Beitrag von jay-jey » 29.09.2022, 07:27

Hallo,

ich hab einen neuen Fensterkontakt HMIP-SWDO und wollte den anlernen. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich hab schon einige davon im Einsatz und auch sonst läuft die Raspberrymatic ohne Probleme. Hab gestern auch auf die Firmware 3.65.8.20220831 geupdated. Hab dann grade mal das Log runter geladen, und darin finde ich in der letzte Zeile:

***** hmserver.log *****
2022-09-29 06:45:30,213 de.eq3.cbcs.server.core.vertx.KeyServerWorker ERROR [vert.x-worker-thread-0] Missing key server configuration parameter (Network.Key) for mode: KEYSERVER_LOCAL

Ist das der Fehler?
Was ich bis jetzt probiert habe und was nicht funktioniert hat:
Den Fensterkontakt über Key anlernen. Frage hierzu: Gibt es im Key/sgtin ein "OH" oder gibt es nur Nullen?

Den Fensterkontakt zurückgesetzt. Batterie raus, Taste gedrück gehalten, batterie rein, warten bis orange dann loslassen und nochmal drücken bis grün.

Was mir noch aufgefallen ist, in meiner Fritzbox wird die CCU nur mit 100er Netzwerk angezeigt, sollte das nicht auch bei einem Pi 3b ein 1000er sein?
Zuletzt geändert von jay-jey am 30.09.2022, 08:07, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
jmaus
Beiträge: 9862
Registriert: 17.02.2015, 14:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Dresden
Hat sich bedankt: 464 Mal
Danksagung erhalten: 1880 Mal
Kontaktdaten:

Re: Anlernen nicht möglich Keyserver nicht erreichbar?

Beitrag von jmaus » 29.09.2022, 07:30

Nein, das ist kein Fehler. Und Nein, ein RaspberryPi3 hat nur ein 100MBit Netzwerk, was aber für RaspberryMatic vollkommen ausreichend ist!
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal / ☕️

jay-jey
Beiträge: 23
Registriert: 27.11.2019, 10:26

Re: Anlernen nicht möglich Keyserver nicht erreichbar?

Beitrag von jay-jey » 29.09.2022, 08:17

Okay, woran kann es denn dann liegen, hab mal mein Log auf alles umgestellt. Aber das ist jetzt so umfangreich, dass ich nicht weiß wo nach ich suchen muss. Ist es sicher das Log hochzuladen oder kann man daraus irgendwelche Infos ziehen die nicht gewollt sind? Ein Passwort oder Keys von den Geräten. Hab grad keine Ahnung was jemand damit anfnagen soll aber ich frag lieber mal nach.

MichaelN
Beiträge: 9677
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1625 Mal

Re: Anlernen nicht möglich Keyserver nicht erreichbar?

Beitrag von MichaelN » 29.09.2022, 08:21

Wie hoch ist der CarrierSense?
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10825
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 607 Mal
Danksagung erhalten: 2224 Mal

Re: Anlernen nicht möglich Keyserver nicht erreichbar?

Beitrag von Baxxy » 29.09.2022, 09:30

MichaelN hat geschrieben:
29.09.2022, 08:21
Aber das ist jetzt so umfangreich, dass ich nicht weiß wo nach ich suchen muss.
Suche nach "Inclusion" oder den letzten 4 Stellen der SN des anzulernenden Gerätes.

Hier mal ein Beispiel:
viewtopic.php?f=58&t=73531&p=713261&hil ... on#p713261

jay-jey
Beiträge: 23
Registriert: 27.11.2019, 10:26

Re: Anlernen nicht möglich Keyserver nicht erreichbar?

