Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht erkennen, wie du ausgehend von deinen geschilderten Beobachtungen auf einen Bug in der Firmware schliessen kannst.Habe jetzt die Temperatursturzerkennung bei den Thermostaten abgeschaltet, seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Ich nehme also an, es handelt sich um einen Bug in der Firmware.
Thermostate ignorieren "Fenster-Auf-Temperatur"
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
-
- Beiträge: 2391
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: CCU
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danksagung erhalten: 351 Mal
Re: Thermostate ignorieren "Fenster-Auf-Temperatur"
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 30.12.2020, 17:03
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Thermostate ignorieren "Fenster-Auf-Temperatur"
Ganz einfach: Wenn die Temperatursturzerkennung aktiv ist und anspringt tut sie genau das Gegenteil von dem, was sie tun sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Verhalten so vorgesehen ist.
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 30.12.2020, 17:03
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Thermostate ignorieren "Fenster-Auf-Temperatur"
Nach einigem Hin und Her habe ich nun eine vernünftige Aussage zu dem Thema von eQ-3 erhalten:
Das ändert zwar nichts an dem Problem, denn bei eingeschalteter Temperatursturtzerkennung würde die Solltemperatur trotzdem geändert werden, aber immerhin ist jetzt die Ursache geklärt.Das Simulieren von offenen Fenstern durch einen Tastendruck ist ohnehin nicht vorgesehen und wurde von uns dahingehend nicht getestet.
Wenn in diesem Zustand noch die Fenster-Auf-Erkennung greift (für die das offene Fenster ein Umschalten erwirkt), ist es möglich dass dadurch die Temperatur zurückgesetzt wird.
Wir empfehlen durch den Tastendruck die Soll-Temperatur zu ändern und die Fenster-Auf-Steuerung einem Fensterkontakt bzw. dem Regler selber zu überlassen.
-
- Beiträge: 169
- Registriert: 15.12.2019, 12:26
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Thermostate ignorieren "Fenster-Auf-Temperatur"
hab dann hier dazu auch noch eine weiterführende Frage:
viewtopic.php?f=58&t=73118&p=752400#p752400
viewtopic.php?f=58&t=73118&p=752400#p752400
wenn wir uns alle gegenseitig helfen, ist allen geholfen