Heizungssteuerung mit nicht HMiP-Fensterkontakten - willkürliche Fehlschaltungen
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
-
- Beiträge: 52
- Registriert: 25.10.2021, 21:17
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Heizungssteuerung mit nicht HMiP-Fensterkontakten - willkürliche Fehlschaltungen
Hallo zusammen,
die Heizperiode hat wieder begonnen und die Fehler der Heizungssteuerung werden wieder sichtbar.
Ich hatte letztes Jahr das Problem, dass sich meine Raspimatic CCU ab und zu verabschiedet hat aufgrund der Heizungssteuerung. Diese habe ich mit Hilfe des Forums hier geändert. Jetzt habe ich allerdings ein Problem entdeckt (es kann sein, dass dies auch letztes Jahr schon fehlerhaft war aber das Aufhängen der CCU war das größere Problem )
Nun habe ich folgendes Problem, anhand eines konkreten Beispieles:
Ich öffne meist alle Fenster zum Stoßlüften, die Heizungen regeln runter und gehe für ca. 10-15 Minuten mit dem Hund aus dem Haus. Ich komme zurück und (nicht immer) stehen 1-2 Heizungen plötzlich auf 16°C - das ist immer unterschiedlich welcher Heizkörper das ist, mal Schlafzimmer, dann Bad und Küche, dann Mal nur Bad, wirklich sehr willkürlich.
Das ist leider etwas blöd, da der Heizkörper bei diesen Temperaturen dann natürlich komplett heizt.
Da ich leider keine HmIP Fensterkontakte besitze musste ich für jedes Zimmer ein Programm schreiben, da keine direkte Verknüpfung funktioniert.
Ich hoffe das Problem ist (einfach) zu regeln. Ich habe hier mal meine Programme angehängt (Heizungssteuerung, Fensterkontaktsteuerung von einem Raum und Heizungssteuerung wenn die Heizperiode aus ist)
Ich freue mich wenn man mir hier helfen kann und ich noch mehr über die CCU-Programmierung lernen kann.
die Heizperiode hat wieder begonnen und die Fehler der Heizungssteuerung werden wieder sichtbar.
Ich hatte letztes Jahr das Problem, dass sich meine Raspimatic CCU ab und zu verabschiedet hat aufgrund der Heizungssteuerung. Diese habe ich mit Hilfe des Forums hier geändert. Jetzt habe ich allerdings ein Problem entdeckt (es kann sein, dass dies auch letztes Jahr schon fehlerhaft war aber das Aufhängen der CCU war das größere Problem )
Nun habe ich folgendes Problem, anhand eines konkreten Beispieles:
Ich öffne meist alle Fenster zum Stoßlüften, die Heizungen regeln runter und gehe für ca. 10-15 Minuten mit dem Hund aus dem Haus. Ich komme zurück und (nicht immer) stehen 1-2 Heizungen plötzlich auf 16°C - das ist immer unterschiedlich welcher Heizkörper das ist, mal Schlafzimmer, dann Bad und Küche, dann Mal nur Bad, wirklich sehr willkürlich.
Das ist leider etwas blöd, da der Heizkörper bei diesen Temperaturen dann natürlich komplett heizt.
Da ich leider keine HmIP Fensterkontakte besitze musste ich für jedes Zimmer ein Programm schreiben, da keine direkte Verknüpfung funktioniert.
Ich hoffe das Problem ist (einfach) zu regeln. Ich habe hier mal meine Programme angehängt (Heizungssteuerung, Fensterkontaktsteuerung von einem Raum und Heizungssteuerung wenn die Heizperiode aus ist)
Ich freue mich wenn man mir hier helfen kann und ich noch mehr über die CCU-Programmierung lernen kann.
