HM-LC-Sw1-DR lässt sich nicht anlernen

Einrichtung, Nutzung und Hilfe zu RaspberryMatic (OCCU auf Raspberry Pi)

Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10851
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 610 Mal
Danksagung erhalten: 2230 Mal

Re: HM-LC-Sw1-DR lässt sich nicht anlernen

Beitrag von Baxxy » 12.01.2024, 15:06

Bountyhunter hat geschrieben:
12.01.2024, 14:55
Es ist weiterhin heißt: auf meinem Bild? Oder soll nicht?
Auf dem Bild. Es wird L pro Schaltkanal-Eingang benötigt.

Auf dem neuen Bild sehe ich blau wo kein blau sein sollte... ganz heißes Eisen. (wenn blau das ist wofür ich es halte)
Kannst du echt den Schaltplan nicht lesen?

DANN LASS ES LIEBER!!!

Sorry, bin raus.

Bountyhunter
Beiträge: 212
Registriert: 05.11.2018, 12:54
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HM-LC-Sw1-DR lässt sich nicht anlernen

Beitrag von Bountyhunter » 12.01.2024, 15:08

Baxxy hat geschrieben:
12.01.2024, 15:06
Bountyhunter hat geschrieben:
12.01.2024, 14:55
Es ist weiterhin heißt: auf meinem Bild? Oder soll nicht?
Auf dem Bild. Es wird L pro Schaltkanal-Eingang benötigt.

Auf dem neuen Bild sehe ich blau wo kein blau sein sollte... ganz heißes Eisen. (wenn blau das ist wofür ich es halte)
Kannst du echt den Schaltplan nicht lesen?

DANN LASS ES LIEBER!!!

Sorry, bin raus.
Das ist gezeichnet. Ich habe da blau hingemalt, wegen diesem Bild. N steht doch für Neutral oder nicht? Verstehe ich jetzt kein Stück. Ich denke schon, dass ich die Pläne lesen kann.
IMG_7532.jpeg
IMG_7532.jpeg (19.23 KiB) 344 mal betrachtet
RaspberryMatic VM unter Debian mit HB-RF-ETH und 2x HAP, iobroker als VM, phillips hue, bold.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13865
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Anschluss HmIP-DRSI4

Beitrag von robbi77 » 12.01.2024, 17:57

bountyhunter hat geschrieben: Mir scheint einzig ein Logikproblem im Moment einen Stock zwischen die Beine zu werfen.
NEIN, die fehlende Elektroausbildung!
IT hat nicht mal weit entfernt etwas mit Elektrik (mehr wie 24V) zu tun!! Durch deine dünnen Äderchen laufen nur Daten …

Was dieser Kreis mit dem Kreuz ist weißt du???

Wie der alte Aktor angeschlossen war hast du immer noch nicht beantwortet !

Und NEIN DU BRAUCHST KEINEN WEITEREN N am Aktor!!!

PS:
Meine Meldung wurde von Jmaus geschlossen … tja.
Zuletzt geändert von robbi77 am 12.01.2024, 18:23, insgesamt 2-mal geändert.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13865
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Anschluss HmIP-DRSI4

Beitrag von robbi77 » 12.01.2024, 18:13

Wenn es am HM-LC-Sw1 funktioniert hat, dann vermutlich so:
IMG_7534.jpeg
Dann sollte es so funktionieren:
(Braun auf Braun bitte! Mit einer Wagoklemme und nicht zwei Kabel in ein „Loch“ quetschen!)
IMG_7535.jpeg
Bevor du deine ganze Elektrik zerschießt!!!!
Und mach den Aktor ordentlich auf eine Hutschiene! Das sieht ja fürchterlich aus!

(Malen nach Zahlen, ach nee Farben … UNGLAUBLICH)

cmjay
Beiträge: 2393
Registriert: 19.09.2012, 10:53
System: CCU
Wohnort: Jottweedee
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 352 Mal

Re: HM-LC-Sw1-DR lässt sich nicht anlernen

Beitrag von cmjay » 13.01.2024, 10:13

Bountyhunter hat geschrieben:
12.01.2024, 14:47
Ich wollte eigentlich 3 Eltakos mit dem Gerät obsolet machen, aber so wie es aussieht kann ich nur zwei Stromstoßschalter anschließen?
Dazu noch ein Hinweis.
Da der DRSI4 vier Tastereingänge und vier Ausgänge (Last) hat, könntest du prinzipiell deine 3 Eltakos damit ersetzen.
Aber Obacht! Wie aus dem Anschlußplan 7 (im direkten Vergleich zu Bild 6) ersichtlich, müssen alle angeschlossenen Taster (und damit i.d.R. auch die damit gesteuerten Lastkreise) auf demselben Aussenleiter wie die Stromversorgung des DRSI4 liegen. Wenn man z.B. Beleuchtungen UG/EG/OG mit Stromstossschaltung hat, ist das oft nicht der Fall. Da hängt meist der Keller auf einem anderen Aussenleiter als das EG und das OG wiederum auf dem dritten.
Spätestens an diesem Punkt solltest du einen Elektriker hinzuziehen und nicht selber rumprobieren!
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!

frd030
Beiträge: 3627
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 543 Mal

Re: HM-LC-Sw1-DR lässt sich nicht anlernen

Beitrag von frd030 » 13.01.2024, 10:40

Und nur zur Verdeutlichung: zwischen den Aussenleitern liegen nicht 230 sondern 400 V an! Dafür ist weder der DRSI4 noch der TE ausgelegt!

