HmIP-WTH-2 direkt mit HMIP-PSM verknüpft, schaltet chaotisch

Einrichtung, Nutzung und Hilfe zu RaspberryMatic (OCCU auf Raspberry Pi)

Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren

Antworten
sunzi
Beiträge: 183
Registriert: 05.02.2012, 20:42
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 2 Mal

HmIP-WTH-2 direkt mit HMIP-PSM verknüpft, schaltet chaotisch

Beitrag von sunzi » 20.09.2020, 19:18

Hallo zusammen,

habe meinen Wandthermostat HmIP-WTH-2 direkt mit dem Steckdosenadapter HMIP-PSM verknüpft.
Drehe ich über die Ist-Temp springt die Heizung an, aber danach immer wieder aus, recht zeitnah.
Drehe ich die Soll-Temp unter die Ist-Temp geht sie nicht aus.
Modus ist Manuell.

An was könnte das liegen?
Weitere Programme sind damit nicht verknüpft-
Wieder zurück und total ratlos :wink:
Umstieg von Haus mit umfangreicher HM Einrichtung (CCU2) auf neues Haus mir HMIP

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10826
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 607 Mal
Danksagung erhalten: 2225 Mal

Re: HmIP-WTH-2 direkt mit HMIP-PSM verknüpft, schaltet chaotisch

Beitrag von Baxxy » 20.09.2020, 20:22

sunzi hat geschrieben:
20.09.2020, 19:18
An was könnte das liegen?
Du hast die direkte Verknüpfung selbst angelegt statt eine HmIP-Heizgruppe zu erstellen.
Hier gibt es einiges zum Thema zu lesen.

sunzi
Beiträge: 183
Registriert: 05.02.2012, 20:42
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: HmIP-WTH-2 direkt mit HMIP-PSM verknüpft, schaltet chaotisch

Beitrag von sunzi » 20.09.2020, 21:11

Ok gelesen und Gruppe erstellt.
Aber ich kann kein Gerät zur Gruppe hinzufügen, an was kann das liegen?
Wieder zurück und total ratlos :wink:
Umstieg von Haus mit umfangreicher HM Einrichtung (CCU2) auf neues Haus mir HMIP

Matsch
Beiträge: 5451
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 740 Mal

Re: HmIP-WTH-2 direkt mit HMIP-PSM verknüpft, schaltet chaotisch

Beitrag von Matsch » 20.09.2020, 21:40

Alte Verknüpfungen vorher nicht gelöscht?

sunzi
Beiträge: 183
Registriert: 05.02.2012, 20:42
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: HmIP-WTH-2 direkt mit HMIP-PSM verknüpft, schaltet chaotisch

Beitrag von sunzi » 20.09.2020, 22:03

Doch, aber kann trotzdem nichts einbinden. Obwohl es einiges Geräte geben müsste.
Wieder zurück und total ratlos :wink:
Umstieg von Haus mit umfangreicher HM Einrichtung (CCU2) auf neues Haus mir HMIP

Matsch
Beiträge: 5451
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 740 Mal

Re: HmIP-WTH-2 direkt mit HMIP-PSM verknüpft, schaltet chaotisch

Beitrag von Matsch » 20.09.2020, 22:14

Ganz dumme Frage: Hast du eine HM- oder eine HmIP-Heizungsgruppe erstellt? Im ersteren Fall wäre es kein Wunder, wenn keine Geräte vorhanden sind.

sunzi
Beiträge: 183
Registriert: 05.02.2012, 20:42
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: HmIP-WTH-2 direkt mit HMIP-PSM verknüpft, schaltet chaotisch

Beitrag von sunzi » 21.09.2020, 05:34

Wenn ich auf Einstellungen, Gruppen, Neu gehe fragt er aber nicht ob HM oder HMIP.
Übersehe ich etwas?
Finde keine Stelle die mich das einstellen lässt oder eine entsprechende Bemerkung.
Wieder zurück und total ratlos :wink:
Umstieg von Haus mit umfangreicher HM Einrichtung (CCU2) auf neues Haus mir HMIP


sunzi
Beiträge: 183
Registriert: 05.02.2012, 20:42
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: HmIP-WTH-2 direkt mit HMIP-PSM verknüpft, schaltet chaotisch

Beitrag von sunzi » 26.09.2020, 08:46

Schlaf nicht, sind keine seltsamen Zeiten für mich nachts.

Aber war tatsächlich blind.
Hat geklappt danke!!!!
Wieder zurück und total ratlos :wink: