Funkmodul RPI-RF-MOD nach Update ausgefallen
Verfasst: 28.03.2021, 23:25
Nach dem letzten Update, von der Version RaspberryMatic-3.55.10.20210213-rpi3 auf die Version RaspberryMatic-3.57.4.20210320-rpi3, ist meine Funkplatine RPI-RF-MOD mit rotem Dauerlicht ausgefallen.
Das will ich jetzt nicht dem Update anlasten. Es kann auch ein ganz anderer Grund nach dem Neustart sein. Starte ich mit angeschlossenem HDMI-Monitor, sehe ich, dass das Funkmodul anscheinend sauber initialisiert wird. Erst ganz kurz vor dem Start des Webservers (gefühlt, bei der Abarbeitung letzter Scripte), springt die LED des Moduls von grün auf rot.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte, die Ursache über entsprechende Linux-Kommandos per ssh zu finden.
Was habe ich bereits durchgeführt:
a) Erstellen einer neuen SD-Card mit der vorherigen Version (ohne Rücksicherung des Backup) - Der Fehler bleibt
b) Booten des Rettungssystems und Durchführung Werksreset - Der Fehler bleibt
c) Ausführen des folgenden Scripts:
!- BidCos-Adresse(n) der Zentrale ausgeben
!- by Baxxy
!- v1.6 - 16.09.20
!- viewtopic.php?f=19&t=60486&p=600696#p600696
Ergebnis:
Auflistung der gefundenen BidCos-Adressen:
BidCoS-Adresse der HM-RCV-50 (nutzt das Analyzer-Script für seine Anzeige): 42..<entfernt>..15
BidCoS-Adresse aus /etc/config/ids (die aktuell genutzte Adresse): 42..<entfernt>..15
BidCoS-Adresse aus /var/ids (beim Systemstart ausgelesene Adresse):
Funkmodul-Daten des aktuellen Moduls:
Funkmodul Typ: ''
Funkmodul Anschluss: ''
Funkmodul RF-Firmware: | RF-Seriennr.:
Funkmodul IP-Firmware: | IP-Seriennr.:
Funkmodul-Daten des initialen Moduls:
Funkmodul Seriennr.:
d) Ausführung eines Befehls aus https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/issues/900 um den Zugriff auf das Funkmodul zu testen.
root@BNSH02:/# /bin/eq3configcmd read-default-rf-address -f /dev/raw-uart -h
Ergebnis:
2021/03/27 18:27:27.328 <Error> CCU2CommControllerMod::init(): Cannot start coprocessor application. Aborting.
Did not get an answer from coprocessor
root@BNSH02:/#
Zu meinem System:
Ich nutze einen Raspberry 3B mit Funkmodul RPI-RF-MOD und Spannungsversorgung mit einem 3A Netzteil über die Hohlbuchse auf dem Funkmodul. Die Daten wurden von einer vorherigen CCU2 übernommen. Angeschlossen sind diverse Fensterkontakte (HM-Sec-SC-2), Schaltsteckdosen (HMIP-PS), Wand -und Heizkörperthermostate, RS485 Wired und diverse andere Komponenten. Das System läuft bisher seit ca. zwei Jahren mit sämtlichen Updates problemlos.
Vielen Dank
Helmut
Das will ich jetzt nicht dem Update anlasten. Es kann auch ein ganz anderer Grund nach dem Neustart sein. Starte ich mit angeschlossenem HDMI-Monitor, sehe ich, dass das Funkmodul anscheinend sauber initialisiert wird. Erst ganz kurz vor dem Start des Webservers (gefühlt, bei der Abarbeitung letzter Scripte), springt die LED des Moduls von grün auf rot.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte, die Ursache über entsprechende Linux-Kommandos per ssh zu finden.
Was habe ich bereits durchgeführt:
a) Erstellen einer neuen SD-Card mit der vorherigen Version (ohne Rücksicherung des Backup) - Der Fehler bleibt
b) Booten des Rettungssystems und Durchführung Werksreset - Der Fehler bleibt
c) Ausführen des folgenden Scripts:
!- BidCos-Adresse(n) der Zentrale ausgeben
!- by Baxxy
!- v1.6 - 16.09.20
!- viewtopic.php?f=19&t=60486&p=600696#p600696
Ergebnis:
Auflistung der gefundenen BidCos-Adressen:
BidCoS-Adresse der HM-RCV-50 (nutzt das Analyzer-Script für seine Anzeige): 42..<entfernt>..15
BidCoS-Adresse aus /etc/config/ids (die aktuell genutzte Adresse): 42..<entfernt>..15
BidCoS-Adresse aus /var/ids (beim Systemstart ausgelesene Adresse):
Funkmodul-Daten des aktuellen Moduls:
Funkmodul Typ: ''
Funkmodul Anschluss: ''
Funkmodul RF-Firmware: | RF-Seriennr.:
Funkmodul IP-Firmware: | IP-Seriennr.:
Funkmodul-Daten des initialen Moduls:
Funkmodul Seriennr.:
d) Ausführung eines Befehls aus https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/issues/900 um den Zugriff auf das Funkmodul zu testen.
root@BNSH02:/# /bin/eq3configcmd read-default-rf-address -f /dev/raw-uart -h
Ergebnis:
2021/03/27 18:27:27.328 <Error> CCU2CommControllerMod::init(): Cannot start coprocessor application. Aborting.
Did not get an answer from coprocessor
root@BNSH02:/#
Zu meinem System:
Ich nutze einen Raspberry 3B mit Funkmodul RPI-RF-MOD und Spannungsversorgung mit einem 3A Netzteil über die Hohlbuchse auf dem Funkmodul. Die Daten wurden von einer vorherigen CCU2 übernommen. Angeschlossen sind diverse Fensterkontakte (HM-Sec-SC-2), Schaltsteckdosen (HMIP-PS), Wand -und Heizkörperthermostate, RS485 Wired und diverse andere Komponenten. Das System läuft bisher seit ca. zwei Jahren mit sämtlichen Updates problemlos.
Vielen Dank