Nach Update auf 3.73.9.20240130 Probleme mit Duty Cycle

Einrichtung, Nutzung und Hilfe zu RaspberryMatic (OCCU auf Raspberry Pi)

Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren

hm4jojo
Beiträge: 72
Registriert: 22.06.2020, 17:41
System: CCU
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Nach Update auf 3.73.9.20240130 Probleme mit Duty Cycle

Beitrag von hm4jojo » 14.02.2024, 15:51

MichaelN hat geschrieben:
12.02.2024, 19:51
Lass das erstmal mindestens eine Stunde laufen

Dann sollte sich neben der CCU ein Gerät heraus kristallisieren,das deutlich mehr als andere braucht

Screenshot_20240212_194957_Firefox.jpg

Welches Gerät ist das?
Gute Frage!
Sehe bei mir das auch!
Ich sehe auch viele gleiche dicke Tortenstücke, welche vom BWTH Thermostate kommen.
Liste ich nach CCU (von CCU an Geräte) haben alle Geräte zwischen 25% - 30% DC!
Umgekehrt: Geräte -> an CCU alle zwischen 1% - 0,4%!

Anhand
viewtopic.php?f=31&t=68913&p=673244#p673252
habe ich meine Scripte mal checken lassen.
Ausgabe:
==== Programm-Ausfuehrungen am 2024-02-14 15:34:55 :
Event_Status_Fenster_offen - vor 111 Sekunden
z_Fensterstatusmeldungtext - vor 111 Sekunden
z_Rollladenstatusmeldung - vor 226 Sekunden

Sonst tut es nicht im CCU bzgl. Scripte/Programme!

Irgendein Idee?
Dateianhänge
Screenshot 2024-02-14 161222.jpg
Screenshot 2024-02-14 154716.jpg
Screenshot 2024-02-14 154401.png

MichaelN
Beiträge: 9686
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1627 Mal

Re: Nach Update auf 3.73.9.20240130 Probleme mit Duty Cycle

Beitrag von MichaelN » 14.02.2024, 18:00

25-30% ist doch kein Problem
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Benutzeravatar
jmaus
Beiträge: 9868
Registriert: 17.02.2015, 14:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Dresden
Hat sich bedankt: 464 Mal
Danksagung erhalten: 1883 Mal
Kontaktdaten:

Re: Nach Update auf 3.73.9.20240130 Probleme mit Duty Cycle

Beitrag von jmaus » 14.02.2024, 20:43

MichaelN hat geschrieben:
14.02.2024, 18:00
25-30% ist doch kein Problem
Sehe ich genauso. Ich hab auch konstant zwischen 20-30% bei ca. 200 Geräten. Vollkommen normal also.
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal / ☕️

hm4jojo
Beiträge: 72
Registriert: 22.06.2020, 17:41
System: CCU
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Nach Update auf 3.73.9.20240130 Probleme mit Duty Cycle

Beitrag von hm4jojo » 14.02.2024, 22:25

jmaus hat geschrieben:
14.02.2024, 20:43
MichaelN hat geschrieben:
14.02.2024, 18:00
25-30% ist doch kein Problem
Sehe ich genauso. Ich hab auch konstant zwischen 20 und 30% bei ca. 200 Geräten. Vollkommen normal also.
Danke!
Wie kommt ihr auf 20-30 %?
Als ich meine Beiträge erstellt habe, lag DC laut RaspberryMatic zwischen 50 und 60 %!
Gerade in der Zeit, wo ich Ausgabe vom AskSin hier gepostet habe.
Jetzt sehe ich im RaspberryMatic, dass DC jetzt auf 22% gekommen ist. Carrier Sense ist aber von 0 auf 10 % und wieder zurück auf 0 % gegangen.

Hmmm... okay... mir scheint, dass tagsüber bei mir im Hause viel los ist (Telearbeit und Home-Office) und daher vieles auch passiert und abends alle ruhiger werden?
Ich eher die üblichen 20 % abends gesehen habe?
Interessant!
Ab wann sollte ich lieber kritischer reagieren?
Denn bei einem Firmware-Update von mehr als 5 Geräten (z.B.: 14 oder 11), war das Funknetz eher lahmgelegt und entfernte Geräte wollten nicht mehr reagieren.
An dieser Stelle, lag DC laut RaspberryMatic auch zwischen 55 und 60 %! Manchmal aber auch deutlich mehr und ich bekam auch ein paar mal Fehlermeldung wegen Limit-Überschreitung DC.

Ich danke Euch allen für die sehr hilfreichen Feedbacks!

VG hm4jojo
Dateianhänge
Screenshot 2024-02-14 221908.png
Zuletzt geändert von hm4jojo am 14.02.2024, 22:33, insgesamt 2-mal geändert.

MichaelN
Beiträge: 9686
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1627 Mal

Re: Nach Update auf 3.73.9.20240130 Probleme mit Duty Cycle

Beitrag von MichaelN » 14.02.2024, 22:30

hm4jojo hat geschrieben:
14.02.2024, 22:25
Wie kommt ihr auf 20-30%?
Das ist das was deine Screenshot von Analyzer zeigen.
hm4jojo hat geschrieben:
14.02.2024, 22:25
mir scheint, dass tagsüber bei mir im Hause viel los ist (
Trotz dieses ganzen Aufriß hast du die Werte bisher nicht systematisch protokolliert? :shock:
hm4jojo hat geschrieben:
14.02.2024, 22:25
Carrier Sense ist aber von 0 auf 10%
Davon hast du bisher nichts gesagt. Wenn es nur für einen Augenblick ist, ist es nicht schlimm. Aber länger anhaltend bedeutet Störungen im Funk
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

hm4jojo
Beiträge: 72
Registriert: 22.06.2020, 17:41
System: CCU
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Nach Update auf 3.73.9.20240130 Probleme mit Duty Cycle

Beitrag von hm4jojo » 14.02.2024, 22:47

MichaelN hat geschrieben:
14.02.2024, 22:30
hm4jojo hat geschrieben:
14.02.2024, 22:25
Wie kommt ihr auf 20-30%?
Das ist das was deine Screenshot von Analyzer zeigen.
Kapiert!
Konnte erst seit gestern brauchbar nutzen.
Vorher verlor ich ständig am USB-Hub die Verbindung.
Direkt am PC lief der AskSin Analyze XS stabil.
MichaelN hat geschrieben:
14.02.2024, 22:30
hm4jojo hat geschrieben:
14.02.2024, 22:25
mir scheint, dass tagsüber bei mir im Hause viel los ist (
Trotz dieses ganzen Aufriß hast du die Werte bisher nicht systematisch protokolliert? :shock:
Nicht auf Papier oder elektronisch!
Hatte ja auch kein "Handlungsdruck" bekommen!
Erst nach dem Update fiel es mir auf.
Daher der Kauf AskSin XS etc.
MichaelN hat geschrieben:
14.02.2024, 22:30
hm4jojo hat geschrieben:
14.02.2024, 22:25
Carrier Sense ist aber von 0 auf 10%
Davon hast du bisher nichts gesagt. Wenn es nur für einen Augenblick ist, ist es nicht schlimm. Aber länger anhaltend bedeutet Störungen im Funk
Habe ich heute per Zufall gesehen!

Die Frage ist, warum geht DC laut RaspberryMatic nach einer Weile wieder runter in Richtung 20 %, wenn es seit dem Update ständig über 50 % war?

Anders gefragt... liegt da zwischen RaspberryMatic und AskSin einen Diskrepanz bzgl. DC Werte vor und wir sind nach einem Update einfach zu ungeduldigt?
Zuletzt geändert von hm4jojo am 14.02.2024, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.

MichaelN
Beiträge: 9686
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1627 Mal

Re: Nach Update auf 3.73.9.20240130 Probleme mit Duty Cycle

Beitrag von MichaelN » 14.02.2024, 22:50

Siehe Beitrag 2
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

hm4jojo
Beiträge: 72
Registriert: 22.06.2020, 17:41
System: CCU
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Nach Update auf 3.73.9.20240130 Probleme mit Duty Cycle

Beitrag von hm4jojo » 14.02.2024, 22:58

MichaelN hat geschrieben:
14.02.2024, 22:50
Siehe Beitrag 2
Ist mit Nr. 2
viewtopic.php?f=65&t=81632#p795536
gemeint?

