Hallo,
ich benutze seitdem es sie gibt die CCU3 in meiner Haussteuerung. Im Laufe der Jahre sind immer mehr HMIP Geräte dazugekommen.
Auch die Fussbodenheizung hatte ich von Anfang an mit dem HmIP-FAL230-C10 Controller gesteuert.
Als die HCU1 kam, entschied ich mich dazu step by step auf das neue System mit HMIP Wired-Komponenten wie HmIPW-DRAP den zugehörigen IPWired Eingangsmodulen und Schaltaktoren umzusteigen. Ich bin mittlerweile mit fast allem durch, ausser mit der Fussbodenheizungssteuerung.
Meine Fragen wären:
Macht es Sinn den HmIPW-FALMOT-C12 zu benutzen, auch wenn ich nicht die Möglichkeit habe nachträglich die Wired Raumthermostate zu installieren?
Und reicht das Netzteil HmIPW-DRPS4 dazu noch aus ( aktuell sind der DRAP, 2 Eingangsmodule und 2 Ausgangsmodule angeschlossen) ?
Oder würde man in dem Fall eher zu dem HmIP-FALMOT-C12 (Funkvariante) raten und die vorhandenen Funk-Raumthermostate, z.B, WTH1 und HmIP-STHD, verwenden?
Oder Kombinieren? HmIPW-FALMOT-C12 und die vorhandenen Funk-Raumthermostate, wenn das möglich ist.
HmIP-FALMOT-C12 oder HmIPW-FALMOT-C12 ?
Moderator: Co-Administratoren
Re: HmIP-FALMOT-C12 oder HmIPW-FALMOT-C12 ?
Hallo Pemotec,
die HmIPW-FALMOT-C12 und die vorhandenen Funk-Raumthermostate das geht nicht.
Bei FALMOT wired muss auch das Thermostat wired sein, Funk zu Funk dasselbe Spiel.
Ich habe beide Varianten im Einsatz, eine Etage wired die andere Funk.
Die schenken sich nichts in ihrer Funktion, tun was sie tun sollen.
Den lästigen Batteriewechsel bei den Funk Wandthermostat habe ich durch feste 3V Spannungversorgung gelöst.
Gruß
Gegi
die HmIPW-FALMOT-C12 und die vorhandenen Funk-Raumthermostate das geht nicht.
Bei FALMOT wired muss auch das Thermostat wired sein, Funk zu Funk dasselbe Spiel.
Ich habe beide Varianten im Einsatz, eine Etage wired die andere Funk.
Die schenken sich nichts in ihrer Funktion, tun was sie tun sollen.
Den lästigen Batteriewechsel bei den Funk Wandthermostat habe ich durch feste 3V Spannungversorgung gelöst.
Gruß
Gegi
-
Gerti
- Beiträge: 3636
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 378 Mal
Re: HmIP-FALMOT-C12 oder HmIPW-FALMOT-C12 ?
Hi!
Funk Thermostate mit Wired FALMOT geht schon, nur andersherum nicht. Empfohlen ist trotzdem in der Heizungssteuerrung sortenrein zu bleiben.
Gruß
Gerti
Funk Thermostate mit Wired FALMOT geht schon, nur andersherum nicht. Empfohlen ist trotzdem in der Heizungssteuerrung sortenrein zu bleiben.
Gruß
Gerti