Danke für die Hinweise - gerne das nächste mal sowas auch besser noch als GitHub Ticket/Issue. Hab den Grund dafür auch bereits gefunden und sollte mit dem nächsten nightly snapshot dann wieder funktionieren. Bitte dann morgen wieder testen und zurückmelden ob das Problem beseitigt ist.mbhomie007 hat geschrieben: ↑06.03.2021, 17:13Bei mir die gleiche Meldung...Peter0961 hat geschrieben: ↑06.03.2021, 16:35Hallo,
ich habe die 3.57.4.20210306 installiert und alles läuft soweit sehr gut. Jetzt wollte ich ein Backup erstellen, doch das funktioniert nicht.
Er fängt garnicht erst an und es kommt sofort eine Fehleermeldung: An internal error was detected in the service software. The diagnostics are being emailed to the service system administrator (root).
Testversion 3.57.4
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
- jmaus
- Beiträge: 9865
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danksagung erhalten: 1883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Testversion 3.57.4
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
- Eli_78
- Beiträge: 160
- Registriert: 09.09.2017, 13:09
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Re: Testversion 3.57.4
Hallo Jens
Beim Download der Log Datei kommt die selbe Meldung. Werde Morgen wieder Testen
Grüße Thomas
Beim Download der Log Datei kommt die selbe Meldung. Werde Morgen wieder Testen
Grüße Thomas
Intel NUC (NUC6CAYH) 8GB Ram, 60GB SSD + RPI-RF-MOD auf HB-RF-USB-2 + APC USV via Nut Server (Master)
IOBroker auf RPI3B+
1262 Kanäle in 323 Geräten und 127 CUxD-Kanäle in 16 CUxD-Geräten
Und der ganze Haufen funktioniert auch noch!
IOBroker auf RPI3B+
1262 Kanäle in 323 Geräten und 127 CUxD-Kanäle in 16 CUxD-Geräten
Und der ganze Haufen funktioniert auch noch!
-
- Beiträge: 55
- Registriert: 17.04.2014, 22:38
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Testversion 3.57.4
Hallo,jmaus hat geschrieben: ↑06.03.2021, 18:09Danke für die Hinweise - gerne das nächste mal sowas auch besser noch als GitHub Ticket/Issue. Hab den Grund dafür auch bereits gefunden und sollte mit dem nächsten nightly snapshot dann wieder funktionieren. Bitte dann morgen wieder testen und zurückmelden ob das Problem beseitigt ist.mbhomie007 hat geschrieben: ↑06.03.2021, 17:13Bei mir die gleiche Meldung...Peter0961 hat geschrieben: ↑06.03.2021, 16:35Hallo,
ich habe die 3.57.4.20210306 installiert und alles läuft soweit sehr gut. Jetzt wollte ich ein Backup erstellen, doch das funktioniert nicht.
Er fängt garnicht erst an und es kommt sofort eine Fehleermeldung: An internal error was detected in the service software. The diagnostics are being emailed to the service system administrator (root).
ja werde ich beim nächsten Mal machen.
Aus Zeitmangel heute nur hier schnell gepostet.
Grosses Lob noch einmal für deine super Arbeit.
Ich bin echt begeistert.
-
- Beiträge: 205
- Registriert: 06.11.2014, 10:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Münster Westf.
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Testversion 3.57.4
Rückmeldung von mir: ein Backupversuch mit der 3.57.4.20210306 ergab bei mir den gleichen Fehler.
Ich habe soeben ein Update auf die 3.57.4.20210307 gemacht und das Backup aus der WebUI ist wieder fehlerfrei möglich mit rpi3b+ und auch mit der OVA-VM.
@Jens
danke für den schnellen Fix und die gute Arbeit!
Ich habe soeben ein Update auf die 3.57.4.20210307 gemacht und das Backup aus der WebUI ist wieder fehlerfrei möglich mit rpi3b+ und auch mit der OVA-VM.
@Jens
danke für den schnellen Fix und die gute Arbeit!
