pivccu3 kann Homematic IP Gerät nicht anlernen

Virtualisierte CCU für Raspberry Pi und Clones

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
checker_mark
Beiträge: 3
Registriert: 18.01.2020, 14:23

pivccu3 kann Homematic IP Gerät nicht anlernen

Beitrag von checker_mark » 25.01.2020, 13:25

Hallo,
ich bin neu hier und bekomme mein pivccu3 nicht mit meinem bisher einzigen Gerät (Homematic IP Wandthermostat) zum Laufen. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.

Eigentlich sieht alles in Ordnung aus. Zumindest keine Fehler in der Installation.
Aber wenn ich auf die HomeMatic Admin Seite gehe, kann ich kein Gerät anlernen. Es wird einfach kein Gerät erkannt. Da ich keine Fehlermeldung habe, weiß ich nicht wirklich wo ich nach dem Fehler suchen soll.


ich habe folgendes Setup:
Raspberry 3B
Funkmodul RPI-RF-MOD
Wandthermostat Homematic IP

sudo pivccu-info
piVCCU version: 3.49.17-33
Kernel modules: Available
Raw UART dev: Available
Rasp.Pi3 UART: Assigned to GPIO pins
HMRF Hardware: RPI-RF-MOD
HMIP Hardware: RPI-RF-MOD
Board serial: 58A9A71A8D
Radio MAC: unknown
SGTIN: 3014F711A0001F58A9A71A8D
State: RUNNING
PID: 766
IP: 192.168.178.56
CPU use: 22.21 seconds
BlkIO use: 45.76 MiB
Memory use: 137.28 MiB
KMem use: 4.72 MiB
Link: vethpivccu
TX bytes: 14.01 KiB
RX bytes: 16.53 KiB
Total bytes: 30.54 KiB

Das RPI-RF-MOD leuchtet konstant blau

Benutzeravatar
deimos
Beiträge: 5398
Registriert: 20.06.2017, 10:38
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Leimersheim
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 957 Mal
Kontaktdaten:

Re: pivccu3 kann Homematic IP Gerät nicht anlernen

Beitrag von deimos » 26.01.2020, 16:49

Hi,

wie gehst du genau vor beim Anlernen (wirklich Schritt für Schritt)?

Viele Grüße
Alex

checker_mark
Beiträge: 3
Registriert: 18.01.2020, 14:23

Re: pivccu3 kann Homematic IP Gerät nicht anlernen

Beitrag von checker_mark » 26.01.2020, 20:50

Hallo,
Ich gehe auf die Homematic WebUI und dort auf HMIP Gerät anlernen. Dann läuft der Timer 60 Sekunden ab.
In der Zeit drücke ich an dem HMIP Wandthermostat für 4 Sekunden auf den Pairing Knopf bis der orange blinkt.
Es erscheint nach den 60 Sekunden kein Gerät in dem "Posteingang" auf dem UI.
Raspberry und Thermostat stehen 6 Meter in Sichtverbindung voneinander entfernt.

Ist übrigens ein raspi 3B+ und kein 3B

Benutzeravatar
deimos
Beiträge: 5398
Registriert: 20.06.2017, 10:38
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Leimersheim
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 957 Mal
Kontaktdaten:

Re: pivccu3 kann Homematic IP Gerät nicht anlernen

Beitrag von deimos » 26.01.2020, 20:54

Hi,

Versuch es mal anders:

- Werksrest vom Gerät, selbst bei neu gekauften
- Stromversorgung vom Gerät trennen bzw. Batterien raus
- Anlernvorgang in der CCU starten
- Stromversorgung wiederherstellen, nichts drücken
- Warten bis die Zeit abgelaufen ist.

Viele Grüße
Alex

checker_mark
Beiträge: 3
Registriert: 18.01.2020, 14:23

Re: pivccu3 kann Homematic IP Gerät nicht anlernen

Beitrag von checker_mark » 26.01.2020, 22:06

Hallo,
der Reset war es :) Du hast mich nach 4 Stunden Rumprobieren erlöst.
Hatte davor schonmal ein Reset versucht, aber in der Homematic Anleitung steht das mit dem Reset ja auch völlig falsch drinnen. Die Sache mit dem Trennen der Stromverbindung und dem Gedrückthalten der Systemtaste beim Strom Verbinden ist gar nicht so unwichtig :roll:
In der Anleitung steht nur 2 Mal 4 Sekunden drücken (ohne Strom trennen)!
Jetzt funktionierts.
Vielen Dank