3.59.6.20210703 - SMI55 (im Netzbetrieb) - UI Darstellung??
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
-
- Beiträge: 453
- Registriert: 30.11.2016, 20:24
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
3.59.6.20210703 - SMI55 (im Netzbetrieb) - UI Darstellung??
Servus,
habe o.g. Firmware auf der Raspel und SMI55 im Netzbetrieb (Geräteeinstellungen),
da ja nur in dem Modus die Möglichkeit besteht, die Dinger zu deaktivieren und einen Reset auszuführen.
K.A. ob das in der CCU-Firmware auch so dargestellt wird.
Jedenfalls wird nun im "Dann" bei Gerät (SMI55-Kanalauswahl) in der Combo-Box nachfolgend zur Auswahl angeboten:
- Bewegungsmelder aktiv (nicht unterstützt, da Batteriebetrieb)
- Bewegungsmelder nicht aktiv (nicht unterstützt, da Batteriebetrieb)
- Reset Status (nicht unterstützt, da Batteriebetrieb)
Klickt man auf das hinter der Combo-Box dargestellte "?" erscheint dann ein Hinweis:
Geräteeinstellungen:
Bei vorherigen Firmware-Releases stand da nicht so ein Müll hinter, denn das Hinweis Pop-Up schreibt ja, die Geräteeinstellungen wären falsch.
Statt endlich einmal in der UI die Helligkeit nicht nur als gerundete Ganzzahl, sondern mit tatsächlichen Wert (mit 1 Kommastelle) darstellen. (
Sodaß man mit Helligkeitswerten der IP-BWM's auch ohne Skript und SV arbeiten könnte...
Bisherige Antwort aus Leer:
Dazu sind die nicht gedacht, nehmen Sie einen SLO hinzu...
..
habe o.g. Firmware auf der Raspel und SMI55 im Netzbetrieb (Geräteeinstellungen),
da ja nur in dem Modus die Möglichkeit besteht, die Dinger zu deaktivieren und einen Reset auszuführen.
K.A. ob das in der CCU-Firmware auch so dargestellt wird.
Jedenfalls wird nun im "Dann" bei Gerät (SMI55-Kanalauswahl) in der Combo-Box nachfolgend zur Auswahl angeboten:
- Bewegungsmelder aktiv (nicht unterstützt, da Batteriebetrieb)
- Bewegungsmelder nicht aktiv (nicht unterstützt, da Batteriebetrieb)
- Reset Status (nicht unterstützt, da Batteriebetrieb)
Klickt man auf das hinter der Combo-Box dargestellte "?" erscheint dann ein Hinweis:
Geräteeinstellungen:
Bei vorherigen Firmware-Releases stand da nicht so ein Müll hinter, denn das Hinweis Pop-Up schreibt ja, die Geräteeinstellungen wären falsch.
Statt endlich einmal in der UI die Helligkeit nicht nur als gerundete Ganzzahl, sondern mit tatsächlichen Wert (mit 1 Kommastelle) darstellen. (
Sodaß man mit Helligkeitswerten der IP-BWM's auch ohne Skript und SV arbeiten könnte...
Bisherige Antwort aus Leer:
Dazu sind die nicht gedacht, nehmen Sie einen SLO hinzu...
..
- Baxxy
- Beiträge: 10605
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danksagung erhalten: 2174 Mal
Re: 3.59.6.20210703 - SMI55 (im Netzbetrieb) - UI Darstellung??
Du musst den Modus des SMI55 ein mal hin/herschalten... dann ist das wieder normal.nimmnenkeks hat geschrieben: ↑16.08.2021, 15:25Jedenfalls wird nun im "Dann" bei Gerät (SMI55-Kanalauswahl) in der Combo-Box nachfolgend zur Auswahl angeboten:
Dem fehlen nur die MetaDaten.
Code: Alles auswählen
! SMI55 (SPHM-725)
if (oCH.Label().Find("HmIP-SMI55") != -1) {
object dev = dom.GetObject(oCH.Device());
if (dev.MetaData("permanentFullRX") != 1) {
if ((sValue.Find("stringTableMotionDetectorMotionDetectionActiveTrue") != -1 )
|| (sValue.Find("stringTableMotionDetectorMotionDetectionActiveFalse") != - 1)
|| (sValue.Find("stringTableResetStatus") != -1)) {
sValue = sValue#" ${modeBatNotSupported}";
}
}
}
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 453
- Registriert: 30.11.2016, 20:24
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: 3.59.6.20210703 - SMI55 (im Netzbetrieb) - UI Darstellung??
@Baxxy,
Merci!
Allerdings wüsste ich gerne den Hintergrund für dieses Verhalten,
War aus Darstellung der Anzeige der MASTERDESC nicht ersichtlich.
Anzeige: ..
Merci!
Allerdings wüsste ich gerne den Hintergrund für dieses Verhalten,
War aus Darstellung der Anzeige der MASTERDESC nicht ersichtlich.
Anzeige: ..
- Baxxy
- Beiträge: 10605
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danksagung erhalten: 2174 Mal
Re: 3.59.6.20210703 - SMI55 (im Netzbetrieb) - UI Darstellung??
Ich versuch's mal.
