Seite 2 von 2

Re: Gerät tauschen scheint nicht sauber zu funktionieren (3.51.6.20200621)

Verfasst: 31.07.2020, 13:55
von jmaus
jp112sdl hat geschrieben:
31.07.2020, 08:30
Ich habe meine neuen Erkenntnisse dem Github Issue angefügt.

Es wäre wirklich schön, wenn jemand mit orignaler CCU2 oder CCU3 Firmware testen könnte, ob das Problem dort auch auftritt.
Danke für deine Analysen! Vielleicht schaffen wir es ja (auch zusammen mit Black) das ganze soweit analysiert zu bekommen das man es dann in der WebUI via eigenem WebUI Patch reparieren kann und das nicht nur in einem externem Tool wie SDV landet das nur einem Bruchteil der Nutzer dann auch zur Verfügung steht. Wenn du, Black, also die Ergebnisse und ggf eigenen internen Skripte dazu dann veröffentlichen könntest damit man das ggf direkt in der WebUI dann repariert bekommt wäre das wirklich super...

Re: Gerät tauschen scheint nicht sauber zu funktionieren (3.51.6.20200621)

Verfasst: 31.07.2020, 15:08
von Black
Das Problem daran ist, dass es nicht paar Zeilen hmscript ist sondern nur holen von rohdaten, dann json (da wo es bäng machte mit den rega changes) das aufbereiten und die ganze logig äuft dann unter fpc auf dem pc. Ich helfe da mit meinem wissen natürlich gerne.

Black

Re: Gerät tauschen scheint nicht sauber zu funktionieren (3.51.6.20200621)

Verfasst: 04.08.2020, 09:00
von jp112sdl
Ich hab noch einen letzten Kommentar zum dem Ticket verfasst.

Wenn man in der ConfigData-Klasse die 'check'-Funktion zurückbaut (also eigentlich nur die 2 auskommentierten Zeilen wieder rein nimmt und die beiden Zeilen darunter raus), dann läuft alles schick durch.

Warum die seit CCU FW 3.45 überarbeitete ConfigData-Klasse bei eQ-3 funktioniert (wurde sicherlich ausgiebig getestet), kann ich nicht sagen.
Aber ich möchte auch nicht ausschließen, dass es an irgendeinem anderen RaspberryMatic-WebUI-Patch liegt, so lange niemand mit orig. CCU FW das Verhalten bestätigen kann.

Re: Gerät tauschen scheint nicht sauber zu funktionieren (3.51.6.20200621)

Verfasst: 17.04.2021, 22:27
von NilsG
Moin zusammen!

Habe es heute gerade wieder beim Tausch eines HM-WDS30-OT2-SM-2 gehabt:

Angelernt, alles ok
TAUSCH geklickt, Geräte ausgewäht
"Konfigurationsdaten werden" geladen ... Minutenlang, ohne dass das aufhört.
Bricht man das ab, scheint das Geräte getauscht, funktioniert auch
Aber es stehen "Konfigurationsdaten zur Übertragung" an, die sich nicht übertragen lassen.
Drückt man die Taste am Gerät, blickt die LED schnell und springt dann auf rot.
Das Gerät funktioniert ne Weile und dann sind die Batterien leer :roll:

Re: Gerät tauschen scheint nicht sauber zu funktionieren (3.51.6.20200621)

Verfasst: 11.11.2023, 16:41
von NilsG
Moin!

Gerade auch mal wieder ein Gerät tauschen müssen.

Tausch funktionierte tadellos; aber es stehen "Konfigurationsdaten zur Übertragung" an, die sich aber nicht übertragen (lassen)
Drücken der Gerätetaste lößt 3x orange 1x rot Blinken aus.

Was kann ich da tun? Bzw. was läuft da falsch?

Danke!

Re: Gerät tauschen scheint nicht sauber zu funktionieren (3.51.6.20200621)

Verfasst: 12.11.2023, 10:06
von Black
Was da genau falsch läuft... gute Frage.

Auch ich kenn den Effekt, das biscos tausch funktionen auch schon mal in nirvana liefen.

Ich tausch allerdings nicht mehr über die WebUI, gibt mittlerweile auch Alternativen, die auch HmIP Geräte tauschen können

Black

Re: Gerät tauschen scheint nicht sauber zu funktionieren (3.51.6.20200621)

Verfasst: 12.11.2023, 10:07
von NilsG
Moin!

Welche Alternativen? 😇🙌🏼

Re: Gerät tauschen scheint nicht sauber zu funktionieren (3.51.6.20200621)

Verfasst: 12.11.2023, 10:30
von Xel66
NilsG hat geschrieben:
12.11.2023, 10:07
Welche Alternativen? 😇🙌🏼
Da Black keine Eigenwerbung machen will, antworte ich mal. Mit dem SDV von Black kannst Du auch das. Das ist so das, was die Büroklammer für MacGyver war. Ein umfangreiches Universaltool, was (entgegen der Büroklammer) allerdings etwas Einarbeitung benötigt. Ich kratze immer noch an der Oberfläche. Zu finden in seiner Sig als Link.

Gruß Xel66