nach einer Kernsanierung habe ich unser ganzes Haus mit HmIPW ausgerüstet und bin gerade dabei, die Fußbodenheizung in Betrieb zu nehmen.
Ich habe folgende Situation:
- Fußbodenheizungscontroller: HmIPW-FALMOT-C12 - Da der Raum groß ist, gibt es fünf Kreise mit 5 Stellmotoren in dem Raum (Kanäle 7-11)
- Raumthermostat: HmIPW-SCTHD - ich brauche keine manuelle Einstellmöglichkeit, daher habe ich mich für die Kombination mit CO2-Sensor entschieden
- Zentrale: OpenCCU in Docker
Folgendes habe ich versucht:
- Erstellen einer Gruppe vom Typ "HmIP-Heizungssteuerung"
- Die Stellmotoren (7-11) lassen sich ergänzen
- Als Thermostat kann ich aber nur die "normalen" Thermostate aus den anderen Etagen hinzufügen; der HmIPW-SCTHD taucht in der Liste nicht auf - Einzelne Verknüpfungen
Etwas mühselig, aber ich habe fünf Direktverknüpfungen zwischen dem HmIPW-SCTHD (Kanal 7) und den fünf Stellmotoren am HmIPW-FALMOT-C12 erstellt. Das funktioniert soweit aber ich kann nirgendwo Wochenprogramme oder Solltemperaturen festlegen!?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel Krampe