Gosund SP111 mit Tasmota 8.2.0 von Theo Arends - kein schalten möglich
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
- dogfight76
- Beiträge: 322
- Registriert: 27.08.2014, 16:26
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Gosund SP111 mit Tasmota 8.2.0 von Theo Arends - kein schalten möglich
Hallo,
ich habe die 2300W-Version der Gosund SP111 mit Tasmota 8.2.0 von Theo Arends
Habe eine Nachttischlampe angeschlossen, aber ich kann diese nicht über das WebIF der Gosund schalten: Egal ob ich da an- oder auschalte , die Lampe bleibt aus. Natürlich habe ich die Lampe ohne die Gosund geteset, die funktiert.
Jemand eine Idee ?
Gruß
ich habe die 2300W-Version der Gosund SP111 mit Tasmota 8.2.0 von Theo Arends
Habe eine Nachttischlampe angeschlossen, aber ich kann diese nicht über das WebIF der Gosund schalten: Egal ob ich da an- oder auschalte , die Lampe bleibt aus. Natürlich habe ich die Lampe ohne die Gosund geteset, die funktiert.
Jemand eine Idee ?
Gruß
RaspberryMatic CCU3 mit aktueller FW
- dogfight76
- Beiträge: 322
- Registriert: 27.08.2014, 16:26
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Gosund SP111 mit Tasmota 8.2.0 von Theo Arends - kein schalten möglich
Die Einstellung der Vorlage habe ich auch einsgetellt:
Wird so stimmen, oder ?
RaspberryMatic CCU3 mit aktueller FW
-
- Beiträge: 102
- Registriert: 26.06.2015, 19:56
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Gosund SP111 mit Tasmota 8.2.0 von Theo Arends - kein schalten möglich
Soweit ich mich erinnere, musst Du bei der SP111 die Vorlage auf BlitzWolf SHP (45) umstellen.
Siehe auch hier.
Siehe auch hier.
Viele Grüße
Thomas
RaspberryMatic 3.65.6.20220723 @ RPi4 (4GB) mit RPI-RF-MOD & RS485 (HM-Wired)
Anbindungen: Viessmann, Resol, Velux, Harmony, Heytech, Sonoff, Shelly, Vorwerk
AddOns: CUxD mit Highcharts, ioBroker, HVL, pdetect, E-Mail, Drucken
Thomas
RaspberryMatic 3.65.6.20220723 @ RPi4 (4GB) mit RPI-RF-MOD & RS485 (HM-Wired)
Anbindungen: Viessmann, Resol, Velux, Harmony, Heytech, Sonoff, Shelly, Vorwerk
AddOns: CUxD mit Highcharts, ioBroker, HVL, pdetect, E-Mail, Drucken
-
- Beiträge: 2386
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: CCU
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danksagung erhalten: 351 Mal
Re: Gosund SP111 mit Tasmota 8.2.0 von Theo Arends - kein schalten möglich
Wenn das Schalten über das Tasmota-Webinterface nicht funktioniert, dann hat das doch nichts mit HM / RaspberryMatic zu tun...Habe eine Nachttischlampe angeschlossen, aber ich kann diese nicht über das WebIF der Gosund schalten:
Hab's mal zum Verschieben gemeldet.
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
- dogfight76
- Beiträge: 322
- Registriert: 27.08.2014, 16:26
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Gosund SP111 mit Tasmota 8.2.0 von Theo Arends - kein schalten möglich
Doch, das soll als Schalter in meine Homematic eingebunden wurden !!
Gruß
Gruß
RaspberryMatic CCU3 mit aktueller FW
- dogfight76
- Beiträge: 322
- Registriert: 27.08.2014, 16:26
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Gosund SP111 mit Tasmota 8.2.0 von Theo Arends - kein schalten möglich
Hallo,plotzkella hat geschrieben: ↑03.05.2020, 17:07Soweit ich mich erinnere, musst Du bei der SP111 die Vorlage auf BlitzWolf SHP (45) umstellen.
Siehe auch hier.
genau das war es !!! Danke !!!
Gruß
RaspberryMatic CCU3 mit aktueller FW
- dogfight76
- Beiträge: 322
- Registriert: 27.08.2014, 16:26
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Gosund SP111 mit Tasmota 8.2.0 von Theo Arends - kein schalten möglich
So, jetzt hatte ich den alten original Zwischenstecker mit Leistungsmessung mal in der Stube eingebunden:
Wenn nach Uhrzeit XX die Lesitung unter 30W sinkt dann "auschalten" und morgens zu einer bestimmten Uhrzeit den Stecker wieder an.
Aber welcher Paramaeter beschreibt bei der Gosund die Leistung in Watt ?
Wenn nach Uhrzeit XX die Lesitung unter 30W sinkt dann "auschalten" und morgens zu einer bestimmten Uhrzeit den Stecker wieder an.
Aber welcher Paramaeter beschreibt bei der Gosund die Leistung in Watt ?
RaspberryMatic CCU3 mit aktueller FW
-
- Beiträge: 1573
- Registriert: 28.05.2015, 12:48
- Wohnort: Willich
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Gosund SP111 mit Tasmota 8.2.0 von Theo Arends - kein schalten möglich
ich glaube das geht nicht mit der Tasmota Firmware, die Firmware müsste ja die Variable der CCU setzen, das wurde der Firmware aber nicht beigebracht, da die nichts mit Homematic zu tun hat.
Möglich wäre es aber den Wert über die Webseite des Aktors abzurufen und die Rückgabe auf den Wert zu filtern und dann damit zu arbeiten..
Das muss dann natürlich jedesmal passieren. wenn der Wert aktualisiert werden soll...
Möglich wäre es aber den Wert über die Webseite des Aktors abzurufen und die Rückgabe auf den Wert zu filtern und dann damit zu arbeiten..
Das muss dann natürlich jedesmal passieren. wenn der Wert aktualisiert werden soll...
Gruß Carsten
- blackhole
- Beiträge: 3730
- Registriert: 21.07.2015, 14:03
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danksagung erhalten: 587 Mal
Re: Gosund SP111 mit Tasmota 8.2.0 von Theo Arends - kein schalten möglich
Oh, dann schau dir mal die Tasmota-"rules" und deren Möglichkeiten genau an.
Ich setzte damit zum Beispiel -eben genau das- Systemvariablen auf meiner CCU3.
-
- Beiträge: 1573
- Registriert: 28.05.2015, 12:48
- Wohnort: Willich
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Gosund SP111 mit Tasmota 8.2.0 von Theo Arends - kein schalten möglich
Oh cool das wusste ich noch nicht.
Ich Verwender die gosund bisher mit einer anderen Firmware die wie die hmlox Firmware von Jerome arbeitet. Allerdings kann die natürlich keine Strom Messdaten damit erfassen ich nutze die nur zum Schalten. Aber dann sollte ich mir tasmota nochmal anschauen.
Danke für die info
Ich Verwender die gosund bisher mit einer anderen Firmware die wie die hmlox Firmware von Jerome arbeitet. Allerdings kann die natürlich keine Strom Messdaten damit erfassen ich nutze die nur zum Schalten. Aber dann sollte ich mir tasmota nochmal anschauen.
Danke für die info
Gruß Carsten