HmIP-PCBS per Programm schalten

Kabelgebundene Sender und Empfänger aus der Serie Homematic IP wired

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
guido666
Beiträge: 10
Registriert: 06.05.2018, 17:06

HmIP-PCBS per Programm schalten

Beitrag von guido666 » 25.07.2019, 09:15

Hallo,
ich weiß irgendwie nicht weiter. Ich habe eine CCU3 und ich möchte einen HmIP-PCBS über das Zeitschaltmodul 2 x am Tag an und wieder ausschalten. Dazu habe ich:
1. wenn Zeitsteuerung täglich zeitspanne beginn 8:15 v ende: 8:30 täglich, und genau so um 13:00 ende 13:30 täglich
2. aktivität: dann Geräteauswahl- Lampe Flur sofort Schaltzustand ein
3: aktivität sonst... vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden
Geräteauswahl. - Lampe Flur sofort Schaltzustand aus

was mache ich falsch, es funktioniert nicht.

-- Ja, ich habe nicht viel Ahnung, aber ich möchte mich einarbeiten, leider komme ich mit der Web anleitung nicht wirklich zurecht. Ich wäre für einen ''anstupser'' dankbar

Guido

SoerenR
Beiträge: 656
Registriert: 19.03.2019, 10:10
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal

Re: HmIP-PCBS per Programm schalten

Beitrag von SoerenR » 25.07.2019, 09:19

Wenn du ein Screenshot von dem Programm machen könntest wäre das viel einfacher... ;)
Gruß Sören

RaspberryMatic // Philips Hue // KNX // HomeKit // und ein paar Spielerreien

dondaik
Beiträge: 12925
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1599 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: HmIP-PCBS per Programm schalten

Beitrag von dondaik » 25.07.2019, 09:33

was funktioniert nicht ?

( am rande es ist keine UND verknüpfung - für mich , und 2 aufgaben - 2 programme macht manches sehr viel einfacher und eindeutig)
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

guido666
Beiträge: 10
Registriert: 06.05.2018, 17:06

Re: HmIP-PCBS per Programm schalten

Beitrag von guido666 » 25.07.2019, 14:02

Ich kriege es mit 1ner Schaltzeit hin,wenn ich aber wie auf dem Bild und ... die 2te Schaltzeit eingebe, funktioniert es nicht. Mich würde interessieren, warum nicht.
Dateianhänge
schaltzeiten.jpg

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HmIP-PCBS per Programm schalten

Beitrag von Sammy » 25.07.2019, 14:42

Es kann nicht gleichzeitig 13:59 UND 14:00 sein!
ODER wäre hier wohl angebrachter.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

guido666
Beiträge: 10
Registriert: 06.05.2018, 17:06

Re: HmIP-PCBS per Programm schalten

Beitrag von guido666 » 25.07.2019, 15:40

Hallo Sammy, ja die Zeiten sind nicht glücklich gewählt, war nur als Beispiel gedacht. Ich habe es jetzt mit 2 Programmen gemacht, also um z.B. 9und 18 Uhr, wie im Anhang mit der Bewässerung. Das funktioniert. Aber wenn ich jetzt wie auf dem ersten Bild, eine zweite Zeit per Zeitsteuerung eingebe, funktioniert es nicht. Was mache ich falsch?
Dateianhänge
schaltzeiten2.pdf
(83.94 KiB) 63-mal heruntergeladen

lxuser
Beiträge: 487
Registriert: 11.01.2015, 21:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal

Re: HmIP-PCBS per Programm schalten

Beitrag von lxuser » 25.07.2019, 15:51

Wie Sammy schon geschrieben hat, die beiden Zeiten nicht mit UND verknüpfen UND ist nur wahr, wenn alle Bedingungen gleichzeitig zutreffen. Du brauchst ODER als Verknüpfung zwischen den beiden Zeiten, wie er es auch geschrieben hat 😜

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: HmIP-PCBS per Programm schalten

Beitrag von robbi77 » 25.07.2019, 17:08

Ja aber es soll doch um 9 UND 18 auslösen ...
🏃‍♂️🤦‍♂️
Vermutlich ist es zu warm ... 🤣
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

alsk1
Beiträge: 385
Registriert: 31.10.2018, 18:09
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal

Re: HmIP-PCBS per Programm schalten

Beitrag von alsk1 » 04.08.2019, 21:43

Es heisst aber wenn 13:59 Uhr ODER 14:00 Uhr, dann auslösen.
Wie schon geschrieben kann es nicht gleichzeitig 13:59 UND 14:00 Uhr sein.
Es kann nur 13:59 Uhr ODER 14:00 Uhr sein

Zum Verständnis: Wenn Uhrzeit = 13:59 Uhr ODER Uhrzeit = 14:00 Uhr, dann auslösen.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren“