Hi,
Ich habe eine HMIP PCBS Schaltplatine, die derzeit als Schalter konfiguriert ist, ich kann sie also Ein und Aus schalten. Ich würde sie aber gerne als Taster nutzen - es soll also auf Knopfdruck nur kurz Ein und dann sofort wieder Ausgeschaltet werden.
Ich habe versucht das über ein Programm zu lösen - siehe Bild. Wenn ich jetzt aber über "Geräte" den Zustand auf "Ein" setze, reagiert das Relais, aber der Schalter bleibt dauerhaft auf Ein. Das Programm wird nicht ausgeführt. Das Programm ist aktiv, wird aber gar nicht erst ausgeführt, auch nicht wenn ich als Aktion nur eine Systemvariable setze - das Programm erhält auch keinen zuletzt ausgeführt Zeitstempel.
Ich scheine etwas grundsätzliches falsch zumachen, verstehe aber gerade nicht was. Programme, die auf andere Geräte reagieren funktionieren einwandfrei.
vielen Dank!
[GELÖST] HMIP PCBS als Taster
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
-
- Beiträge: 5362
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 723 Mal
Re: HMIP PCBS als Taster
Falls du das Gerät über Programm/Script einschaltest, dann setze doch einfach vor dem Einschalten noch die Einschaltdauer auf 1 s. Mehr Programm braucht's dann nicht. Im Gerätestatus ist allerdings die Eingabe einer Dauer nicht möglich. Ist ja auch nur ein Entwicklungshilfsmittel.
Im übrigen solltest du auf Kanal 2 triggern - das ist der Istwert. Kanal 4 ist der 2. virtuelle Kanal, den du vielleicht gar nicht benutzt!?
Im übrigen solltest du auf Kanal 2 triggern - das ist der Istwert. Kanal 4 ist der 2. virtuelle Kanal, den du vielleicht gar nicht benutzt!?
Re: HMIP PCBS als Taster
Danke, mit Kanal 2 hat's jetzt funktioniert, Kanal 2 hab ich in der Liste irgendwie erst bei genauerem Suchen gefunden