24 V Kurzschluß - keine Kommunikation mehr
Moderator: Co-Administratoren
24 V Kurzschluß - keine Kommunikation mehr
Leute.... mein Herz steht still........
Ich hatte vorhin einen leichten Schwelbrand Geruch im Verteiler Schrank.
Da ich nichts geändert habe, außer weitere Wired Aktoren in den Bus gehangen... hatte ich das 24 V Netzteil im Verdacht.
Wollte die Ampere messen und habe im Stress aus versehen nicht DC sondern AC am Multimeter eingestellt und Zack Kurzschluss.
Der komplette Bus ging kurz aus dann wieder ein.
Die einzelnen Aktoren kann ich von Hand (Taste) auch noch bedienen... habe nur keine Möglichkeit mehr über das Gateway mit dem Bus zu sprechen. Gateway ist in der CCU aber noch verbunden. Habe schon mehrmals alles neu gestartet... unverändert.
Auch die Data LED am Bus Terminator blinkt nicht mehr rot...............
HILFE
Hatte das Problem von euch schon mal jemand ?
Ich hatte vorhin einen leichten Schwelbrand Geruch im Verteiler Schrank.
Da ich nichts geändert habe, außer weitere Wired Aktoren in den Bus gehangen... hatte ich das 24 V Netzteil im Verdacht.
Wollte die Ampere messen und habe im Stress aus versehen nicht DC sondern AC am Multimeter eingestellt und Zack Kurzschluss.
Der komplette Bus ging kurz aus dann wieder ein.
Die einzelnen Aktoren kann ich von Hand (Taste) auch noch bedienen... habe nur keine Möglichkeit mehr über das Gateway mit dem Bus zu sprechen. Gateway ist in der CCU aber noch verbunden. Habe schon mehrmals alles neu gestartet... unverändert.
Auch die Data LED am Bus Terminator blinkt nicht mehr rot...............
HILFE
Hatte das Problem von euch schon mal jemand ?
- FritzRe
- Beiträge: 352
- Registriert: 09.12.2016, 03:46
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: 24 V Kurzschluß - keine Kommunikation mehr
Hallo
Ob dein Amperemeter bei der Strommessung auf AC oder DC steht ist sicher nicht Grund für einen Kurzschluss. Eher für eine falsches Messergebniss.
Ehre wenn du eine Spannungsmessung machen möchtest und dann das Multimeter auf Strom steht und die Messleitungen (zu mindestens bei einem guten Gerät) in den Stommessbuchsen stecken.
Hast du denn noch Spannung auf dem Bus?
Ob dein Amperemeter bei der Strommessung auf AC oder DC steht ist sicher nicht Grund für einen Kurzschluss. Eher für eine falsches Messergebniss.
Ehre wenn du eine Spannungsmessung machen möchtest und dann das Multimeter auf Strom steht und die Messleitungen (zu mindestens bei einem guten Gerät) in den Stommessbuchsen stecken.
Hast du denn noch Spannung auf dem Bus?
MfG
Fritz
Fritz
Re: 24 V Kurzschluß - keine Kommunikation mehr
Netzteil zu klein gewählt?
Was hast du denn für eins verbaut?
Was hast du denn für eins verbaut?
-
- Beiträge: 460
- Registriert: 06.01.2018, 12:48
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: 24 V Kurzschluß - keine Kommunikation mehr
Ich würde die Geräte abklemmen und dann einzeln anschließen und immer testen+messen.
Das Gateway könnte empfindlicher sein als die anderen Busteilehmer.
Das Gateway könnte empfindlicher sein als die anderen Busteilehmer.
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: 24 V Kurzschluß - keine Kommunikation mehr
Na bei duchschnittlich 1,6 Posts im Jahr wirst du verm. noch etwas auf die Antwort warten müssen. Es waren ja bereits 2 in diesem Jahr.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 132
- Registriert: 22.09.2018, 11:49
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: 24 V Kurzschluß - keine Kommunikation mehr
Bist Du Dir sicher, dass Du das nagelneue IP-wired-System (mit Display auf jedem Hutschienen-Gerät) hast und nicht das bisherige wired (ohne IP)?
Deine bisherigen Posts drehen sich jedenfalls alle um das bisherige wired-System und in dem Fall ja, bist Du nicht der Einzige, dem das wired fast die Bude abgefackelt hätte:
viewtopic.php?t=46710
mal abgesehen davon, dass der Schwelbrand-Geruch bei mir alles andere als "leicht" war und der Raum mit der Unterverteilung noch 3 Wochen danach massiv verschmort stank!
Hast Du den Überspannungsschutz mit integriertem Bus-Terminierer verbaut?