Als ich deinen Post las fielen mir sofort die netten Präfixe für kanalzugeordnete Systemvariablen ein. viewtopic.php?f=26&t=68444&start=20#p674512
Also habe ich das erstmal auf meinem Testsystem geprüft (gleiches Verhalten wie bei Dir) und dann die /www/rega/esp/functions.fn durchstöbert. Dort stieß ich auf das schon gezeigte Script. Das sah erstmal ok aus, also ab in den SDV und die Metadaten vom SMI55 angeguckt.
Hier war von dem nötigen Eintrag "permanentFullRX" nix zu sehen. Dann habe ich den SMI55 Betriebsmodus geswitcht und der Eintrag war da. Grüße
Baxxy
-
- Beiträge: 453
- Registriert: 30.11.2016, 20:24
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: 3.59.6.20210703 - SMI55 (im Netzbetrieb) - UI Darstellung??
Moin Baxxy,
Danke für Darstellung.
Nicht das es zu einem Mis(t)verständnis kommt, die SMI55 Dinger waren schon lange in den Geräteeinstellungen auf "Netzbetrieb" eingestellt.
Erst nachdem ich mir ein altes UI-Programm angesehen habe und damit "spielen" wollte fiel mir das bei o.g. Firmware auf.
Ich habe auch keine auf Devices verknüpften SysVars (war ja früher ne Stolperfalle).
Daher nutze ich seit Jahren dafür Codezeilen, somit habe ich auch die Nachkommastellen ohne Rundungen (weiß nicht, ob das mit verknüpfter SysVar auch so ist) und kann somit einigermaßen auf die Innenraumhelligkeit reagieren, was mit Ganzzahlen der Werte in UI-Programmen in Wohnungen nicht praktikabel ist.
Da es ja nun mit dem SDV ganz einfach möglich ist, weitere Metadaten-Einträge zu erstellen (und auch wieder zu entfernen, ohne Device zurücksetzen zu müssen) stehen ja nun Möglichkeiten offen, die etliche SysVars überflüssig machen (kommt natürlich immer auf UseCase an).
BG Keks
Danke für Darstellung.
Nicht das es zu einem Mis(t)verständnis kommt, die SMI55 Dinger waren schon lange in den Geräteeinstellungen auf "Netzbetrieb" eingestellt.
Erst nachdem ich mir ein altes UI-Programm angesehen habe und damit "spielen" wollte fiel mir das bei o.g. Firmware auf.
Ich habe auch keine auf Devices verknüpften SysVars (war ja früher ne Stolperfalle).
Daher nutze ich seit Jahren dafür Codezeilen, somit habe ich auch die Nachkommastellen ohne Rundungen (weiß nicht, ob das mit verknüpfter SysVar auch so ist) und kann somit einigermaßen auf die Innenraumhelligkeit reagieren, was mit Ganzzahlen der Werte in UI-Programmen in Wohnungen nicht praktikabel ist.
Da es ja nun mit dem SDV ganz einfach möglich ist, weitere Metadaten-Einträge zu erstellen (und auch wieder zu entfernen, ohne Device zurücksetzen zu müssen) stehen ja nun Möglichkeiten offen, die etliche SysVars überflüssig machen (kommt natürlich immer auf UseCase an).
BG Keks
- Baxxy
- Beiträge: 10605
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danksagung erhalten: 2174 Mal
Re: 3.59.6.20210703 - SMI55 (im Netzbetrieb) - UI Darstellung??
Mein SMI55 läuft auch seit einiger Zeit im Netzbetrieb weil der im Batteriebetrieb einfach "eine Zicke" ist.nimmnenkeks hat geschrieben: ↑17.08.2021, 08:59die SMI55 Dinger waren schon lange in den Geräteeinstellungen auf "Netzbetrieb" eingestellt
Ich vermute das dieser automatisch erzeugte Metadaten-Eintrag (beim Wechsel des Modus) erst kürzlich in die CCUx / RM - Zentralensoftware implementiert wurde.
Und da man ja eher selten den Modus umschaltet, fehlte eben der Eintrag
Hab's schnell getestet. Eine mit der Helligkeit synchronisierte SysVar zeigt auch korrekt die Nachkommastelle an.nimmnenkeks hat geschrieben: ↑17.08.2021, 08:59weiß nicht, ob das mit verknüpfter SysVar auch so ist
Grüße
Baxxy
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 16.01.2022, 18:31
- System: CCU und Access Point
Re: 3.59.6.20210703 - SMI55 (im Netzbetrieb) - UI Darstellung??
Hallo Zusammen,
ich habe das selbe Problem mit der Anzeige im Programmaufruf. Es hat sich auch mit der aktuellen RaspberryMAtic Version 3.61.7.20220115
nichts geändert. Gibt es eine Möglichkeit das Anzeigeproblem zu beheben?
Danke
Wolfgang
ich habe das selbe Problem mit der Anzeige im Programmaufruf. Es hat sich auch mit der aktuellen RaspberryMAtic Version 3.61.7.20220115
nichts geändert. Gibt es eine Möglichkeit das Anzeigeproblem zu beheben?
Danke
Wolfgang
-
- Beiträge: 12072
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 846 Mal
- Danksagung erhalten: 2138 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 3.59.6.20210703 - SMI55 (im Netzbetrieb) - UI Darstellung??
Den Hinweis von BaxxyWolfgang_HB hat geschrieben: ↑16.01.2022, 18:50Gibt es eine Möglichkeit das Anzeigeproblem zu beheben?
hast du befolgt?