Hi,
da dies kein ausschließliches R-Matic Thema ist, erlaube ich mir eine Antwort.
Gerti hat geschrieben: ↑01.06.2021, 11:35
Solange die Geräte von der CCU direkt erreicht werden, wird der HAP nichts für das Routing verwendet.
Das hier dringend entweder an der CCU- und / oder HAP-Firmware gearbeitet werden muss, steht für mich außer Frage!
Denn selbst das ist Wunschdenken.
Neuestes Beispiel:
Ich habe hier einen HMIP-SWDO, den ich an der Terrassentür aufgrund direkter Sonneneinstrahlung gegen einen HmIP-SWDM austauschen musste.
Der HMIP-SWDO, der vorher direkt mit der CCU kommunizierte, hängt nun im Souterrain am Fenster des Büros - in 3 Meter Entfernung von einem HAP
Heute wunderte ich mich, dass die Batterie des HMIP-SWDO - die ich vor 2 Wochen nach dem Austausch gewechselt hatte - wieder leer war.
Warum, dass wurde nach einem Blick auf den Analyzer und den HM-Manager schnell klar:
- HM-M.JPG (11.03 KiB) 177 mal betrachtet
Die CCU ist für den TFK so gut wie nicht erreichbar und er (der TFK) rödelt sich tot / leer beim Senden zur CCU und macht erst gar keinen Versuch, den HAP zu verwenden, weil er die CCU manchmal erreicht.
Und den HM-Parameter 'Max. Sendeversuche' gibt es ja bei IP nicht mehr - zum. nicht zum Anpassen.
Wenn ich mich nicht verzählt habe, versucht es der HMIP-SWDO 10*, bis er aufgibt.
Und die Vorschläge
jmaus hat geschrieben: ↑01.06.2021, 18:36
... entweder seine CCU in einen Kupferkäfig verbannen ...knipst die Antenne des RPI-RF-MOD Funkmodules komplett ab ...
spotten ja wohl jeder Beschreibung
- insbesondere, wenn man den HAP nur für schlecht erreichbare IP-Geräte verwenden will, denn dafür ist er im CCU-Umfeld gedacht