Einrichtung, Nutzung und Hilfe zu RaspberryMatic (OCCU auf Raspberry Pi)
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
-
Bernd-Joras
- Beiträge: 730
- Registriert: 26.03.2016, 09:33
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Beitrag
von Bernd-Joras » 05.11.2019, 14:13
zautrix hat geschrieben: ↑05.11.2019, 13:57
Hat das jemand anderes auch noch, dass die HM-ES-PMSw1-Pl auf "Experte" stehen?
Hallöle .... fahre auch mit der 3.47.22.20191026 und habe 4 von den "HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1"
Die stehen bei mir aber so wie Sie sollen (Schalter Ein/AUS)
Gruss, Bernd
2 Standorte mit je RPi3B+ RaspberryMatic 3.73.9.20240130 / RPI-RF-MOD | Externe USB-Platinen Antenne | 2x LAN_RF_GW | 1x LAN_RS485_GW | ca. 170 Geräte davon 35x IP | ca. 250 Programme |>600 Kanäle | Addons: CUX-Daemon, XML-API, hm_pdetect, E-Mail, CCU-Historian
-
onkeltommy
- Beiträge: 1386
- Registriert: 07.05.2016, 08:03
- Wohnort: Wien
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag
von onkeltommy » 05.11.2019, 15:35
Mir ist da auch was aufgefallen, IP-WTH2 mit IP-PSM Direktverknüpft, Zweipunktregelung. Wobei ich in der DV einige Parameter des WTH2 verändert hatte - btw. die DV arbeitet korrekt - aaaaber....wenn ich mir nun die DV anschaue steht dort Standard Ein/Aus und nicht mehr Experteneinstellung.
Vor der aktuellen Version war das so, weil ich diese Parameter auf einer anderen RMatic gebraucht hab und mir abgeschaut hab. Was ist da gekippt ?
Habe die DV (noch) nicht verändert um zu schauen, was passiert wenn ich auf Experte zurück-umstelle und auf ok drück....
lG
Thomas
--------------------------
RaspberryMatic 3.73.9.20240130 @ TinkerS (Produktivsystem) & Historian @ SynologyVM & 2x RB3+ @ Nachwuchs
-
Eli_78
- Beiträge: 160
- Registriert: 09.09.2017, 13:09
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag
von Eli_78 » 05.11.2019, 17:02
Hallo
Bei mir läuft die 10.26 auch schon ne Weile.
Habe seither immer wieder Probleme mit den Standart HM Geräten.
Es kommen immer wieder Komm Fehler, die durch betätigen direkt am Gerät dann wieder verschwinden. Über die Web UI lässt sich das Gerät nicht mehr bedienen.
Wenn ich aber während einer Störung die Zuordnung in dem LAN Gateway Menue ändere oder die feste Zuordnung aufhebe, funktionieren die HM Geräte dann plötzlich wieder für ne weile.
Hat wer ähnliche Probleme?
Grüße Thomas
Intel NUC (NUC6CAYH) 8GB Ram, 60GB SSD + RPI-RF-MOD auf HB-RF-USB-2 + APC USV via Nut Server (Master)
IOBroker auf RPI3B+
1262 Kanäle in 323 Geräten und 127 CUxD-Kanäle in 16 CUxD-Geräten
Und der ganze Haufen funktioniert auch noch!
-
DerAlte
- Beiträge: 251
- Registriert: 24.10.2019, 01:51
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag
von DerAlte » 05.11.2019, 20:12
Alle Programme sind jetzt seit mehren Stunden deaktiviert, keine Besserung. Alle Batteriebetriebenen Geräte habe ich stromlos gemacht, keine Besserung.
Ich gehe 2x durch den Bewegungsmelder der das Licht einschaltet, und der DC ist direkt bei 80%. Das ist doch nicht normal sowas. Und ich sage es nochmal: Das Problem habe ich erst seit RaspberryMatic 3.47.22.20191026
-
Bernd-Joras
- Beiträge: 730
- Registriert: 26.03.2016, 09:33
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Beitrag
von Bernd-Joras » 05.11.2019, 20:18
DerAlte hat geschrieben: ↑05.11.2019, 20:12
Alle Programme sind jetzt seit mehren Stunden deaktiviert, keine Besserung. Alle Batteriebetriebenen Geräte habe ich stromlos gemacht, keine Besserung.
Ich gehe 2x durch den Bewegungsmelder der das Licht einschaltet, und der DC ist direkt bei 80%. Das ist doch nicht normal sowas. Und ich sage es nochmal:
Das Problem habe ich erst seit RaspberryMatic 3.47.22.20191026
Nur mal so ins blaue gefragt.... IP Geräte (Bewegungs elder)? Läuft da ggf. mit der neuen Version ein Update für IP Geräte.... BG Bernd
2 Standorte mit je RPi3B+ RaspberryMatic 3.73.9.20240130 / RPI-RF-MOD | Externe USB-Platinen Antenne | 2x LAN_RF_GW | 1x LAN_RS485_GW | ca. 170 Geräte davon 35x IP | ca. 250 Programme |>600 Kanäle | Addons: CUX-Daemon, XML-API, hm_pdetect, E-Mail, CCU-Historian
-
DerAlte
- Beiträge: 251
- Registriert: 24.10.2019, 01:51
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag
von DerAlte » 05.11.2019, 20:24
IP-Geräte ja, aber kein FW-Update am laufen.
-
Hütte
- Beiträge: 746
- Registriert: 08.02.2017, 11:08
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Beitrag
von Hütte » 05.11.2019, 21:24
und schon mal die Batterien am BWM getauscht? Vielleicht sind die kurz vorm sterben. Und wenn du dann durch den Erfassungsbereich läüfst, können sie nicht mehr vernünftig ihren Status senden bzw. die Zenrale nicht korrekt antworten, da wiederum die Bestätigung des BWM auf die Empfangsbestätigung der Zentrale nicht erfolgt. Also Folge gibt es einen wilden Funkverkehr, der den DC nach oben treibt. Und das ist unabhängig von der Version vom Raspberrymatik und fällt dann nur zufällig zusammen
-
Eli_78
- Beiträge: 160
- Registriert: 09.09.2017, 13:09
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag
von Eli_78 » 06.11.2019, 17:29
Hallo Zusammen.
Habe in letzter Zeit immer wieder Komm Störungen mit meinen HM Geräten.
Jetzt ist mir im Log eine Fehlermeldung aufgefallen, welche sonst nicht da war.
Kann wer mit dem was anfangen?
Code: Alles auswählen
Nov 6 16:16:37 raspmatic user.err rfd: CCU2BidcosRemoteInterface::SetDeviceAesPolicy(): Error disabling channel authentication.
Nov 6 16:16:38 raspmatic user.err rfd: CCU2BidcosRemoteInterface::RemoveDeviceWakeupRequest(): Failed remotely
Nov 6 16:16:39 raspmatic user.err rfd: CCU2BidcosRemoteInterface::RemoveDeviceWakeupRequest(): Failed remotely
Grüße Thomas
Intel NUC (NUC6CAYH) 8GB Ram, 60GB SSD + RPI-RF-MOD auf HB-RF-USB-2 + APC USV via Nut Server (Master)
IOBroker auf RPI3B+
1262 Kanäle in 323 Geräten und 127 CUxD-Kanäle in 16 CUxD-Geräten
Und der ganze Haufen funktioniert auch noch!
-
TKD4Pi
- Beiträge: 14
- Registriert: 30.10.2019, 21:23
Beitrag
von TKD4Pi » 06.11.2019, 20:02
Hallo zusammen
Neue Info zur RaspberryMatic 20191026
Habe nun noch eine neue Installation durchgeführt.( Neues img Installiert.)
Nochmal die Passwörter durchsucht. Hatte eins ( vergessen !!) von der CCU2 Übertragung auf den Raspi..
das Funkioniert .. ''
Auf dem Raspberry ohne Funkmodul kam die Meldung "fehlt die z.B.*.apkx Datei"
Auf dem Raspberry mit dem Funkmodul passt. Also ist die xxx.apkx Datei die Funkmodulabfrage/Einstellung.
Das Backup in das Img 3.47.22.20191026 eingespielt.
Alles Funktioniert wieder .. es stehen auch keine Informationen zur Übertragung mehr an,
welche ich ja wegen der versuchten Passwort Anpassung vom ersten Backup hatte.
Auch "DC" ist seit gestern wieder normal. ca 10 - 15 %
Die 2beiden fehlenden Geräte bleiben leider verschwunden ..
Warum die Geräte auch ohne das die richtig erkannt wurden kommuniziert haben Null Ahnung .
Es stehen noch Geräte Updates an ... ansonsten läuft alles wieder.
Keine Alarm oder Servicemeldung seit gestern ..
Diagramme .O.K. wurden übernommen und laufen seit dem 2.11. leider ohne History vom Jahr
Kaum wirds richtig gemacht ... funktioniert es auch ...
-
Xel66
- Beiträge: 14148
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danksagung erhalten: 1497 Mal
Beitrag
von Xel66 » 07.11.2019, 02:29
Eli_78 hat geschrieben: ↑06.11.2019, 17:29
Jetzt ist mir im Log eine Fehlermeldung aufgefallen, welche sonst nicht da war.
Da das Wort "Remote" darin vorkommt, würde ich das für eine Meldung halten, die als Ursache einen Zugriff von "extern" hat. Als Kandidaten kommen da Apps oder auch Visualisierungen u.ä. infrage.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch