Duty cycle steigt nach reboot

Virtualisierte CCU für Raspberry Pi und Clones

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Homoran
Beiträge: 8613
Registriert: 02.07.2013, 15:29
Wohnort: Köln
Danksagung erhalten: 4 Mal

Duty cycle steigt nach reboot

Beitrag von Homoran » 14.04.2018, 20:46

ich kann diesmal nichts finden.

Die immerwährende Meldung:

Code: Alles auswählen

Apr 14 20:35:54 homematic-ccu2 user.warn multimac: Bad cast: std::bad_cast
Apr 14 20:36:04 homematic-ccu2 user.info rfd: (MEQ1888457) CCU2CommController::handleIncomingSerialFrame(): Duty cycle event with value: 95.000000.2
Apr 14 20:36:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= MEQ1888457 [iseXmlRpc.cpp:2144]
bezieht sich auf das Funkmodul.

Code: Alles auswählen

 sudo pivccu-info
piVCCU version: 2.31.25-23
Kernel modules: Available
Raw UART dev:   Available
Board serial:   MEQ1888457
State:          RUNNING
PID:            14011
IP:             192.168.138.52
CPU use:        288.24 seconds
BlkIO use:      120.00 KiB
Link:           vethJCJTOT
 TX bytes:      33.06 MiB
 RX bytes:      11.38 MiB
 Total bytes:   44.44 MiB
Any help??
DC=100!

Gruß
Rainer
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!

Benutzeravatar
deimos
Beiträge: 5396
Registriert: 20.06.2017, 10:38
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Leimersheim
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 957 Mal
Kontaktdaten:

Re: Duty cycle steigt nach reboot

Beitrag von deimos » 14.04.2018, 21:02

Hi,

klingt nach klassischen DC Problem, zumindest sind da ähnliche Fehlermeldungen zu finden. Bei deiner Erfahrung tippe ich aber weniger auf ein kaputtes Skript, sondern eher an ein Amok laufendes (Batterie-)Gerät. Aber ist rein Bauchgefühl.

Viele Grüße
Alex

Benutzeravatar
Homoran
Beiträge: 8613
Registriert: 02.07.2013, 15:29
Wohnort: Köln
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Duty cycle steigt nach reboot

Beitrag von Homoran » 14.04.2018, 21:12

Ja DC steigt, aber warum??
Ich hatte ein neues Addon installiert, danach hat die CCU rebootet und dann war da das Problem
seit Erreichen des DC kommt nur noch:

Code: Alles auswählen

Apr 14 20:39:52 homematic-ccu2 user.warn multimac: Coprocessor is busy. Max response retry attempts reached.
Apr 14 20:39:52 homematic-ccu2 user.warn multimac: Bad cast: std::bad_cast
Apr 14 20:39:54 homematic-ccu2 user.info rfd: (MEQ1888457) CCU2CommController::handleIncomingSerialFrame(): Duty cycle event with value: 82.500000.2
Apr 14 20:39:54 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= MEQ1888457 [iseXmlRpc.cpp:2144]
Apr 14 20:40:20 homematic-ccu2 user.err rfd: Parameterset MASTER not found
Apr 14 20:40:20 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getParamsetDescription Params = {"KEQ1022589:2","MASTER"} result= [faultCode:-3,faultString:"Unknown paramset"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Apr 14 20:40:20 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetParamsetDescription: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:2385]
Apr 14 20:49:49 homematic-ccu2 user.warn multimac: Bad cast: std::bad_cast
Apr 14 20:49:54 homematic-ccu2 user.info rfd: (MEQ1888457) CCU2CommController::handleIncomingSerialFrame(): Duty cycle event with value: 72.000000.2
Apr 14 20:49:54 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= MEQ1888457 [iseXmlRpc.cpp:2144]
Apr 14 20:54:47 homematic-ccu2 user.warn multimac: Bad cast: std::bad_cast
Apr 14 20:54:54 homematic-ccu2 user.info rfd: (MEQ1888457) CCU2CommController::handleIncomingSerialFrame(): Duty cycle event with value: 64.500000.2
Apr 14 20:54:54 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= MEQ1888457 [iseXmlRpc.cpp:2144]
Apr 14 21:10:12 homematic-ccu2 user.info multimac: ACK received after 0 repetitions: #4B[Ren] 1AA29B->1C0F64 Ack: 01 01 05 10 46 00
Apr 14 21:12:27 homematic-ccu2 user.info multimac: ACK received after 0 repetitions: #50[Ren] 1AF692->1C0F64 Ack: 01 01 BF 10 43
Gruß
Rainer
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!


Benutzeravatar
Homoran
Beiträge: 8613
Registriert: 02.07.2013, 15:29
Wohnort: Köln
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Duty cycle steigt nach reboot

Beitrag von Homoran » 14.04.2018, 21:20

Man sollte auch lesen was man postet ;-)

Entwarnung!
der Chart war hängen geblieben, jetzt sieht es so aus:
DC_piVCCU_nach_reboot.png
stand doch im log:
Homoran hat geschrieben:Duty cycle event with value: 72.000000.2
Aber warum steigt der DC auf 100 nach einem reboot??
EDIT:
Mich stört diese Meldung:

Code: Alles auswählen

no exists device object with address= MEQ1888457 [iseXmlRpc.cpp:2144]
Das ist das Funkmodul!



Addon war Programme Drucken von 1.01(?) auf 1.2 upgedated


Gruß
Rainer
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!

Benutzeravatar
deimos
Beiträge: 5396
Registriert: 20.06.2017, 10:38
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Leimersheim
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 957 Mal
Kontaktdaten:

Re: Duty cycle steigt nach reboot

Beitrag von deimos » 14.04.2018, 21:25

Hi,

es ist nichts allgemeines, dass der DC nach dem Reboot hochgeht. Bei mir hängt der dauerhaft bei unter 10, auch bei Reboots.
Möglicherweise irgendwelche Skripte, die beim Startup laufen? Oder holt ioBroker vielleicht den Status aller Geräte beim Reconnect des Adapters?

Viele Grüße
Alex

Benutzeravatar
Homoran
Beiträge: 8613
Registriert: 02.07.2013, 15:29
Wohnort: Köln
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Duty cycle steigt nach reboot

Beitrag von Homoran » 14.04.2018, 21:29

Beim letzten reboot hatte ich einen Ähnlichen Fehler, da war es der Tonnengong, der "not exists"
nach wiederanlernen war Ruhe

Aber das Funkmodul?
ich interpretiere diese Meldung

Code: Alles auswählen

Apr 14 20:32:24 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= MEQ1888457 [iseXmlRpc.cpp:2144]
so, dass die Rega das Funkmodul als Gerät sucht und nicht findet und deswegen der DC hoch geht.
Nach Erreichen von 100% DC war Schluss damit

und diese Meldung habe ich gar keine Ahnung was das soll:

Code: Alles auswählen

Apr 14 20:38:28 homematic-ccu2 user.warn multimac: Bad cast: std::bad_cast

Gruß
Rainer
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!

Benutzeravatar
Homoran
Beiträge: 8613
Registriert: 02.07.2013, 15:29
Wohnort: Köln
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Duty cycle steigt nach reboot

Beitrag von Homoran » 18.07.2018, 17:53

Und wieder grüßt das Murmeltier.
Es sieht wieder bei mir so aus.

Code: Alles auswählen

Jul 18 17:47:42 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= MEQ1888457 [iseXmlRpc.cpp:2144]
Jul 18 17:48:29 homematic-ccu2 user.warn multimac: Coprocessor is busy. Max response retry attempts reached.
MEQ1888457 ist das Funkmodul.

Der DC ist schon wieder kontinuierliuch gestiegen und jetzt bei 95%.
Nach dem letzten Reboot ist zwar noch keine Stunde vergangen, aber nach dem letzten Reboot ist er nach der Stunde "nur" kurz auf 85% gefallen und dann eine weitere Stunde um 95% gedümpelt.

Mir ist klar, dass dies wahrscheinlich keine piVCCU spezifische Frage ist, aber:

Was ist da los und was kann man dagegen machen??