- robbi77
- Beiträge: 13788
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: Heizungssteuerung mit nicht HMiP-Fensterkontakten - willkürliche Fehlschaltungen
Du hast es doch so eingestellt, wenn du abwesend bist sollen alle auf 16°C gehen …
-
- Beiträge: 52
- Registriert: 25.10.2021, 21:17
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Heizungssteuerung mit nicht HMiP-Fensterkontakten - willkürliche Fehlschaltungen
Ja, aber das funktioniert ja so auch nicht immer. Meistens hat "Fenster geöffnet" Priorität, manchmal aber auch nicht. Wie kann ich das Ändern?
Heizkörper auf 16°C wenn abwesend und Fenster geschlossen wäre ja das Ziel.
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 752 Mal
Re: Heizungssteuerung mit nicht HMiP-Fensterkontakten - willkürliche Fehlschaltungen
Du stellst ja auch „nur“ die Solltemp auf 16.
Wenn nun bei Deinen Thermostaten ein schaltzeitpunkt ist, dann haben sie natürlich die Temp des Wochenprogramms…
Wenn nun bei Deinen Thermostaten ein schaltzeitpunkt ist, dann haben sie natürlich die Temp des Wochenprogramms…
- robbi77
- Beiträge: 13788
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: Heizungssteuerung mit nicht HMiP-Fensterkontakten - willkürliche Fehlschaltungen
Dann musst du es auch so einstellen.Heizkörper auf 16°C wenn abwesend und Fenster geschlossen wäre ja das Ziel.
-
- Beiträge: 52
- Registriert: 25.10.2021, 21:17
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Heizungssteuerung mit nicht HMiP-Fensterkontakten - willkürliche Fehlschaltungen
Das würde ich ja, wenn ich könnte…
-
- Beiträge: 52
- Registriert: 25.10.2021, 21:17
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Heizungssteuerung mit nicht HMiP-Fensterkontakten - willkürliche Fehlschaltungen
Im Wochenprogramm gibt es aber keinen Zeitpunkt mit 16Grad. Ich denke schon, dass das was mit der Abwesenheit zu tun hat. Ich verstehe aber nicht wie ich die geöffneten Fenster dauerhaft priorisiere.
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 752 Mal
Re: Heizungssteuerung mit nicht HMiP-Fensterkontakten - willkürliche Fehlschaltungen
Du kannst mehrere Zitate in einem Post machen…
lesen.
Sagst nur manche Thermostate stehen auf 16 grad wenn Du abwesend bist.
Wenn die Thermostate die NICHT auf 16 grad stehen einen Schaltzeitpunkt in Deiner abwesenheit haben…dann gehen die auf ihre Wochenprogramm Temp…weil Du im Auto modus bleibst bei Deiner abwesenheit.
Wenn Du Manu gehen würdest und 16 grad, dann bleiben sie da bis Du selbst / programm daran was ändert…
lesen.
Sagst nur manche Thermostate stehen auf 16 grad wenn Du abwesend bist.
Wenn die Thermostate die NICHT auf 16 grad stehen einen Schaltzeitpunkt in Deiner abwesenheit haben…dann gehen die auf ihre Wochenprogramm Temp…weil Du im Auto modus bleibst bei Deiner abwesenheit.
Wenn Du Manu gehen würdest und 16 grad, dann bleiben sie da bis Du selbst / programm daran was ändert…
- robbi77
- Beiträge: 13788
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: Heizungssteuerung mit nicht HMiP-Fensterkontakten - willkürliche Fehlschaltungen
Dann frag doch in deinem Programm die Fenster mit ab.
Genau so wie du es geschrieben hast:
Heizkörper auf 16°C wenn abwesend und Fenster geschlossen
- Baxxy
- Beiträge: 10648
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 597 Mal
- Danksagung erhalten: 2180 Mal
Re: Heizungssteuerung mit nicht HMiP-Fensterkontakten - willkürliche Fehlschaltungen
Warum wird eigentlich in Screenshot 2 der Manu-Modus aktiviert/deaktiviert?
Braucht man doch nicht wenn man "Fenster auf / zu" setzt.
Braucht man doch nicht wenn man "Fenster auf / zu" setzt.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen