Rückmeldung der Aktor-Schaltzustände
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 9
- Registriert: 08.03.2018, 08:53
Rückmeldung der Aktor-Schaltzustände
Hallo,
ich werde ab nächste Woche eine Menge (56 Teilungseinheiten) vom neuen Ip-wired verbauen, das Zeug ist gestern gekommen.
Ich habe im ganzen Haus die Jung-Taster 4248TSM mit 8 Wippen und 8 LED's verbaut, die LED#s wollte ich letztes Jahr mit entsprechenden Pull-Up-Widerständen am alten wired betreiben, dazu ist es aber nie gekommen, da das neue IP-wired angekündigt wurde und wir hier solange darauf warten wollten, bis es verfügbar ist-eben jetzt.
Nun meine Frage: Es sind 4 Stück der 8er Aktoren eingebaut, die zusammen 32 Ausgänge haben. Nun würde ich gerne 32mal 230v von den Aktoren auf die Jung-Leuchtdioden schalten, natürlich mit entsprechendem "Vorschaltgerät". Hat jemand eine Idee, vielleicht mit Optokopplern oder Vorwiderständen, wie man das realisieren könnte? Das Ganze käme dann in ein Hutschienengehäuse.
Danke für Antwort,
maus
ich werde ab nächste Woche eine Menge (56 Teilungseinheiten) vom neuen Ip-wired verbauen, das Zeug ist gestern gekommen.
Ich habe im ganzen Haus die Jung-Taster 4248TSM mit 8 Wippen und 8 LED's verbaut, die LED#s wollte ich letztes Jahr mit entsprechenden Pull-Up-Widerständen am alten wired betreiben, dazu ist es aber nie gekommen, da das neue IP-wired angekündigt wurde und wir hier solange darauf warten wollten, bis es verfügbar ist-eben jetzt.
Nun meine Frage: Es sind 4 Stück der 8er Aktoren eingebaut, die zusammen 32 Ausgänge haben. Nun würde ich gerne 32mal 230v von den Aktoren auf die Jung-Leuchtdioden schalten, natürlich mit entsprechendem "Vorschaltgerät". Hat jemand eine Idee, vielleicht mit Optokopplern oder Vorwiderständen, wie man das realisieren könnte? Das Ganze käme dann in ein Hutschienengehäuse.
Danke für Antwort,
maus
-
- Beiträge: 1295
- Registriert: 16.05.2010, 12:39
- Wohnort: Südwestlich von Graz
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Rückmeldung der Aktor-Schaltzustände
Hallo,
anstelle der 230V, würde ich die etwas „verträglicheren“ 24V vom Wired-Netzteil samt passende Vorwiderstände wählen. Die Relais sind ja potentialfrei.
Und anstelle der 8fach-Aktoren ggf. auch die 6er-IOs.
Sonnige Grüße
Robert
anstelle der 230V, würde ich die etwas „verträglicheren“ 24V vom Wired-Netzteil samt passende Vorwiderstände wählen. Die Relais sind ja potentialfrei.
Und anstelle der 8fach-Aktoren ggf. auch die 6er-IOs.
Sonnige Grüße
Robert
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Rückmeldung der Aktor-Schaltzustände
Hi,
Aber wer weiß es.
ich denke mal eher nicht, dass maus die HmIPW-DRS8 nur für die LEDs hat.
Aber wer weiß es.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 1295
- Registriert: 16.05.2010, 12:39
- Wohnort: Südwestlich von Graz
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Rückmeldung der Aktor-Schaltzustände
Hallo Daimler,
absolut berechtigter Gedanke.
Aber wozu brauche ich ein SmartHome, wenn ich alle Schaltzustände kontrollieren will.
Sonnige Grüße!
Robert
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Rückmeldung der Aktor-Schaltzustände
Hi Robert,
Zum Thema Rückmeldung:
Im Falle des 'Fehlersuchens' - hier konkret der HmIPW-DRI32 - hätte ich doch ganz gerne irgendwelche Infos ala Zeitstempel und Zustand im UI!
(OT-Thema nur als Zeitvertreib )
Stimme dir voll und ganz zu - aber.
Zum Thema Rückmeldung:
Im Falle des 'Fehlersuchens' - hier konkret der HmIPW-DRI32 - hätte ich doch ganz gerne irgendwelche Infos ala Zeitstempel und Zustand im UI!