Hier noch etwas mehr log:

Code: Alles auswählen

Jul 18 17:18:56 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= JEQ0707936 [iseXmlRpc.cpp:2144]
Jul 18 17:24:38 homematic-ccu2 user.warn multimac: Coprocessor is busy. Max response retry attempts reached.
Jul 18 17:29:19 homematic-ccu2 user.warn multimac: Coprocessor is busy. Max response retry attempts reached.
Jul 18 17:29:40 homematic-ccu2 user.warn multimac: Coprocessor is busy. Max response retry attempts reached.
Jul 18 17:30:53 homematic-ccu2 user.warn multimac: Coprocessor is busy. Max response retry attempts reached.
Jul 18 17:31:32 homematic-ccu2 user.warn multimac: Bad cast: std::bad_cast
Jul 18 17:31:42 homematic-ccu2 user.info rfd: (MEQ1888457) CCU2CommController::handleIncomingSerialFrame(): Duty cycle event with value: 65.000000.2
Jul 18 17:31:42 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= MEQ1888457 [iseXmlRpc.cpp:2144]
Jul 18 17:33:42 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: antwort=dom.GetObject("wz_buzzer").State(0) [iseESPexec.cpp:12487]
Jul 18 17:40:49 homematic-ccu2 user.warn multimac: Coprocessor is busy. Max response retry attempts reached.
Jul 18 17:41:02 homematic-ccu2 user.warn multimac: Bad cast: std::bad_cast
Jul 18 17:41:12 homematic-ccu2 user.info rfd: (MEQ1888457) CCU2CommController::handleIncomingSerialFrame(): Duty cycle event with value: 80.000000.2
Jul 18 17:41:12 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= MEQ1888457 [iseXmlRpc.cpp:2144]
Jul 18 17:47:34 homematic-ccu2 user.warn multimac: Bad cast: std::bad_cast
Jul 18 17:47:42 homematic-ccu2 user.info rfd: (MEQ1888457) CCU2CommController::handleIncomingSerialFrame(): Duty cycle event with value: 90.000000.2
Jul 18 17:47:42 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= MEQ1888457 [iseXmlRpc.cpp:2144]
Jul 18 17:48:29 homematic-ccu2 user.warn multimac: Coprocessor is busy. Max response retry attempts reached.
Nachdem er endlich das HM-CFG-LAN verbunden hatte ging es mit den Meldungen los. Bis dahin war es das UFO schuld


EDIT:
es ist wieder so wie vorhin, jetzt pendelt der DC zwischen 83 und 86
DC_piVCCU_nach_reboot_20180718.jpg

EDIT2:
jetzt mache ich erst mal ein FW-Update

Gruß
Rainer
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!

klassisch
Beiträge: 3974
Registriert: 24.03.2011, 04:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 110 Mal
Danksagung erhalten: 71 Mal

Re: Duty cycle steigt nach reboot

Beitrag von klassisch » 18.07.2018, 18:22

Welche CCU-FW Version?
Direkt nach einem Roboot habe ich auch immer 30% bis 45% DC über ca. 1.5h. War schon bei der CCU so.

Benutzeravatar
Homoran
Beiträge: 8613
Registriert: 02.07.2013, 15:29
Wohnort: Köln
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Duty cycle steigt nach reboot

Beitrag von Homoran » 18.07.2018, 18:28

Hallo klassisch,
klassisch hat geschrieben:
18.07.2018, 18:22
30% bis 45% DC über ca. 1.5h
Damit könnte ich ja leben, aber bei mir sind es fast 4h mit 85-97% gewesen.
klassisch hat geschrieben:
18.07.2018, 18:22
Welche CCU-FW Version?
zu spät ;-)
ich komme nicht mehr drauf - muss die vorletzte gewesen sein.

Ich WILL ;-) jetzt aber wissen wieso das Gerät MEQ1888457 = Funkmodul nicht gefunden wird.
Dass dann der Coprozessor busy ist (unreachable???) ist ja klar, oder?


Gruß
Rainer
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!