[gelöst] 99% DutyCycle nach Sicherheitsschlüsseländerung
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 11.02.2021, 17:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Kontaktdaten:
[gelöst] 99% DutyCycle nach Sicherheitsschlüsseländerung
Hallo zusammen,
ich habe da wohl einen "kleinen" Fehler gemacht.
ich konnte mich nicht mehr an den Sicherheitsschlüssel erinnern und habe auch keine Aufzeichnungen gefunden.
Also habe ich leichtsinnigerweise einen neuen Schlüssel vergeben.
Die CCU möchte seitdem an jedes Gerät Konfigurationsdaten neu senden, was aber scheinbar nicht funktioniert.
Ich habe den Zusammenhang erst heute realisiert, aber jetzt ist es zu spät.
Was kann ich jetzt sinnvoll tun? Versuchen ein altes Backup "mit Gewalt" einzuspielen und die Geräte ablernen?
VG
dexxus
ich habe da wohl einen "kleinen" Fehler gemacht.
ich konnte mich nicht mehr an den Sicherheitsschlüssel erinnern und habe auch keine Aufzeichnungen gefunden.
Also habe ich leichtsinnigerweise einen neuen Schlüssel vergeben.
Die CCU möchte seitdem an jedes Gerät Konfigurationsdaten neu senden, was aber scheinbar nicht funktioniert.
Ich habe den Zusammenhang erst heute realisiert, aber jetzt ist es zu spät.
Was kann ich jetzt sinnvoll tun? Versuchen ein altes Backup "mit Gewalt" einzuspielen und die Geräte ablernen?
VG
dexxus
Zuletzt geändert von dexxus am 21.02.2021, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: 99% DutyCycle nach Sicherheitsschlüsseländerung
Hallo und willkommen im Forum!
Einfach abwarten, bis die CCU die neuen Konfigurationsdaten an alle Geräte versendet hat. Bei Batteriegeräten gegebenenfalls Anlern-/Systemtaste drücken.
Und wirklich warten, bis keine Servicemeldungen mehr anstehen!
Dann hast du mit Sicherheit einen instabilen Zustand mit feinstem Elektronikschrott!
Roland
Finger weg und warten!
Einfach abwarten, bis die CCU die neuen Konfigurationsdaten an alle Geräte versendet hat. Bei Batteriegeräten gegebenenfalls Anlern-/Systemtaste drücken.
Und wirklich warten, bis keine Servicemeldungen mehr anstehen!
Ja nicht!Versuchen ein altes Backup "mit Gewalt" einzuspielen und die Geräte ablernen?
Dann hast du mit Sicherheit einen instabilen Zustand mit feinstem Elektronikschrott!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 11.02.2021, 17:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 99% DutyCycle nach Sicherheitsschlüsseländerung
Hallo,
danke für die nette Aufnahme und für die Tipps.
Wie lange kann das denn dauern bis alle ca 35 Geräte versorgt sind?
Ich habe die Schlüssel Änderung letzte Woche gemacht.
Kann es damit zusammenhängen, dass ich auch noch ein piVCCU Update auf die aktuelle Version gemacht habe?
P.S. Ich habe fast nur Classic (Non-IP) geräte.
danke für die nette Aufnahme und für die Tipps.
Wie lange kann das denn dauern bis alle ca 35 Geräte versorgt sind?
Ich habe die Schlüssel Änderung letzte Woche gemacht.
Kann es damit zusammenhängen, dass ich auch noch ein piVCCU Update auf die aktuelle Version gemacht habe?
P.S. Ich habe fast nur Classic (Non-IP) geräte.
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: 99% DutyCycle nach Sicherheitsschlüsseländerung
Hallo!
Wenn ja, welche Gerätetypen sind das?
Roland
Hast du (noch) Systemmeldungen "Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an"?
Wenn ja, welche Gerätetypen sind das?
Na ja, so ganz vorsichtig gesagt, sollte das in wenigen Stunden erledigt sein...Ich habe die Schlüssel Änderung letzte Woche gemacht.
Wann und in welchem zeitlichen Abstand zur Änderung des Sicherheitsschlüssel hast du das gemacht?Kann es damit zusammenhängen, dass ich auch noch ein piVCCU Update auf die aktuelle Version gemacht habe?
Zufällig HM-LC-Sw1PBU-FM und -Dim1PBU-FM dabei? Funktionieren alle noch, auch bei lokaler Bedienung?P.S. Ich habe fast nur Classic (Non-IP) geräte.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 11.02.2021, 17:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 99% DutyCycle nach Sicherheitsschlüsseländerung
Hallo,
danke für die Hilfe.
Ich habe folgende Typen verbaut und alle 30+ Geräte stehen in der Konfigdaten Warteschlange.
HM-CC-RT-DN
HMIP-eTRV
HmIP-eTRV-B
HmIP-HEATING
HmIP-RCV-50
HmIP-WTH-2
HM-LC-Dim1TPBU-FM
HM-LC-Sw1-FM
HM-LC-Sw1PBU-FM
HM-PB-2-FM
HM-PB-2-WM55
HM-RCV-50
HM-Sec-SC-2
HM-Sec-SCo
HM-Sen-MDIR-WM55
Einer der HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet auch nicht mehr. Ist mir nicht aufgefallen, weil auf dem Dachboden selten benutzt.
Die PW Änderung war am gleichen Tag wie das piVCCU-Update, weil ich zuerst eine Sicherung machen wollte.