Beitrag von jay-jey » 30.09.2022, 07:01

okay,
Carrier Sense liegt bei 20%

also ich hab mal nach inclusion gesucht und dies hier gefunden:

Code: Alles auswählen

:29,592 de.eq3.cbcs.server.core.vertx.keyserver.KeyServerOperation DEBUG [vert.x-worker-thread-2] AP 3014F711A0001F5A4993E032: received response from Frontend Server (jdID 3014F711A00000DD89B7C6AD) 
   :29,601 de.eq3.cbcs.server.core.vertx.KeyServerWorker DEBUG [vert.x-worker-thread-2] AP 3014F711A0001F5A4993E032: Inclusion 3014F711A00000DD89B7C6AD: Step 3.1 KeyServerWorker response Router null 
   :29,602 de.eq3.cbcs.server.core.internal.InclusionHandling DEBUG [vert.x-eventloop-thread-1] AP 3014F711A0001F5A4993E032: Inclusion 3014F711A00000DD89B7C6AD: Step 4.0.1 Accept device, Router null 
   :29,604 de.eq3.cbcs.server.core.task.protocol.NetworkManagementTask DEBUG [vert.x-eventloop-thread-4] AP 3014F711A0001F5A4993E032: Inclusion 3014F711A00000DD89B7C6AD: Step 4.3 Send Inclusion Accept to 1DDBF8 (1DDBF8) 
   :29,716 de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpVertxHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] io.vertx.ext.web.impl.HttpServerRequestWrapper@5d368f61 
   :29,717 de.eq3.ccu.server.internal.RpcMessageHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] rpc.api.group Incoming Request: system.listMethods 
   :29,717 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] system.listMethods 
   :29,718 de.eq3.ccu.server.internal.RpcMessageHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] rpc.api.group Send Response for : system.listMethods 
   :29,718 de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpResponseHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] io.vertx.ext.web.impl.HttpServerRequestWrapper@5d368f61 
   :30,266 de.eq3.cbcs.lib.hmiptrxcommadapter.internal.HMIPStack DEBUG [RXTXPortMonitor(/dev/mmd_hmip)] AP 3014F711A0001F5A4993E032: HMIP Stack response TIMEOUT 
   :30,268 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler DEBUG [HmIP-RF_java_WorkerPool-1] QUEUE_LEGACY_BACKEND_NOTIFICATION_HmIP-RF_java - Handling message. 
   :30,268 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler DEBUG [1009_WorkerPool-1] QUEUE_LEGACY_BACKEND_NOTIFICATION_1009 - Handling message. 
   :30,268 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler DEBUG [1009_WorkerPool-1] send event(s) to interface: 1009 http URL: http://127.0.0.1:31999 
   :30,268 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler DEBUG [HmIP-RF_java_WorkerPool-1] send event(s) to interface: HmIP-RF_java http URL: http://127.0.0.1:39292/bidcos 
   :30,273 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler DEBUG [iobroker:hm-rpc.1:34446a0f60507ffa875225acc782b5e9_WorkerPool-0] QUEUE_LEGACY_BACKEND_NOTIFICATION_iobroker:hm-rpc.1:34446a0f60507ffa875225acc782b5e9 - Handling message. 
   :30,273 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler DEBUG [iobroker:hm-rpc.1:34446a0f60507ffa875225acc782b5e9_WorkerPool-0] send event(s) to interface: iobroker:hm-rpc.1:34446a0f60507ffa875225acc782b5e9 http URL: http://192.168.2.201:2010 
   :30,275 de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpVertxHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] io.vertx.ext.web.impl.HttpServerRequestWrapper@67a7e770 
   :30,275 de.eq3.ccu.server.internal.RpcMessageHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] rpc.api.bidcos Incoming Request: event 
   :30,275 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] event interface: HmIP-RF_java device 0000DD89B7C6AD:0: key:UNREACH = true 
   :30,276 de.eq3.ccu.server.internal.RpcMessageHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] rpc.api.bidcos Send Response for : event 
   :30,276 de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpResponseHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] io.vertx.ext.web.impl.HttpServerRequestWrapper@67a7e770 
   :31,125 de.eq3.cbcs.lib.hmiptrxcommadapter.internal.HMIPStack DEBUG [RXTXPortMonitor(/dev/mmd_hmip)] AP 3014F711A0001F5A4993E032: HMIP Stack response TIMEOUT 
   :31,128 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler DEBUG [HmIP-RF_java_WorkerPool-0] QUEUE_LEGACY_BACKEND_NOTIFICATION_HmIP-RF_java - Handling message. 
   :31,128 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler DEBUG [1009_WorkerPool-0] QUEUE_LEGACY_BACKEND_NOTIFICATION_1009 - Handling message. 
   :31,128 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler DEBUG [HmIP-RF_java_WorkerPool-0] send event(s) to interface: HmIP-RF_java http URL: http://127.0.0.1:39292/bidcos 
   :31,128 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler DEBUG [1009_WorkerPool-0] send event(s) to interface: 1009 http URL: http://127.0.0.1:31999 
   :31,133 de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpVertxHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] io.vertx.ext.web.impl.HttpServerRequestWrapper@5ad225d1 
   :31,134 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler DEBUG [iobroker:hm-rpc.1:34446a0f60507ffa875225acc782b5e9_WorkerPool-1] QUEUE_LEGACY_BACKEND_NOTIFICATION_iobroker:hm-rpc.1:34446a0f60507ffa875225acc782b5e9 - Handling message. 
   :31,134 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler DEBUG [iobroker:hm-rpc.1:34446a0f60507ffa875225acc782b5e9_WorkerPool-1] send event(s) to interface: iobroker:hm-rpc.1:34446a0f60507ffa875225acc782b5e9 http URL: http://192.168.2.201:2010 
   :31,134 de.eq3.ccu.server.internal.RpcMessageHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] rpc.api.bidcos Incoming Request: event 
   :31,134 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] event interface: HmIP-RF_java device 0000DD89B7C6AD:0: key:UNREACH = true 
   :31,135 de.eq3.ccu.server.internal.RpcMessageHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] rpc.api.bidcos Send Response for : event 
   :31,135 de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpResponseHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] io.vertx.ext.web.impl.HttpServerRequestWrapper@5ad225d1 
   :35,164 de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpVertxHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] io.vertx.ext.web.impl.HttpServerRequestWrapper@358895ec 
   :35,165 de.eq3.ccu.server.internal.RpcMessageHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] rpc.api.group Incoming Request: system.listMethods 
   :35,165 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] system.listMethods 
   :35,165 de.eq3.ccu.server.internal.RpcMessageHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] rpc.api.group Send Response for : system.listMethods 
   :35,166 de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpResponseHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] io.vertx.ext.web.impl.HttpServerRequestWrapper@358895ec 
   :35,368 de.eq3.ccu.server.internal.BasicAPIHttpVertxHandler DEBUG [vert.x-eventloop-thread-0] io.vertx.ext.web.impl.HttpServerRequestWrapper@1abc0cea 
Seht ihr was darin?

MichaelN
Beiträge: 9677
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1625 Mal

Re: Anlernen nicht möglich Keyserver nicht erreichbar?

Beitrag von MichaelN » 30.09.2022, 07:40

jay-jey hat geschrieben:
30.09.2022, 07:01
Carrier Sense liegt bei 20%
Dann solltest du das Problem erstmal lösen.
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

jay-jey
Beiträge: 23
Registriert: 27.11.2019, 10:26

Re: Anlernen nicht möglich Keyserver nicht erreichbar?

Beitrag von jay-jey » 30.09.2022, 08:07

So, vielen Dank jetzt läuft es. Hab mir mal kurz Carrier Sens durchgelesen. Finde die Bezeichnung und die Anzeige etwas unglücklich. Wenn etwas bei 10-20% schon ärger macht würde ich die Prozentzahl weglassen und das Ding irgendwie Funkstörung nenen. Aber egal. Hab die Raspberrymatic einfach vom Router und den ganzen anderen Funksticks weg gestellt und schon konnte ich den Fensterkontakt anlernen.
Komisch eigentlich hab ich das schon seit Jahren so laufen und auch schon geräte so angelernt. Aber egal. Mal schauen wo ich die Raspberrymatic jetzt hinstelle.