Gruß Uwe
Produktiv-Zentrale: RaspberryMatic 3.75.7.20240420 (ova)-VM (Proxmox VE 8.2.2 auf Intel NUC6i3CAYH) per LAN an HB-RF-ETH + RPI-RF-MOD im Original-CCU3-Gehäuse
Testsystem(e) / Backupsystem(e):
1.VM (Proxmox VE 8.2.2) auf Intel NUC 7i3BNB mit HmIP-RFUSB
2.Rpi3 (CCU3) mit RPI-RF-MOD
3.Rpi4 2GB per LAN an HB-RF-ETH + HM-MOD-RPI-PCB
4.Rpi5 4GB per LAN an HmIP-RFUSB
5.Intel NUC7i3BNH mit HmIP-RFUSB
Addons: Cux-Daemon 2.11, Philips Hue 3.2.5, Programmedrucken 2.6, Redmatic 7.2.1, HM-Tools 0.7.0, E-Mail 1.7.6, CCU-Historian 3.5.0
Produktiv-Zentrale: RaspberryMatic 3.75.7.20240420 (ova)-VM (Proxmox VE 8.2.2 auf Intel NUC6i3CAYH) per LAN an HB-RF-ETH + RPI-RF-MOD im Original-CCU3-Gehäuse
Testsystem(e) / Backupsystem(e):
1.VM (Proxmox VE 8.2.2) auf Intel NUC 7i3BNB mit HmIP-RFUSB
2.Rpi3 (CCU3) mit RPI-RF-MOD
3.Rpi4 2GB per LAN an HB-RF-ETH + HM-MOD-RPI-PCB
4.Rpi5 4GB per LAN an HmIP-RFUSB
5.Intel NUC7i3BNH mit HmIP-RFUSB
Addons: Cux-Daemon 2.11, Philips Hue 3.2.5, Programmedrucken 2.6, Redmatic 7.2.1, HM-Tools 0.7.0, E-Mail 1.7.6, CCU-Historian 3.5.0
-
- Beiträge: 316
- Registriert: 26.11.2016, 12:52
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Testversion 3.57.4
Nach 2 Wochen fehlerfreien Lauf hatte ich heute Nacht mit der offiziellen 3.55.10.20210213 wieder vermehrt Unterspannungsfehler. Daher hab ich auf die Snapshot Version 3.57.4.20210309 aufgerüstet. Diese funktioniert bei mir einwandfrei seit nunmehr 8 Stunden. Auch die Backup Funktion ist wie gewohnt funktionsfähig.
Ob die Unterspannungsmeldungen endgültig unter Kontrolle sind, werde ich erst in einigen Tage/Wochen bewerten können weil die bei meinem System immer erst Tage/Wochen nach einem reboot aufgetreten sind. Konnte dann zwar die Meldung quittieren, aber nach wenigen Sekunden kam die wieder und erst mit einem rebboot war wieder "Ruhe".
Jedenfalls Danke an das ganze Team für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Raspberry Matic. Super, dass man auch zwischen den offiziellen Releases (auf eigenes Risiko) auf den aktuellen Stand der Weiterentwicklung zugreifen darf.
Ob die Unterspannungsmeldungen endgültig unter Kontrolle sind, werde ich erst in einigen Tage/Wochen bewerten können weil die bei meinem System immer erst Tage/Wochen nach einem reboot aufgetreten sind. Konnte dann zwar die Meldung quittieren, aber nach wenigen Sekunden kam die wieder und erst mit einem rebboot war wieder "Ruhe".
Jedenfalls Danke an das ganze Team für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Raspberry Matic. Super, dass man auch zwischen den offiziellen Releases (auf eigenes Risiko) auf den aktuellen Stand der Weiterentwicklung zugreifen darf.
JoMass
~200 Geräte; ~70 Programme FW: 3.75.6.20240316 – Odroid N2+ 4GB 64GB-SSD , Homeassistant (latest), - HISTORIAN V3.6.0 auf QNAP; Mediola AIO Creator NEO - Node-RED (Current version: 17.0.10 (3.1.7))
~200 Geräte; ~70 Programme FW: 3.75.6.20240316 – Odroid N2+ 4GB 64GB-SSD , Homeassistant (latest), - HISTORIAN V3.6.0 auf QNAP; Mediola AIO Creator NEO - Node-RED (Current version: 17.0.10 (3.1.7))
-
- Beiträge: 213
- Registriert: 19.01.2016, 10:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Testversion 3.57.4
Hallo,
ich verwende die RaspiMatic-Version: 3.57.4.20210310, aber das Problem mit den Einsetzen von OFFSET(o.ä.)-Zahlen funktioniert immer noch nicht
Es werden nur Ganzzahlen angenommen, Kommastellen werden gestrichen
Mir ist bewusst, dass daran gearbeitet wird, daher nur zur
Gruß Jürgen
ich verwende die RaspiMatic-Version: 3.57.4.20210310, aber das Problem mit den Einsetzen von OFFSET(o.ä.)-Zahlen funktioniert immer noch nicht
Es werden nur Ganzzahlen angenommen, Kommastellen werden gestrichen
Mir ist bewusst, dass daran gearbeitet wird, daher nur zur
Gruß Jürgen
- jmaus
- Beiträge: 9865
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danksagung erhalten: 1883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Testversion 3.57.4
Bitte konkreter werden und das konkrete Beispiel hier bzw. im passenden GitHub Ticket dazu zeigen (am besten mit animated gif) damit man auch erkennt um welches dieser vielen probleme es sich da handelt und das man es dann auch wirklich beseitigen kann sobald wie möglich.
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
-
- Beiträge: 213
- Registriert: 19.01.2016, 10:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Testversion 3.57.4
Hallo,
siehe hier:
viewtopic.php?f=76&t=42651&start=350#p649325
(Ist zwar speziell auf den 8-Fach-Temp-Sensor geschrieben, aber entspricht diesem Problem genau)
Gruß Jürgen
siehe hier:
viewtopic.php?f=76&t=42651&start=350#p649325
(Ist zwar speziell auf den 8-Fach-Temp-Sensor geschrieben, aber entspricht diesem Problem genau)
Gruß Jürgen
- jmaus
- Beiträge: 9865
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danksagung erhalten: 1883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Testversion 3.57.4
Anhand dieser Informationen sehe ich auch nicht wie/wo du diese Offset werte versuchst einzugeben in der WebUI und ob dies mot den aktuellen Problemen mit ProofAndSetValue zu tun haben...1techone hat geschrieben: ↑10.03.2021, 14:20viewtopic.php?f=76&t=42651&start=350#p649325
(Ist zwar speziell auf den 8-Fach-Temp-Sensor geschrieben, aber entspricht diesem Problem genau)
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
-
- Beiträge: 213
- Registriert: 19.01.2016, 10:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Testversion 3.57.4
Anhand dieser Informationen sehe ich auch nicht wie/wo du diese Offset werte versuchst einzugeben in der WebUI und ob dies mot den aktuellen Problemen mit ProofAndSetValue zu tun haben...
Wenn ich unter Einstellungen/Geräte/Einstellen versuche den Wert einzugeben, kann alles innerhalb der Grenzen eingegeben werden, aber nach der Eingabe wird die Nachkommastelle entfernt, einerlei ob ich mit Enter, TAB oder Maus abschließe. Auch Copy/Paste bringt nichts.
Vor 2 Tagen wurde es kurz rot und sprang auf den negativen MaxWert. Es hat sich also etwas in die richtige Richtung geändert, aber wie gesagt noch nicht i.O.
Ich habe hinter > Ch:6 1.5, Ch: -2.4 und Ch:8 3.3 < eingegeben! Auch mit Komma anstatt Punkt geht es nicht.
Wenn ich in den geänderten Feldern wieder 0.0 eingeben will, wird daraus eine 0 (ohne Komma). Nach schließen und wieder öffnen des Fensters steht da wieder 0.0
Ich hoffe es hilft.
Ich werde am Ball bleiben und weiter testen, sobald eine neue Version erscheint.
Gruß Jürgen
Zuletzt geändert von 1techone am 10.03.2021, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.