Seite 1 von 3

CarrierSense 100% Homematic CCU3

Verfasst: 19.03.2021, 17:52
von xxxspxxx
Hallo zusammen,

Ich habe extreme Probleme mit einer meiner beiden ccu3 Systeme. Mein relativ neu gebautes Haus hat anscheinend so dicke doppelt Stahlbeton Wände und decken das eine ccu3 gerade einmal durch eine Wand kommt und hier schon Funk Probleme hat.

Die CCU3 raspberrymatic auf der aktuellen Version. Wird mit relativ wenigen Geräten betrieben. Mein Grundstück hat zwei Häuser und ich schaffe es nicht von einem Haus zum anderen zu Funken. CCU3 hat auch noch einen externen antennen Umbau.

Die ccu3 die Probleme macht soll für uns von extern unsere elektronisches Schiebetor öffnen und von einem Badezimmer 1OG im Keller (HWR) eine Steckdose schalten. Und im Erdgeschoss steht eine ccu3 (dazwischen aber etwas versetzt.

Leider steht seit ein paar Tagen immer wieder CarrierSense 100% als Alarm drin und es kommt relativ oft vor das die kontakt / taster Schnittstellen ihr Signal nicht an die ccu3 übermitteln

Hier mal eine Übersicht der Geräte
Screenshot_20210319-174458.jpg
Und hier mal die Meldung
Screenshot_20210319-174523.jpg
Was kann ich dagegen machen. Kann ich mir auch irgendwo den Wert aktuell ansehen? Wie kann ich hier das ganze verbessern?

Re: CarrierSense 100% Homematic CCU3

Verfasst: 20.03.2021, 11:38
von oxident
Habe seit gerade eben das gleiche Problem. CS war immer unter 5% und jetzt plötzlich bei 99-100 und die meisten HmIPs sind auf Kommunikationsstörung. Komisch finde ich, dass RM dann nicht den HAP als Fallback nutzt ... der hätte nämlich nur 1% CS.

Re: CarrierSense 100% Homematic CCU3

Verfasst: 20.03.2021, 11:40
von shartelt
nicht die RM sondern E-Q3 macht das nicht.

Re: CarrierSense 100% Homematic CCU3

Verfasst: 20.03.2021, 12:04
von Matthias K.
@xxxspxxx:
Vermutlich hast du irgendwo einen Störer auf dem 868MHz-Funkband.
100% Carrier Sense heißt, dass aus sicht der CCU das Funkbands komplett belegt ist und sie keinen freien Zeitslot mehr zum Senden findet.

Du musst also deinen Störer ausfindig machen und elimieren. Das kann von einem spinnenden HM(IP)-Aktor über einen Raspberry 4 bis hin zu einem defekten Netzteil eigentlich alles sein.

Re: CarrierSense 100% Homematic CCU3

Verfasst: 20.03.2021, 13:47
von oxident
Komisch, der AskSin Analyzer zeigt in unmittelbarer Nähe zum RPi ein Rauschen von max. -100 und zeigt mir auch keine übermäßige Anzahl von Telegrammen. Ich habe auch nochmal in die Protokolle geschaut und gesehen, dass der CS in der Tat um 1:30 Uhr von 5 auf 100% gesprungen ist.

Aber sollte nicht der HAP hier jetzt "einspringen" oder übernimmt der wirklich nur beim Dutycycle-Alarm?
Ich sehe zwar, dass diverse Sendebefehle vom HAP abgesetzt werden, die Quittungen hierzu aber (mehrfach) an die CCU gerichtet werden.

Re: CarrierSense 100% Homematic CCU3

Verfasst: 20.03.2021, 13:56
von Matthias K.
Wann der HAP einspringt musst du EQ-3 fragen. Die Routinen für das "Advanced Routing" das dafür zuständig ist liegen im Closed-Source HMServer, dessen Quellcode nur EQ-3 kennt. :?

Re: CarrierSense 100% Homematic CCU3

Verfasst: 20.03.2021, 14:33
von oxident
Nun ja, dann wollen wir mal hoffen, dass es bald auch Nutzer der originalen CCU gibt, die solche Probleme haben und dann auch EQ-3 fragen "dürfen" :lol:

Ich für meinen Teil habe jetzt die Antenne anders platziert und sehe, dass der CS pro Stunde um ca. 10% sinkt. Sendevorgänge klappen zwar immer noch nicht, aber eventuell braucht es halt einfach seine Zeit.

Re: CarrierSense 100% Homematic CCU3

Verfasst: 20.03.2021, 16:36
von MichaelN
Wenn du Probleme mit dem CS hast, dann nicht, weil der jetzt angezeigt wird.

Re: CarrierSense 100% Homematic CCU3

Verfasst: 20.03.2021, 16:49
von Baxxy
oxident hat geschrieben:
20.03.2021, 14:33
und sehe, dass der CS pro Stunde um ca. 10% sinkt. Sendevorgänge klappen zwar immer noch nicht, aber eventuell braucht es halt einfach seine Zeit.
So lange du nicht dauerhaft unter 20%CS kommst wird das eher nix mit störungsfreier Kommunikation.
Das der CS-Wert stündlich sinkt ist auch sehr ungewöhnlich. Das ist kein DutyCycle der "pro Stunde" berechnet wird. Ist das Funkband frei bzw. der Funkstörer weg kann der CS innerhalb von Sekunden von 100% auf 0% fallen.
CS_Verlauf_Testsystem_2.JPG

Re: CarrierSense 100% Homematic CCU3

Verfasst: 21.03.2021, 01:21
von oxident
Danke für die Erklärung! In der Tat ging der Wert dann auch wieder schnell hoch und die CCU weigerte sich permanent, zu senden.

Letzten Endes musste ich die Antenne etwa 5m entfernt vom alten Standort aufstellen und sofort war wieder alles perfekt!

Trotzdem schade, dass man mit dem HAP nicht vorbeugen kann. Ich denke nur mal an Einbrecher oder fiese Nachbarn mit Störsendern :cry: