ich habe bei mir in der Automatisierung 6 Sechs Rolladenaktoren (HM-LC-Bl1PBU-FM) verbaut. Diese waren bis vor zwei Wochen in Programme zum hoch und runter fahren eingebunden. Vor ca. 2 Wochen begannen sie nun zu unvorhersehbaren Zeiten immer auf "Behanghöhe 50%" hoch zu fahren. Ich habe den Wert 50% bis dahin in keinem Programm benutzt.
Ich habe daraufhin alle Programme gelöscht, die Aktoren über die WebUI abgemeldet und über die Config-Taste an den Geräten ein Reset gemacht. Auch habe ich die SD Karte für den RaspiMatic noch mal komplett neu installiert (Firmwareversion 3.49.17.20200131), um irgendwelche Artefakte los zu werden.
Nach dem Neu-Einbinden der Rolladen fahren diese jedoch weiter "nach belieben" hoch. Ich habe direkte Verknüpfungen und Programme geprüft und bei keinem der Aktoren wird etwas angezeigt.
Ich habe nun das Log hoch geschaltet und sehe die Kommunikation mit den Komponenten:
Code: Alles auswählen
Feb 29 07:10:28 homematic-raspi user.debug rfd: RX for OEQ2335784: @2408663545 RSSI=-43dB 0x67950C -> 0x00FFFF INFO_ACTUATOR_STATUS [PEQ1943893]: CNT=0,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=1,TYPE=0x10 CHANNEL = 1 STATUS = 100 STATE = 3 CLOCK = 0 LOWBAT = 0 DUTY_CYCLE = 0 RSSI = 0
Feb 29 07:10:28 homematic-raspi user.debug rfd: Event: OEQ2335784:1.LEVEL=0.500000
Feb 29 07:10:28 homematic-raspi user.debug rfd: Event: OEQ2335784:1.WORKING=false
Feb 29 07:10:28 homematic-raspi user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
Feb 29 07:10:28 homematic-raspi user.debug rfd: Event: OEQ2335784:1.DIRECTION=3
Feb 29 07:10:28 homematic-raspi user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
Feb 29 07:10:28 homematic-raspi user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 2 events
Feb 29 07:10:28 homematic-raspi user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
Feb 29 07:10:28 homematic-raspi user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 2 events
Feb 29 07:10:28 homematic-raspi user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
Feb 29 07:10:28 homematic-raspi user.debug multimac: C> @56046018: #220 LLMAC Response ACK @32076: 7D 4C
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: C> @56046707: #72 LLMAC RX @ 14ms -62dBm 00 A4 10 6B 84 A5 00 FF FF 06 01 64 30
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: Bidcos RX: #00[BiDi|BC|Ren] 6B84A5->00FFFF Info: 06 01 64 30
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: GetAckActionForIncomingTelegram() channel=1
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: GetAckActionForIncomingTelegram() ackAction=AckAction_AesChallenge, wakeup=None
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: BidcosMacController::SendAESChallenge()
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: MacController::OnDownstreamFrame(#255 LLMAC TX @ 120ms [10k,NoCCA] 00 A0 02 00 FF FF 6B 84 A5 04 F7 ED FD 97 D3 02 00)
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: BidcosMacController::SendAESChallenge() - autoTxState=AutoTxState_AesChallenge, txState=TxState_WaitCoproResponseAesSolution
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: AutoTx: #00[BiDi|Ren] 00FFFF->6B84A5 Ack: 04 F7 ED FD 97 D3 02 00
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: C<: #221 LLMAC TX @ 120ms [10k,NoCCA] 00 A0 02 00 FF FF 6B 84 A5 04 F7 ED FD 97 D3 02 00
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: C< @56046708: bin:FD 00 17 03 DD 06 00 78 80 00 A0 02 00 FF FF 6B 84 A5 04 F7 ED FC 7D 97 D3 02 00 88 86
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: C> @56046836: #221 LLMAC Response ACK @120: 00 78
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: _txState = TxState_WaitAesSolution
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: C> @56046974: #73 LLMAC RX @ 278ms -62dBm 00 A0 03 6B 84 A5 00 FF FF D8 40 CB A2 37 59 90 3E 3B 89 35 8B CB 87 8F C8
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: Bidcos RX: #00[BiDi|Ren] 6B84A5->00FFFF AesSolution: D8 40 CB A2 37 59 90 3E 3B 89 35 8B CB 87 8F C8
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: GetAckActionForIncomingTelegram() ackAction=AckAction_AesAck, wakeup=None
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: _txState = TxState_Idle
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: AES solution accepted
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: MacController::OnDownstreamFrame(#255 LLMAC TX @ 375ms [10k,NoCCA] 00 80 02 00 FF FF 6B 84 A5 00 BC C8 E1 C4)
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: AutoTx: #00[Ren] 00FFFF->6B84A5 Ack: 00 BC C8 E1 C4
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: C<: #222 LLMAC TX @ 375ms [10k,NoCCA] 00 80 02 00 FF FF 6B 84 A5 00 BC C8 E1 C4
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: A<: #138 HmBidcos RxTelegram Auth[0] #00[BiDi|BC|Ren] 6B84A5->00FFFF Info: 06 01 64 30
Feb 29 07:10:29 homematic-raspi user.debug multimac: C< @56046975: bin:FD 00 14 03 DE 06 01 77 80 00 80 02 00 FF FF 6B 84 A5 00 BC C8 E1 C4 46 3D
Hat irgendjemand noch eine Idee, wo man noch schauen könnte?