ich den abstellen und das Programm laufen lassen?
LG
LG
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Kollektieve Amnesie der Heizungsregler
Hallo,
niemand weiß was du für ein Programm hast und was da passiert, daher:
Sven
niemand weiß was du für ein Programm hast und was da passiert, daher:
Gruß,
Sven
Re: Kollektieve Amnesie der Heizungsregler
Ich habe beispielshaft das Küchen- und Esszimmerprogramm mit angehängt.
Wie wird der "Bedingung, wenn.." Teil behandelt? Wie eine "if..Then..Else" Auswahl oder eher wie ein "Case Select"? Manche Sprachen betrachten und behandeln die beiden Befehle ja unterschiedlich.
Ich mach gerne noch mehr Screenshots.
LG
Sarah
Wie wird der "Bedingung, wenn.." Teil behandelt? Wie eine "if..Then..Else" Auswahl oder eher wie ein "Case Select"? Manche Sprachen betrachten und behandeln die beiden Befehle ja unterschiedlich.
Ich mach gerne noch mehr Screenshots.
LG
Sarah
-
- Beiträge: 14149
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danksagung erhalten: 1497 Mal
Re: Kollektieve Amnesie der Heizungsregler
Für eine dermaßen einfache Steuerung sind die Profile der Thermostate vorgesehen. Dann gibt es auch keine Probleme mit den verschiedenen Zeiten und Ansteuermöglichkeiten. Es funktioniert einfach. Eine Steuerung über SONST ist auch immer mit Fallstricken versehen (Ansteuerung bei Reboot etc.).
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Kollektieve Amnesie der Heizungsregler
Dein Programm bewirkt folgendes:
Zwischen 8 Uhr und 23:55 Uhr ist immer einer der 3 Zeitbereiche "WAHR", daher wird die Heizung mal über den einen, mal über den anderen Zeitbereich immer wieder auf 16,5°C gesetzt. Erst um 23:55 Uhr werden mit dem 2ten Trigger alle 3 Abfragen "FALSCH", und das SONST zieht, setzt also die Heizung auf 14°C.
- War das von dir so beabsichtigt?
--> Wenn nein, was SOLL den deiner Meinung nach passieren?
- Warum überschneiden sich die Zeitbereiche?
- Warum nutzt du nicht die Zeitprofile in den Reglern?/Gruppen?
Gruß,
Sven
Zwischen 8 Uhr und 23:55 Uhr ist immer einer der 3 Zeitbereiche "WAHR", daher wird die Heizung mal über den einen, mal über den anderen Zeitbereich immer wieder auf 16,5°C gesetzt. Erst um 23:55 Uhr werden mit dem 2ten Trigger alle 3 Abfragen "FALSCH", und das SONST zieht, setzt also die Heizung auf 14°C.
- War das von dir so beabsichtigt?
--> Wenn nein, was SOLL den deiner Meinung nach passieren?
- Warum überschneiden sich die Zeitbereiche?
- Warum nutzt du nicht die Zeitprofile in den Reglern?/Gruppen?
Gruß,
Sven
Zuletzt geändert von Sven_A am 11.10.2019, 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 14149
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danksagung erhalten: 1497 Mal
Re: Kollektieve Amnesie der Heizungsregler
Nein, das ist nicht wahr. Zwei Zeitmodule bilden den Wochentag und das übergreifende das Wochenende ab. Aber berechtigt ist die Frage, warum nicht die internen Profile genutzt werden. Ist vermutlich mal wieder so ein Ding, dass die Anleitungen alle ignoriert werden und erst mal drauflos programmiert wird, ohne die Möglichkeiten der verwendeten Hardware im Ansatz zu kennen oder eben alles auf die denkbar komplizierteste Art und Weise zu machen. Ach nein, dann wäre es ein Script, welches periodisch aufgerufen wird. Hatte wir ja auch schon.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal