Relaiszustand Problematik bei IP Wired noch vorhanden ?
Hi Leute,
mich würde interessieren ob die Relaiszustand Problematik, welche beim alten HM wired System vorliegt, bei HM IP wired ebenfalls noch existiert oder behoben wurde.
Nachzulesen hier: viewtopic.php?f=27&t=38458
kurz zusammengefasst: "bei einem Stromausfall stimmen die Aktoren Zuständen nicht mehr mit der Realität überein"
@alle die bereits ip wired einsetzen: Könnte das mal jemand testen ?
Danke.
Beste Grüße
mich würde interessieren ob die Relaiszustand Problematik, welche beim alten HM wired System vorliegt, bei HM IP wired ebenfalls noch existiert oder behoben wurde.
Nachzulesen hier: viewtopic.php?f=27&t=38458
kurz zusammengefasst: "bei einem Stromausfall stimmen die Aktoren Zuständen nicht mehr mit der Realität überein"
@alle die bereits ip wired einsetzen: Könnte das mal jemand testen ?
Danke.
Beste Grüße
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Relaiszustand Problematik bei IP Wired noch vorhanden ?
Hi,
das scheint jetzt behoben zu sein!
Kurz nach Wiederherstellung der Spannungsversorgung geht der Zusatnd im UI auf aus.
Anders herum wäre imA allerdings sinnvoller!
Aktor geht in den Zustand, den er eigentlich haben soll(te).
das scheint jetzt behoben zu sein!
Kurz nach Wiederherstellung der Spannungsversorgung geht der Zusatnd im UI auf aus.
Anders herum wäre imA allerdings sinnvoller!
Aktor geht in den Zustand, den er eigentlich haben soll(te).
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 381
- Registriert: 15.01.2013, 11:45
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Relaiszustand Problematik bei IP Wired noch vorhanden ?
Vielen Dank für die Info.
Das sind ja tatsächlich gute Neuigkeiten
Kannst du eventuell auch die Problematik mit den Kollisionen beim gleichzeitigen Schalten vieler Kanäle auch testen ?
Interessant wäre ab welcher Anzahl Schaltvorgänge wieder verschluckt werden ?
sieher hier: viewtopic.php?f=71&t=42832&start=20#p428982
Das sind ja tatsächlich gute Neuigkeiten
Kannst du eventuell auch die Problematik mit den Kollisionen beim gleichzeitigen Schalten vieler Kanäle auch testen ?
Interessant wäre ab welcher Anzahl Schaltvorgänge wieder verschluckt werden ?
sieher hier: viewtopic.php?f=71&t=42832&start=20#p428982
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Relaiszustand Problematik bei IP Wired noch vorhanden ?
Ich kann / konnte diese Problematik bei HM-Wired noch nicht nachvollziehen!
Habe aber auch keine Situation, bei der das notwendig wäre.
Aber wenn ich an meine Eltako-Windsensoren etc. denke, die ihre Daten über den Wiredbus jagen.....
Als 'viele Kanäle' kann ich dir lediglich 8 anbieten - mehr als einen HmIPW-DRS8 wollte ich mir zum Spielen nicht zulegen!
Und hier habe ich mal zum Testen je zwei KlickiBuntis angelegt - alle Kanäle HmIPW-DRS8 an / aus ohne Verzögerung, alle Schaltkanäle HMW-IO-12-Sw7-DR an / aus ohne Verzögerung.
Alle mehrfach betätigt - ohne Probleme.
Aber eins:
Während das Schalten aller Relais beim HMW-IO-12-Sw7-DR ein kurzes Rasseln ist, gehen die einzelnen Relais beim HmIPW-DRS8 im (gefühlten) 1/2 Sekunden Takt an und aus.
Habe aber auch keine Situation, bei der das notwendig wäre.
Aber wenn ich an meine Eltako-Windsensoren etc. denke, die ihre Daten über den Wiredbus jagen.....
Als 'viele Kanäle' kann ich dir lediglich 8 anbieten - mehr als einen HmIPW-DRS8 wollte ich mir zum Spielen nicht zulegen!
Und hier habe ich mal zum Testen je zwei KlickiBuntis angelegt - alle Kanäle HmIPW-DRS8 an / aus ohne Verzögerung, alle Schaltkanäle HMW-IO-12-Sw7-DR an / aus ohne Verzögerung.
Alle mehrfach betätigt - ohne Probleme.
Aber eins:
Während das Schalten aller Relais beim HMW-IO-12-Sw7-DR ein kurzes Rasseln ist, gehen die einzelnen Relais beim HmIPW-DRS8 im (gefühlten) 1/2 Sekunden Takt an und aus.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 381
- Registriert: 15.01.2013, 11:45
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Relaiszustand Problematik bei IP Wired noch vorhanden ?
Verstehe ...
Eventuell kann ja ein User mit mehreren Ausgängen (15+) das mal Testen.
Ein klassischer Usecase wären bei mir z.B. die Raffstore Automatik.
In der Früh alle 27 Raffstore nach oben.
Stand heute muss ich bei allen 27 Raffstore jeweils eine 3 Sekunden Verzögerung einbauen, da sonst immer wieder einige Raffstore "verschluckt" werden und unten bleiben.
Oder Außenbeleuchtungs Automatik.
Am Abend rund ums Haus und im Garten alle 12 Leuchten für ein gewisses Zeitfenster einschalten ...
Eventuell kann ja ein User mit mehreren Ausgängen (15+) das mal Testen.
Ein klassischer Usecase wären bei mir z.B. die Raffstore Automatik.
In der Früh alle 27 Raffstore nach oben.
Stand heute muss ich bei allen 27 Raffstore jeweils eine 3 Sekunden Verzögerung einbauen, da sonst immer wieder einige Raffstore "verschluckt" werden und unten bleiben.
Oder Außenbeleuchtungs Automatik.
Am Abend rund ums Haus und im Garten alle 12 Leuchten für ein gewisses Zeitfenster einschalten ...
-
- Beiträge: 1343
- Registriert: 27.06.2015, 22:17
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: Relaiszustand Problematik bei IP Wired noch vorhanden ?
Das wäre in der Tat schön wenn es gehen würde.
Bei meinen 11 Rolladen musste ich auch zwischen 1 und 3 Sekunden Verzögerung einstellen. Ab und zu wurde eine verschluckt und nicht gefahren.
Wobei das einer dieser Fehler ist die an sich kein Problem sind... Wenn es denn auch vorher bekannt ist. Sonst wundert man sich...
Bei meinen 11 Rolladen musste ich auch zwischen 1 und 3 Sekunden Verzögerung einstellen. Ab und zu wurde eine verschluckt und nicht gefahren.
Wobei das einer dieser Fehler ist die an sich kein Problem sind... Wenn es denn auch vorher bekannt ist. Sonst wundert man sich...
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Relaiszustand Problematik bei IP Wired noch vorhanden ?
Hi,
aber wie ich geschrieben hatte, legen die IP-W Aktoren ja sowieso ~ 1/2 Sekunde Pause ein bis das nächste geschaltet wird.
Und ob nun automatisch eine 1/2 Sekunde oder einprogrammiert 1 Sekunde - macht das den Unterschied?
aber wie ich geschrieben hatte, legen die IP-W Aktoren ja sowieso ~ 1/2 Sekunde Pause ein bis das nächste geschaltet wird.
Und ob nun automatisch eine 1/2 Sekunde oder einprogrammiert 1 Sekunde - macht das den Unterschied?
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 460
- Registriert: 06.01.2018, 12:48
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Relaiszustand Problematik bei IP Wired noch vorhanden ?
Wenn man anstelle der ReGa das RedMaticAddOn nutzt, kann man das bereits jetzt automatisch machen lassen:
Wenn man dieses Queued-Flagg setzt, wird der Aktor nicht sofort geschaltet, sondern alle Schaltvorgänge in eine Queue geschrieben und nacheinander abgearbeitet.