HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1" C2 C3

Kabelgebundene Sender und Empfänger aus der Serie Homematic IP wired

Moderator: Co-Administratoren

Schweini
Beiträge: 7
Registriert: 12.09.2018, 09:35

Re: HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1" C2 C3

Beitrag von Schweini » 17.04.2019, 07:26

Moin,

hatte das selbe Problem. Alle Kanäle müssen mit Phase und Neutralleiter angeschlossen sein. E13 sagt aus das die Spannung nicht I.O. ist. C1/C2/C3 zeigt an welcher Kanal betroffen ist.

Gruß Schweini

Benutzeravatar
dv-20
Beiträge: 150
Registriert: 23.10.2011, 11:24
Wohnort: Be®lin ✔
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1" C2 C3

Beitrag von dv-20 » 17.04.2019, 08:00

Cool, noch einer der das System verbaut - herzlich willkommen 😎👍
CCU1/2/3

UBNT
Beiträge: 1
Registriert: 13.11.2020, 08:34
System: CCU und Access Point

Re: HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1" C2 C3

Beitrag von UBNT » 13.11.2020, 08:36

Hallo Zusammen,

ich habe ebenfalls die gleiche Konstellation. Verbraucher anklemmen und die Fehlermedungen verschwinden. ;)

Schrobi
Beiträge: 1
Registriert: 29.09.2020, 20:41
System: CCU und Access Point

Re: HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1" C2 C3

Beitrag von Schrobi » 25.12.2022, 10:02

Hallo zusammen,
Wir haben seit der Nacht (Stromausfall) die selben Meldungen auf den Aktoren e13 c1,c2,c3. Endverbraucher sind auch angeschlossen und das System lief auch schon 2 Jahre ohne Probleme.
Habt ihr vllt. Eine Lösungsvorschlag? Jetzt über die Feiertage Hilfe zu bekommen ist schwierig.
Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.

Vielen Dank und allen ein besinnliches Weihnachtsfest

Gerti
Beiträge: 3025
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 268 Mal

Re: HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1" C2 C3

Beitrag von Gerti » 25.12.2022, 15:03

Hi,

Aktor vom Bus trennen, ein paar Minuten warten und wieder zuschalten.

Gruß
Gerti

EtiYeti
Beiträge: 22
Registriert: 03.12.2019, 02:08
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1" C2 C3

Beitrag von EtiYeti » 12.02.2023, 11:49

Hallo zusammen,

hatte nach einem Stromausfall den gleichen Fehler.
Fehler E13 für alle Kanäle, obwohl Lasten, Neutralleiter etc. angeschlossen waren. Vor dem Stromausfall lief auch alles.
Ein Netzreset > 1h war ohne Erfolg. In der CCU wurden auch keine Fehler angezeigt.

Ich habe dann den Aktor vom Netz genommen und alle hinter dem Aktor angeschalteten Aktoren ebenfalls getrennt, so dass dieser der letzte in der Reihe war. Dann erneut booten und die Systemtaste gedrückt gehalten, bis im Display alle Zeichen angezeigt wurden (siehe Bild), wiederum kurz vom Strom trennen und es lief wieder. Entgegen der Anleitung auf S. 31 für den Aktor, hat bei mir nach mehr als 4S gedrückt halten der Systemtaste, diese nicht orange geblinkt.

Ich hoffe das hilft anderen Leidensgenossen :)

LG
Dateianhänge
2023-02-12 11_44_30-HmIPW - DRD3 Wired Dimmaktor - PDF-XChange Editor.png

Kuli112
Beiträge: 1
Registriert: 08.08.2019, 10:57

Re: HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1" C2 C3

Beitrag von Kuli112 » 06.03.2023, 21:51

Hallo zusammen,

Sie schrieben:
.........hatte nach einem Stromausfall den gleichen Fehler.
Fehler E13 für alle Kanäle, obwohl Lasten, Neutralleiter etc. angeschlossen waren. Vor dem Stromausfall lief auch alles.........


Bedeutet das, dass die Dimmer nach einem Stromausfall nimmer laufen / sich nicht mehr ansteuern lassen? :shock:

Was kann man dagegen tun ?
Betrifft es noch andere Module?

VG

Gerti
Beiträge: 3025
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 268 Mal

Re: HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1" C2 C3

Beitrag von Gerti » 07.03.2023, 09:55

Hi!

Liegt wohl an der aktuellen Firmware für den Dimmer.
Ich habe hier noch die Version 1.0 (also die ursprüngliche Firmware), mit der dieser Fehler nicht auftritt.
Wer eine CCU hat, kann die bei Bedarf in die Dimmer einspielen.

Gruß,
Gerti
Dateianhänge
HmIPW-DRD3_update_V1_0_0_190221.tgz
(113 KiB) 47-mal heruntergeladen

Gido76
Beiträge: 4
Registriert: 03.01.2022, 20:42
System: CCU und Access Point

Re: HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1" C2 C3

Beitrag von Gido76 » 29.04.2023, 19:03

Gerti hat geschrieben:
07.03.2023, 09:55
Hi!

Liegt wohl an der aktuellen Firmware für den Dimmer.
Ich habe hier noch die Version 1.0 (also die ursprüngliche Firmware), mit der dieser Fehler nicht auftritt.
Wer eine CCU hat, kann die bei Bedarf in die Dimmer einspielen.

Gruß,
Gerti
Hast du zufällig noch die Version 1.4.6? Dort lief es bei mir noch reibungslos.

Silverstar
Beiträge: 367
Registriert: 11.02.2020, 12:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 94 Mal
Danksagung erhalten: 68 Mal

Re: HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1" C2 C3

Beitrag von Silverstar » 11.05.2023, 13:13

https://github.com/jp112sdl/HMDeviceFirmware/

Die DRD3 1.4.6 liegt dort zwar nicht, aber viele Firmware Versionen sind dort zu finden, falls noch mal jemand sucht. Wer noch etwas hat, was fehlt, pflegt Jerome das bestimmt gerne ein.

Antworten