Vielen Dank für die Hilfe!
mit dem Aufspielen des Nightly Builds sind nun alle Wired Geräte wieder ansprechbar und auch die Programme arbeiten.
Allerdings bleiben die Servicemeldungen "Gerätekommunikation gestört" erhalten und lassen sich auch nicht löschen??
Kommunikationsprobleme mit RS 485 Wired Interface
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
Re: Kommunikationsprobleme mit RS 485 Wired Interface
Noch als Dokumentation für die Nachwelt:
Tatsächlich hat sich das "alte" Funkmodul auf meinem Raspi 2+ als Übeltäter herausgestellt. Mit abgesteckten Funkmodul war die Kabelverbindung zu den Wired Geräten wieder störungsfrei.
Ich habe mich dann eingelesen, sowohl der Raspi, als auch das Funkmodul selbst sind EMV technisch eine Katastrophe. Hatte jetzt Jahrelang funktioniert, plötzlich nicht mehr.
Ich habe das Funkmodul jetzt komplett rausgeschmissen und bin auf den Funk-USB-Stick mit USB Verlängerung umgestiegen. Die Funkverbindung ist besser als jemals, die Kabelgeräte funktionieren wieder wie am ersten Tag.
Evtl. hilft das hier auch anderen mal weiter.
Grüße
Christian
Tatsächlich hat sich das "alte" Funkmodul auf meinem Raspi 2+ als Übeltäter herausgestellt. Mit abgesteckten Funkmodul war die Kabelverbindung zu den Wired Geräten wieder störungsfrei.
Ich habe mich dann eingelesen, sowohl der Raspi, als auch das Funkmodul selbst sind EMV technisch eine Katastrophe. Hatte jetzt Jahrelang funktioniert, plötzlich nicht mehr.
Ich habe das Funkmodul jetzt komplett rausgeschmissen und bin auf den Funk-USB-Stick mit USB Verlängerung umgestiegen. Die Funkverbindung ist besser als jemals, die Kabelgeräte funktionieren wieder wie am ersten Tag.
Evtl. hilft das hier auch anderen mal weiter.
Grüße
Christian