Probleme mit HmIPW-DRBL4 Rolladenaktor
Moderator: Co-Administratoren
Probleme mit HmIPW-DRBL4 Rolladenaktor
Hallo liebe MItglieder im Forum,
ich habe mit einem Rolladenaktor ein Problem, welches mich zur Verzweiflung bringt.
Für einen Kunden habe ich eine HomeMatic Steuerung neu aufgesetzt, die die Kunden beim Hauskauf keine Dokumentation und Passwörter für die HmIP-CCU3 mitbekommen haben.
Es sind 3 Rolladenaktoren verbaut mit insgesamt 12 Rolläden.
Auch wenn mehrfach kontrolliert, alle 3 Aktoren mit den 12 Kanälen gleich eingestellt sind, funktioniert der Kanal 1 im Jalousieaktor 2 nicht. Selbst wenn ich in der CCU 3 die Taste für auf oder ab drücke, klickt im Aktor nichts.
Ich bin mir sicher, das es sich nicht um einen Hardware defekt handelt. es ist eine Einstellung in der CCU3. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen kann, wo ich suchen soll?
Ich habe bisher den Aktor noch nicht auf Werkseinstellung zurückgesetzt, bin mir nicht sicher ob das helfen wird, wenn der Fehler in der Parametrierung der CCU3 liegt.
Ich würde mich über Unterstützung freuen.
VG Olaf
ich habe mit einem Rolladenaktor ein Problem, welches mich zur Verzweiflung bringt.
Für einen Kunden habe ich eine HomeMatic Steuerung neu aufgesetzt, die die Kunden beim Hauskauf keine Dokumentation und Passwörter für die HmIP-CCU3 mitbekommen haben.
Es sind 3 Rolladenaktoren verbaut mit insgesamt 12 Rolläden.
Auch wenn mehrfach kontrolliert, alle 3 Aktoren mit den 12 Kanälen gleich eingestellt sind, funktioniert der Kanal 1 im Jalousieaktor 2 nicht. Selbst wenn ich in der CCU 3 die Taste für auf oder ab drücke, klickt im Aktor nichts.
Ich bin mir sicher, das es sich nicht um einen Hardware defekt handelt. es ist eine Einstellung in der CCU3. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen kann, wo ich suchen soll?
Ich habe bisher den Aktor noch nicht auf Werkseinstellung zurückgesetzt, bin mir nicht sicher ob das helfen wird, wenn der Fehler in der Parametrierung der CCU3 liegt.
Ich würde mich über Unterstützung freuen.
VG Olaf
- MichaelN
- Beiträge: 11664
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 809 Mal
- Danksagung erhalten: 2009 Mal
Re: Probleme mit HmIPW-DRBL4 Rolladenaktor
Doch das sollte helfen
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 674
- Registriert: 19.06.2017, 09:24
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 114 Mal
Re: Probleme mit HmIPW-DRBL4 Rolladenaktor

Woher kommt diese Überzeugung?
Stichwort virtuelle Kanäle.
-
- Beiträge: 7283
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 192 Mal
- Danksagung erhalten: 1009 Mal
Re: Probleme mit HmIPW-DRBL4 Rolladenaktor
Kenne wired nicht, könnte mir aber vorstellen, dass auch da die Tasten per interner DV angebunden sind. Die könnten beschädigt oder gelöscht worden sein.
-
- Beiträge: 674
- Registriert: 19.06.2017, 09:24
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 114 Mal
-
- Beiträge: 7283
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 192 Mal
- Danksagung erhalten: 1009 Mal
Re: Probleme mit HmIPW-DRBL4 Rolladenaktor
Stimmt. Dann doch eher virtuelle Kanäle oder die Fahrzeit steht auf 0.
Re: Probleme mit HmIPW-DRBL4 Rolladenaktor
Hallo,
ich kenne das Problem auch. Es tritt meistens bei einem Reset oder nach einem Stromausfall auf.
Meine Lösung bisher:
In der CCU den Rolläden mit allen 3 Kanälen mehrmals auf und ab fahren. Bei mir sind alle Kanäle ODER verknüpft. Dennoch habe ich dieses Problem bei zwei Ausgängen in zwei verschiedenen Aktoren.
Gruß
poacher
ich kenne das Problem auch. Es tritt meistens bei einem Reset oder nach einem Stromausfall auf.
Meine Lösung bisher:
In der CCU den Rolläden mit allen 3 Kanälen mehrmals auf und ab fahren. Bei mir sind alle Kanäle ODER verknüpft. Dennoch habe ich dieses Problem bei zwei Ausgängen in zwei verschiedenen Aktoren.
Gruß
poacher
CCU 3, DRAP, HM Gateway, HM FunkGatewy
HMIPW 36 Geräte
HMIP 29 Geräte
HM Wired 9 Geräte
HM Funk 25 Geräte
Insgesamt ca. 1.300 Kanäle
div andere nicht HM-Geräte
HMIPW 36 Geräte
HMIP 29 Geräte
HM Wired 9 Geräte
HM Funk 25 Geräte
Insgesamt ca. 1.300 Kanäle
div andere nicht HM-Geräte