Wenn ja, habe ich auch versucht, häufig getriggerte Programme ausfindig zu machen!
Habe auch darüber hier vorher schon darüber gepostet!

Wenn es nur um das Abwarten handelt, sollte das auch so gepostet werden.
Oder habe ich es falsch verstanden!

hafuchs
Beiträge: 1
Registriert: 14.02.2024, 22:42
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Nach Update auf 3.73.9.20240130 Probleme mit Duty Cycle

Beitrag von hafuchs » 14.02.2024, 23:02

Moin. Ich hänge mich hier mal dran. Ich habe auch einen m.M.n. viel zu hohen DC. Da er in letzter Zeit vermehrt auf über 90% ging habe ich halt auch mal den AskSinAnalyzer bemüht. Der dort gemeldete DC-Wert für das Funkmodul RPI-RF-MOD liegt meist bei um die 10% selten mal 20 oder mehr. Der DC in der CCU (Raspberrymatic) in der gleichen Zeit aber zwischen 50 und 80.

Das aktuelle Verhältnis liegt bei 11 (AskSin) zu 58 (CCU)

In absoluten Zahlen meldet der Analyzer in der letzten Stunde 450 Telegramme (davon ca. 160 CCU). Bei 10% DC wäre das ein Potential von ca 1600 Telegrammen für eine Stunde unter Volldampf. Bei 60% allerdings allerdings keine 300. Das erscheint mir doch ein bisschen mager.

Ich habe ca 120 HmIP-Geräte und 10 alte BidCos. Leistungsmessung ist aus. Programme nur NodeRed. Sollten sauber sein.

Vllt. kann mir einer hier eine Erklärung liefern.

Gruß,
Michael

hm4jojo
Beiträge: 72
Registriert: 22.06.2020, 17:41
System: CCU
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Nach Update auf 3.73.9.20240130 Probleme mit Duty Cycle

Beitrag von hm4jojo » 15.02.2024, 00:01

hafuchs hat geschrieben:
14.02.2024, 23:02
Moin. Ich hänge mich hier mal dran. Ich habe auch einen m.M.n. viel zu hohen DC. Da er in letzter Zeit vermehrt auf über 90% ging habe ich halt auch mal den AskSinAnalyzer bemüht. Der dort gemeldete DC-Wert für das Funkmodul RPI-RF-MOD liegt meist bei um die 10% selten mal 20 oder mehr. Der DC in der CCU (Raspberrymatic) in der gleichen Zeit aber zwischen 50 und 80.

Das aktuelle Verhältnis liegt bei 11 (AskSin) zu 58 (CCU)

In absoluten Zahlen meldet der Analyzer in der letzten Stunde 450 Telegramme (davon ca. 160 CCU). Bei 10% DC wäre das ein Potential von ca 1600 Telegrammen für eine Stunde unter Volldampf. Bei 60% allerdings allerdings keine 300. Das erscheint mir doch ein bisschen mager.

Ich habe ca 120 HmIP-Geräte und 10 alte BidCos. Leistungsmessung ist aus. Programme nur NodeRed. Sollten sauber sein.

Vllt. kann mir einer hier eine Erklärung liefern.

Gruß,
Michael
Das ist mir auch aufgefallen!
Aktuell steigt es jetzt wieder in Richtung 40 % (AskSin aktuell bei 25 %)!
Die Frage ist, wie kann ich verifizieren, dass RaspberryMatic DC korrekt ermittelt?
Wo ist denn der Unterschied zwischen AskSin und RaspberryMatic bei der DC Ermittlung?
Ich habe nachgeschaut.
Ich habe die gleiche externe Antenne ( https://www.amazon.de/Technikkram-Anten ... B07CZMCJ8Z ).
D.h. am CCU3 und am AskSin sind die gleiche Antenne angeschlossen!

Antworten

Zurück zu „RaspberryMatic“