Würde es helfen den unresponsiven Schalter zu löschen? Auf die Gefahr des Totalverlustes.
danke für die Hilfe.
Ich habe folgende Typen verbaut und alle 30+ Geräte stehen in der Konfigdaten Warteschlange.
HM-CC-RT-DN
HMIP-eTRV
HmIP-eTRV-B
HmIP-HEATING
HmIP-RCV-50
HmIP-WTH-2
HM-LC-Dim1TPBU-FM
HM-LC-Sw1-FM
HM-LC-Sw1PBU-FM
HM-PB-2-FM
HM-PB-2-WM55
HM-RCV-50
HM-Sec-SC-2
HM-Sec-SCo
HM-Sen-MDIR-WM55
Einer der HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet auch nicht mehr. Ist mir nicht aufgefallen, weil auf dem Dachboden selten benutzt.
Die PW Änderung war am gleichen Tag wie das piVCCU-Update, weil ich zuerst eine Sicherung machen wollte.
Würde es helfen den unresponsiven Schalter zu löschen? Auf die Gefahr des Totalverlustes.
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: 99% DutyCycle nach Sicherheitsschlüsseländerung
Hi,
Wieviel Zeit verging dann bis zum Update?
Hast du das schon gemacht:
Zuerst einmal den Konfig-Taster betätigen und schauen, ob die SM verschwindet.
Wenn nicht, einmal die Batts entfernen, warten und wieder einlegen.
Hilft das nicht, zu guter letzt aus der CCU ablernen mit Werksreset.
Geht das?
Wenn nicht, auf der CCU 'Aus CCU entfernen' wählen, Werksreset am SC durchführen und versuchen, den neu anzulernen.
Und dann schauen wir weiter.
Also war die Key-Änderung vor dem Update?
Wieviel Zeit verging dann bis zum Update?
Hast du das schon gemacht:
Du kannst es ja einmal mit dem / einem
versuchen.
Zuerst einmal den Konfig-Taster betätigen und schauen, ob die SM verschwindet.
Wenn nicht, einmal die Batts entfernen, warten und wieder einlegen.
Hilft das nicht, zu guter letzt aus der CCU ablernen mit Werksreset.
Geht das?
Wenn nicht, auf der CCU 'Aus CCU entfernen' wählen, Werksreset am SC durchführen und versuchen, den neu anzulernen.
Und dann schauen wir weiter.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: 99% DutyCycle nach Sicherheitsschlüsseländerung
Hallo!
Ich vermute jetzt stark, dass dieser das bekannte C26-Problem hat und den DutyCycle in die Höhe treibt.
Nimm diesen Aktor einmal vom Strom (Sicherung aus) und beobachte, wie sich der DutyCycle (nach mindestens einer Stunde warten) entwickelt.
Ich würde ihn vorerst noch nicht aus der CCU löschen.
Wenn sich der DC beruhigt, stehen auch die Chancen recht gut, die Konfigurationsdaten an die Geräte zu übertragen...
Roland
Bingo!
Ich vermute jetzt stark, dass dieser das bekannte C26-Problem hat und den DutyCycle in die Höhe treibt.
Nimm diesen Aktor einmal vom Strom (Sicherung aus) und beobachte, wie sich der DutyCycle (nach mindestens einer Stunde warten) entwickelt.
Ich würde ihn vorerst noch nicht aus der CCU löschen.
Wenn sich der DC beruhigt, stehen auch die Chancen recht gut, die Konfigurationsdaten an die Geräte zu übertragen...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 11.02.2021, 17:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 99% DutyCycle nach Sicherheitsschlüsseländerung
Hallo,
Ja Key Änderung, dann Backup File erstellt und dann Update max. 2 Std später.
ich teste gerade zusätzlich die Variante Sicherung rausnehmen und warte mal ab..
UPDATE 13:50
Zwei stunden später nach trennen der Sicherung ist der DC immer noch auf 99%.
Ja Key Änderung, dann Backup File erstellt und dann Update max. 2 Std später.
Habe beim HM-Sec-SC-2 die mini Taste innen gedrückt. Er blinkt ein paar mal rot und es erscheint eine "Sabotage" SM.
ich teste gerade zusätzlich die Variante Sicherung rausnehmen und warte mal ab..
UPDATE 13:50
Zwei stunden später nach trennen der Sicherung ist der DC immer noch auf 99%.
- eiGelbGeek
- Beiträge: 979
- Registriert: 24.07.2014, 17:46
- Wohnort: Ruhrpottrandgebiet
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: 99% DutyCycle nach Sicherheitsschlüsseländerung
Sowas macht man nicht....
Ich stehe dem Sicherheitskey setzen eh kritisch gegenüber. Aber wenn man einen setzt, dann schreibt man sich den auf, speichert ihn in einen Passwort Manager und (sofern vorhanden) legt man noch eine Kopie ins Bankschliessfach Wenn dann was schief läuft, kannst du immer noch ein Reset durchführen und mit dem Key neu anmelden. Jetzt hast du vermutlich viele viele 100 Euro's Elektroschrott
Jetzt noch ein wenig Galgenhumor....
Falls du Nachschub suchst -> viewtopic.php?f=7&t=65262
Nur weil es nicht geht, muss es nicht kaputt sein ^^
Apple for Work, Linux for Network, iOS for Mobility and still Windows for Solitaire
Apple for Work, Linux for Network, iOS for Mobility and still Windows for Solitaire