Hi,
die Idee mit dem Log ist gut, allerdings ist das Log vom HMServer rollierend und damit fehlen die wichtigen Einträge von kurz nach dem Start.
Daher bitte einmal neu starten, 5-10 Minuten warten und dann nochmal die Logs hier posten.
Aufgrund der Einträge im Log hege ich die Vermutung, dass irgendwas bei initialen Start des Rekeyings schief lief, mit dem neuen Log könnte man das bestätigen oder widerlegen.
Hat das System direkten Internetzugang oder spielt da irgendeine Firewall rein? Welches Verhalten hat die LED vom RPI-RF-MOD? Welche DNS Server werden verwendet?
Viele Grüße
Alex
die Idee mit dem Log ist gut, allerdings ist das Log vom HMServer rollierend und damit fehlen die wichtigen Einträge von kurz nach dem Start.
Daher bitte einmal neu starten, 5-10 Minuten warten und dann nochmal die Logs hier posten.
Aufgrund der Einträge im Log hege ich die Vermutung, dass irgendwas bei initialen Start des Rekeyings schief lief, mit dem neuen Log könnte man das bestätigen oder widerlegen.
Hat das System direkten Internetzugang oder spielt da irgendeine Firewall rein? Welches Verhalten hat die LED vom RPI-RF-MOD? Welche DNS Server werden verwendet?
Viele Grüße
Alex
- deimos
- Beiträge: 5396
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 957 Mal
- Kontaktdaten:
Re: RPI-RF-MOD Ip Geräte werden nicht erkannt nach Systemwechsel
Hi,
Viele Grüße
Alex
Ich hatte ja bereits in Klammern geschrieben, dass ich davon ausgehe, dass das nichts mit deinem akuten Problem zu tun hat. Aber bringt ja auch nichts, dein akutes Problem zu lösen und immer noch kein funktionieres System zu haben.captainchaos666 hat geschrieben: ↑24.08.2021, 11:18Hab es gelesen, hier geht es um einen schlechten Empfang. Ich habe gar keinen
Viele Grüße
Alex
-
- Beiträge: 15
- Registriert: 12.09.2014, 19:29
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: RPI-RF-MOD Ip Geräte werden nicht erkannt nach Systemwechsel
Hallo Alex,
anbei das neue Log File
Die interne FW der CCU habe ich aus verzweiflung am Samstag schon komplett auf gemacht. An meiner Fritzbox habe ich keine veränderung vorgenommen. Was mir hier auf fällt ist aber, dass das Gerät im Netz ist aber keine "Weltkugel" hat, sprich keine Verbindung ins Internet aufbaut
anbei das neue Log File
Die interne FW der CCU habe ich aus verzweiflung am Samstag schon komplett auf gemacht. An meiner Fritzbox habe ich keine veränderung vorgenommen. Was mir hier auf fällt ist aber, dass das Gerät im Netz ist aber keine "Weltkugel" hat, sprich keine Verbindung ins Internet aufbaut
- deimos
- Beiträge: 5396
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 957 Mal
- Kontaktdaten:
Re: RPI-RF-MOD Ip Geräte werden nicht erkannt nach Systemwechsel
Hi,
die Kommunikation mit dem Keyserver ist nicht möglich, weil der eingehende Verbindungen ablehnt:
Da dieser von eQ-3 betrieben wird, können nur die das fixen. Ich habe es mal telefonisch an den Support gemeldet, keine Ahnung, was da passiert.
Viele Grüße
Alex
die Kommunikation mit dem Keyserver ist nicht möglich, weil der eingehende Verbindungen ablehnt:
Code: Alles auswählen
Aug 24 13:54:35 de.eq3.cbcs.server.core.vertx.keyserver.KeyServerOperation WARN [vert.x-eventloop-thread-0] AP 3014F711A061A7D5699DB3EE: Exception while communicating to Frontend Server:
io.netty.channel.AbstractChannel$AnnotatedConnectException: Connection refused: secgtw.homematic.com/81.14.202.208:8443
Viele Grüße
Alex
-
- Beiträge: 15
- Registriert: 12.09.2014, 19:29
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: RPI-RF-MOD Ip Geräte werden nicht erkannt nach Systemwechsel
Hallo Alex,
du bist der Hammer, hätte ich nie erkannt das Problem geschweige denn erahnt das ich direkt an eq3 muss
vielen Dank für deine Mühe
Gruß Alex
du bist der Hammer, hätte ich nie erkannt das Problem geschweige denn erahnt das ich direkt an eq3 muss
vielen Dank für deine Mühe
Gruß Alex
- eiGelbGeek
- Beiträge: 979
- Registriert: 24.07.2014, 17:46
- Wohnort: Ruhrpottrandgebiet
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: RPI-RF-MOD Ip Geräte werden nicht erkannt nach Systemwechsel
Müssten wir dann nicht alle Probleme haben? Ich habe gestern noch 3 HmIP-BSM via Internet angemeldet, hätte das dann nicht auch scheitern müssen?deimos hat geschrieben: ↑24.08.2021, 15:09Hi,
die Kommunikation mit dem Keyserver ist nicht möglich, weil der eingehende Verbindungen ablehnt:
Da dieser von eQ-3 betrieben wird, können nur die das fixen. Ich habe es mal telefonisch an den Support gemeldet, keine Ahnung, was da passiert.Code: Alles auswählen
Aug 24 13:54:35 de.eq3.cbcs.server.core.vertx.keyserver.KeyServerOperation WARN [vert.x-eventloop-thread-0] AP 3014F711A061A7D5699DB3EE: Exception while communicating to Frontend Server: io.netty.channel.AbstractChannel$AnnotatedConnectException: Connection refused: secgtw.homematic.com/81.14.202.208:8443
Viele Grüße
Alex
Nur weil es nicht geht, muss es nicht kaputt sein ^^
Apple for Work, Linux for Network, iOS for Mobility and still Windows for Solitaire
Apple for Work, Linux for Network, iOS for Mobility and still Windows for Solitaire
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: RPI-RF-MOD Ip Geräte werden nicht erkannt nach Systemwechsel
Hi,
Habe soeben mit 3.59.6 ein FW-Update beim DRAP durchgeführt und einen BSM testweise per Werksreset auf eine anderere piVCCU gezogen und wieder zurück - no Probleme.
Aber abgesehen davon, dass ich das Problem des TE eher lokal sehe, macht es mir trotzdem Sorgen, dass wir anscheinend mittlerweile auch mit CCU schon bei der Inbetriebnahme auf Gedei und Verderb von dieser sche.. Wolke abhängig sind.
Sehe ich eigentlich genauso.
Habe soeben mit 3.59.6 ein FW-Update beim DRAP durchgeführt und einen BSM testweise per Werksreset auf eine anderere piVCCU gezogen und wieder zurück - no Probleme.
Aber abgesehen davon, dass ich das Problem des TE eher lokal sehe, macht es mir trotzdem Sorgen, dass wir anscheinend mittlerweile auch mit CCU schon bei der Inbetriebnahme auf Gedei und Verderb von dieser sche.. Wolke abhängig sind.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: RPI-RF-MOD Ip Geräte werden nicht erkannt nach Systemwechsel
Hi,
Hast du denn einmal versucht, sofort nach dem Neuaufsetzen der piVCCU mal ein IP-Gerät anzulernen?
Bevor du das Backup zurück gelesen hast.
Oder kommen da auch schon diese Fehlermeldungen aus deinem 1. Post.?
Die Antwort glaube ich zu kennen.
Hast du denn einmal versucht, sofort nach dem Neuaufsetzen der piVCCU mal ein IP-Gerät anzulernen?
Bevor du das Backup zurück gelesen hast.
Oder kommen da auch schon diese Fehlermeldungen aus deinem 1. Post.?
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- deimos
- Beiträge: 5396
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 957 Mal
- Kontaktdaten:
Re: RPI-RF-MOD Ip Geräte werden nicht erkannt nach Systemwechsel
Hi,
ich hatte gestern per Browser auch Probleme, den Server zu erreichen, aktuell habe ich keine Probleme. Wenn captainchaos666 jetzt nach einem Neustart weiterhin die Fehlermeldung in Log hat, dann wird es vermutlich irgendwas auf seiner Seite sein, z.B. irgendeine Firewall Regel auf der Fritzbox.
Viele Grüße
Alex
ich hatte gestern per Browser auch Probleme, den Server zu erreichen, aktuell habe ich keine Probleme. Wenn captainchaos666 jetzt nach einem Neustart weiterhin die Fehlermeldung in Log hat, dann wird es vermutlich irgendwas auf seiner Seite sein, z.B. irgendeine Firewall Regel auf der Fritzbox.
Viele Grüße
Alex
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: RPI-RF-MOD Ip Geräte werden nicht erkannt nach Systemwechsel
Hi Alex,
Wäre was für meine Doku, wenn mal nichts geht.
Kannst du uns auch verraten, wie / auf welche URL du das getestet hast.
Wäre was für meine Doku, wenn mal nichts geht.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!