(OT-Thema nur als Zeitvertreib )
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 132
- Registriert: 22.09.2018, 11:49
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Rückmeldung der Aktor-Schaltzustände
Guckst Du diese:
viewtopic.php?f=58&t=49385
Muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich fänds allein schon gruselig, jeden Taster mit 20-adrigem Kabel anzufahren und das dann in Verteilerschrank groß wie Kleiderschrank über Optokoppler auf die 230V-Ausgänge der Aktoren durchzukabeln! Da bekommt dann ne 3-Zimmer-Wohnung die Elektrik eines russischen Raumschiffs und bei 14 IPw-Modulen wie hier, hat die UV dann Kabelführungen wie eine Telekom-Relaisstation aus den 70igern, wo doch der eigentliche Sinn eines Bus-Systems genau umgekehrt gedacht ist!
viewtopic.php?f=58&t=49385
Muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich fänds allein schon gruselig, jeden Taster mit 20-adrigem Kabel anzufahren und das dann in Verteilerschrank groß wie Kleiderschrank über Optokoppler auf die 230V-Ausgänge der Aktoren durchzukabeln! Da bekommt dann ne 3-Zimmer-Wohnung die Elektrik eines russischen Raumschiffs und bei 14 IPw-Modulen wie hier, hat die UV dann Kabelführungen wie eine Telekom-Relaisstation aus den 70igern, wo doch der eigentliche Sinn eines Bus-Systems genau umgekehrt gedacht ist!
- deimos
- Beiträge: 5396
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 957 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Rückmeldung der Aktor-Schaltzustände
Hi,
man braucht max. 4 Leitungen, dann nimmt man das HmIPW-FIO6 und in der Therorie ist dann alles gut.
Viele Grüße
Alex
man braucht max. 4 Leitungen, dann nimmt man das HmIPW-FIO6 und in der Therorie ist dann alles gut.
Viele Grüße
Alex
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Rückmeldung der Aktor-Schaltzustände
Hi,
Die alternative Lösung per HmIP-MOD-RC8 / - OC8 und OK oder Inverter liest sich da nicht schlecht - und 'nur' ca. 55€ / Taster!
Na - bei dem erwähnten Jung-Taster 4248TSM sind es aber dann min 2 HmIPW-FIO6 / Taster - 198,90€.
Die alternative Lösung per HmIP-MOD-RC8 / - OC8 und OK oder Inverter liest sich da nicht schlecht - und 'nur' ca. 55€ / Taster!
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- deimos
- Beiträge: 5396
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 957 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Rückmeldung der Aktor-Schaltzustände
Hi,
Bei deiner Lösung muss man aber ggf. noch ein Netzteil einplanen, die beiden Module können max. 12V ab. Und man muss sich drauf einstellen, dass Direktverknüpfungen zwischen den beiden nicht gehen werden, weil sie zu nah aneinander sind. Und halt alle Nachteile vom Funk. Je nach Einsatzzweck aber sicher eine Alternative.
Viele Grüße
Alex
Keine Frage, günstig ist das nicht. (Eher maßlos übertrieben...). Wobei es sich natürlich relativiert, wenn man das ganze in der UV machen würde und Kabel zieht für jede LED und jeden Taster.
Bei deiner Lösung muss man aber ggf. noch ein Netzteil einplanen, die beiden Module können max. 12V ab. Und man muss sich drauf einstellen, dass Direktverknüpfungen zwischen den beiden nicht gehen werden, weil sie zu nah aneinander sind. Und halt alle Nachteile vom Funk. Je nach Einsatzzweck aber sicher eine Alternative.
Viele Grüße
Alex
-
- Beiträge: 132
- Registriert: 22.09.2018, 11:49
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Rückmeldung der Aktor-Schaltzustände
Nicht ganz, gibt ja noch die "Kombilösung" wie ich sie in dem von mir verlinkten Fred plane!deimos hat geschrieben: ↑01.03.2019, 10:37Bei deiner Lösung muss man aber ggf. noch ein Netzteil einplanen, die beiden Module können max. 12V ab. Und man muss sich drauf einstellen, dass Direktverknüpfungen zwischen den beiden nicht gehen werden, weil sie zu nah aneinander sind. Und halt alle Nachteile vom Funk. Je nach Einsatzzweck aber sicher eine Alternative.
8-Adrig von DRI-32 zum Taster (bzw. 10-Adrig bei Jung 8er) und nur die LEDs über Funk per OC8. Bei Status-LEDs finde ich die Nachteile von Funk vernachlässigbar, wenn ich damit nicht gerade einen Herz-Lungen-Automat überwache und Direktverknüpfung sollte da auch gehen!
Halbiert das Kabelgewirr, erübrigt die 8 Aktoren je Taster in UV und ist in Verbindung mit DRI32 immer noch deutlich günstiger als die IO6.
Bei den Mini-Modulen geht auch Spannungswandler 24/12V, gibt es mikroklein fertig um nen Euro und versorgt dann ja auch nur die OC8 für Status-LED!