Jalousieaktor (DRBL4) gibt doppelt Strom (Auf und ab)
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 13.02.2020, 22:44
Jalousieaktor (DRBL4) gibt doppelt Strom (Auf und ab)
Hallo liebe HMIP Experten,
Wir haben an unseren Aktoren Lamellenstoren angeschlossen und es lief 1 Jahr ohne Probleme. Nun habe ich einen Storen durch einen Rolladen ersetzt. Dieser lief sehr unzuverlässig. Beim messen habe ich nun festgestellt, dass auf beiden Phasen zeitgleich Strom gegeben wird. Auf der einen mit 230V Spannung und auf der anderen viel weniger (Siehe Fotos). Dies ist bei beiden Richtungen der Fall (Auf oder Ab).
Ist dies bei euch auch so oder stimmt hier etwas nicht mit der Verkabelung?
Habe bei einem anderen Storen, welche am zweiten Aktor angeschlossen ist und habe dasselbe Ergebnis.
Wir haben an unseren Aktoren Lamellenstoren angeschlossen und es lief 1 Jahr ohne Probleme. Nun habe ich einen Storen durch einen Rolladen ersetzt. Dieser lief sehr unzuverlässig. Beim messen habe ich nun festgestellt, dass auf beiden Phasen zeitgleich Strom gegeben wird. Auf der einen mit 230V Spannung und auf der anderen viel weniger (Siehe Fotos). Dies ist bei beiden Richtungen der Fall (Auf oder Ab).
Ist dies bei euch auch so oder stimmt hier etwas nicht mit der Verkabelung?
Habe bei einem anderen Storen, welche am zweiten Aktor angeschlossen ist und habe dasselbe Ergebnis.
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 13.02.2020, 22:44
- robbi77
- Beiträge: 13786
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: Jalousieaktor (DRBL4) gibt doppelt Strom (Auf und ab)
Nein es wird nicht auf beide Spannung gegeben!
Klemm das Kabel am Aktor ab und Messe da mit einem richtigen Messgerät.
Stichwort: Induktion im Kabel.
Klemm das Kabel am Aktor ab und Messe da mit einem richtigen Messgerät.
Stichwort: Induktion im Kabel.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 5359
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 722 Mal
Re: Jalousieaktor (DRBL4) gibt doppelt Strom (Auf und ab)
Du mißt keinen Strom, sondern eine Spannung.
Der Rest ergibt sich aus den Grundlagen der Elektrotechnik ...
Wenn nicht, dann besser Finger weg.
Der Rest ergibt sich aus den Grundlagen der Elektrotechnik ...
Wenn nicht, dann besser Finger weg.
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 13.02.2020, 22:44
Re: Jalousieaktor (DRBL4) gibt doppelt Strom (Auf und ab)
Vielen Dank für eure Antworten.
Meine Schlussfolgerung war, dass wenn ich Spannung messe zugleich auch strom fliesst.
Die Verkabelung wurde vom Elektriker vogenommen. Ich versuche nun nur die Störung herauszufinden.
Wenn ich eure Antworten richtig interpretiere:
Ensteht die gemessene Spannung vermutlich durch Induktion. Somit sollte dieser Effekt beim Aktor selbst nicht auftreten.
Falls dies sich so bewahrheitet, wäre wahrscheinlich das Steuergerät des Rollsdens defekt. Korrekt?
Meine Schlussfolgerung war, dass wenn ich Spannung messe zugleich auch strom fliesst.
Die Verkabelung wurde vom Elektriker vogenommen. Ich versuche nun nur die Störung herauszufinden.
Wenn ich eure Antworten richtig interpretiere:
Ensteht die gemessene Spannung vermutlich durch Induktion. Somit sollte dieser Effekt beim Aktor selbst nicht auftreten.
Falls dies sich so bewahrheitet, wäre wahrscheinlich das Steuergerät des Rollsdens defekt. Korrekt?
- robbi77
- Beiträge: 13786
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: Jalousieaktor (DRBL4) gibt doppelt Strom (Auf und ab)
Nimm doch eine Glühlampe und klemm die mal an und mess dann die Spannung.
Da kann der ausnahmsweise mal nix dafür, das is Physik.Die Verkabelung wurde vom Elektriker vogenommen.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 5359
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 722 Mal
Re: Jalousieaktor (DRBL4) gibt doppelt Strom (Auf und ab)
Gehe ich fehl in der Annahme, dass du kaum etwas von Elektrotechnik weißt und auch der Physikunterricht keine großen Eindrücke hinterlassen hat (U-R-I)? Ich hoffe angesichts dessen, dass der Austausch des Antriebs auch von dem Elektriker durchgeführt wurde.HM Heimwerker hat geschrieben: ↑14.05.2021, 00:13Meine Schlussfolgerung war, dass wenn ich Spannung messe zugleich auch strom fliesst.
Ich kenne die wired-Aktoren nicht, aber ich würde dann eher dort eine ungeeignete Einstellung vermuten, nicht ein defekter Aktor.
Was heißt denn das nun wieder? Was für ein Steuergerät? Mit dem Aktor lassen sich nur Motoren direkt ansteuern, keine zwischengeschaltete Steuergeräte.HM Heimwerker hat geschrieben: ↑14.05.2021, 00:13Falls dies sich so bewahrheitet, wäre wahrscheinlich das Steuergerät des Rollsdens defekt. Korrekt?
-
- Beiträge: 652
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 110 Mal
Re: Jalousieaktor (DRBL4) gibt doppelt Strom (Auf und ab)
Schau doch mal in die Anleitung von Deinem Spannungsprüfer. Es darf nicht hochohmig gemessen werden, das führt durch Einkopplungen bei offenen Leitungen (so wie es der nicht bestromte Ausgang vom Aktor sein sollte) zu Fehlmessungen. Vielleicht muss man ja nur die mit dem Widerstandssymbol bedruckte Taste drücken, um eine Last zuzuschalten.
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Jalousieaktor (DRBL4) gibt doppelt Strom (Auf und ab)
Um mal auf das eigentliche Problem zurück zu kommen:
Dazu kommt: die Vergangenheitsform impliziert, dass es jetzt zuverlässig läuft. Also wo ist das Problem?
Ich versuche meiner Glaskugel verzweifelt zu entlocken, was "...lief unzuverlässig..." bedeutet. Sie weigert sich standhaft, mir etwas preiszugeben.HM Heimwerker hat geschrieben: ↑13.05.2021, 16:30...Nun habe ich einen Storen durch einen Rolladen ersetzt. Dieser lief sehr unzuverlässig...
Dazu kommt: die Vergangenheitsform impliziert, dass es jetzt zuverlässig läuft. Also wo ist das Problem?
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 13.02.2020, 22:44
Re: Jalousieaktor (DRBL4) gibt doppelt Strom (Auf und ab)
Nochmals vielen Dank an Alle für eure Unterstützung. Entschuldigt die späte Antwort, ich wollte erst die Möglichkeit haben, ein paar Dinge auszuprobieren.
Haben nochmals neu beim Aktor und Rollladen verdrahtet und nun läuft's. Die genaue Ursache ist somit leider unbekannt, aber wir sind happy
Haben nochmals neu beim Aktor und Rollladen verdrahtet und nun läuft's. Die genaue Ursache ist somit leider unbekannt, aber wir sind happy