Anders gesagt: wir befinden uns spätestens dann im Bereich tödlicher Spannungen und das ist nichts mehr für Laien!

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9808
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: HM-LC-Sw1-DR lässt sich nicht anlernen

Beitrag von Roland M. » 13.01.2024, 11:31

frd030 hat geschrieben:
13.01.2024, 10:40
zwischen den Aussenleitern liegen nicht 230 sondern 400 V an! Dafür ist weder der DRSI4 noch der TE ausgelegt!
Doch, der DRSI4 darf mit unterschiedlichen Phasen an den Ausgängen belegt werden! Siehe auch Bedienungsanleitung.
Nur nicht auf den (Taster-) Eingängen.

Und am TE schon gar nicht. :twisted: :mrgreen:

Anders gesagt: wir befinden uns spätestens dann im Bereich tödlicher Spannungen und das ist nichts mehr für Laien!
ACK.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

frd030
Beiträge: 3627
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 543 Mal

Re: HM-LC-Sw1-DR lässt sich nicht anlernen

Beitrag von frd030 » 13.01.2024, 12:23

Roland M. hat geschrieben:
13.01.2024, 11:31
Nur nicht auf den (Taster-) Eingängen.
Eben! Zumal dann auf den Tastern auch 400 V ankommen können! :wink:
Womit wir wieder beim TE und seinen Angehörigen wären... :evil:

Bountyhunter
Beiträge: 212
Registriert: 05.11.2018, 12:54
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HM-LC-Sw1-DR lässt sich nicht anlernen

Beitrag von Bountyhunter » 13.01.2024, 16:04

cmjay hat geschrieben:
13.01.2024, 10:13
Bountyhunter hat geschrieben:
12.01.2024, 14:47
Ich wollte eigentlich 3 Eltakos mit dem Gerät obsolet machen, aber so wie es aussieht kann ich nur zwei Stromstoßschalter anschließen?
Dazu noch ein Hinweis.
Da der DRSI4 vier Tastereingänge und vier Ausgänge (Last) hat, könntest du prinzipiell deine 3 Eltakos damit ersetzen.
Aber Obacht! Wie aus dem Anschlußplan 7 (im direkten Vergleich zu Bild 6) ersichtlich, müssen alle angeschlossenen Taster (und damit i.d.R. auch die damit gesteuerten Lastkreise) auf demselben Aussenleiter wie die Stromversorgung des DRSI4 liegen. Wenn man z.B. Beleuchtungen UG/EG/OG mit Stromstossschaltung hat, ist das oft nicht der Fall. Da hängt meist der Keller auf einem anderen Aussenleiter als das EG und das OG wiederum auf dem dritten.
Spätestens an diesem Punkt solltest du einen Elektriker hinzuziehen und nicht selber rumprobieren!
Danke für diesen Hinweis. Das werde ich mit meinem Elektriker besprechen. Zumindest das, wird er mir ja beantworten können.
Tatsächlich geht es um UG/EG Treppenhaus (hängen beide auf Allgemeinstrom. Ein eltako aber ist für den Flur der UG Whg.
Der Plan war die Verkabelung der Eltakos auf das Gerät zu übertragen. Wenn das aber nicht geht…Ich halte Rücksprache, vielen Dank!
RaspberryMatic VM unter Debian mit HB-RF-ETH und 2x HAP, iobroker als VM, phillips hue, bold.

Bountyhunter
Beiträge: 212
Registriert: 05.11.2018, 12:54
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HM-LC-Sw1-DR lässt sich nicht anlernen

Beitrag von Bountyhunter » 15.01.2024, 09:29

Also ich habe das Teil jetzt wie folgt angeschlossen. Vom Flur in der Whg habe ich Strom (wagoklemme gedoppelt) und den Neutralleiter genommen. Die anderen ehemaligen eltakos vom Treppenhaus haben ihren eigenen Strom. Funktioniert.
Laut meinem Elektriker habe ich hier keine Probleme außer: Wenn ich die Sicherung vom Flur in der Whg rausmache, geht auch das Treppenhaus Licht nicht mehr. Das war klar. Sonst seiner Meinung nach alles gut so.

Wie ist Eure Meinung dazu?
RaspberryMatic VM unter Debian mit HB-RF-ETH und 2x HAP, iobroker als VM, phillips hue, bold.

Antworten

Zurück zu „RaspberryMatic“