HM-Heizungssteuerungsgruppe geht nicht mehr in Automatic

Einrichtung, Nutzung und Hilfe zu RaspberryMatic (OCCU auf Raspberry Pi)

Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren

Antworten
kanzlerleuk
Beiträge: 80
Registriert: 21.09.2015, 12:50

HM-Heizungssteuerungsgruppe geht nicht mehr in Automatic

Beitrag von kanzlerleuk » 25.11.2022, 13:38

Nach dem Wechsel eines defekten magnetischen Fensterkontaktes ignoriert die Heizungsgruppe die hinterlegten Einstellungen. Sie springt dann immer auf "Fenster offen Temperatur" obwohl alles geschlossen ist. Habe meine Raspberrymatic neu gestartet aber immer wieder das gleiche Spiel.
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Thomas

frd030
Beiträge: 3610
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 843 Mal
Danksagung erhalten: 539 Mal

Re: HM-Heizungssteuerungsgruppe geht nicht mehr in Automatic

Beitrag von frd030 » 25.11.2022, 14:22

1. Maßnahme: Kontakt aus Gruppe nehmen und neu hinzufügen
2. Maßnahme: (wenn 1 nicht hilft): Gruppe auflösen, löschen, prüfen ob DV übriggebliebene sind, Gruppe neu anlegen

kanzlerleuk
Beiträge: 80
Registriert: 21.09.2015, 12:50

Re: HM-Heizungssteuerungsgruppe geht nicht mehr in Automatic

Beitrag von kanzlerleuk » 25.11.2022, 15:07

Vielen Dank, habe Maßnahme 2 gemacht. Leider gehen nun die Konfig.daten nicht auf 2 Fensterkontakte zu laden. Werde mal etwas warten, blöderweise blinken die 3x rot, wenn ich das Fenster öffne.

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: HM-Heizungssteuerungsgruppe geht nicht mehr in Automatic

Beitrag von Gluehwurm » 25.11.2022, 15:15

Systemtaste kurz drücken

Gruß
Bruno

frd030
Beiträge: 3610
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 843 Mal
Danksagung erhalten: 539 Mal

Re: HM-Heizungssteuerungsgruppe geht nicht mehr in Automatic

Beitrag von frd030 » 25.11.2022, 18:33

Und nur zur Sicherheit, dass keine Mistverständnisse aufkommen: gemeint ist die Taste am Fensterkontakt!

kanzlerleuk
Beiträge: 80
Registriert: 21.09.2015, 12:50

Re: HM-Heizungssteuerungsgruppe geht nicht mehr in Automatic

Beitrag von kanzlerleuk » 26.11.2022, 09:12

Da bringt er Rot einmal lang, einmal kurz, Duty Cycle obwohl die WebUI nur 10% anzeigt. Nochmal neu anlernen? Mir fällt nichts mehr ein.

ABE2000
Beiträge: 290
Registriert: 06.02.2019, 00:48
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal

Re: HM-Heizungssteuerungsgruppe geht nicht mehr in Automatic

Beitrag von ABE2000 » 26.11.2022, 09:41

Batterien kurz rausnehmen bzw. den Fensterkontakt in Werkseinstellung zurücksetzen.

MfG René
Tinkerboard S mit HM-MOD-RPI-PCB (vorher Raspberry Pi3+) RaspberryMatic
HomeMatic Gateway
HomeMatic CCU2 Gateway

80 angelernte wireless Geräte
287 Kanäle
137 Programme

--------------------------------------------
264 Kanäle in 78 Geräten
65 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
--------------------------------------------

Antworten

Zurück zu „RaspberryMatic“