Hallo zusammen!
Ich bin neu bei Homematic und nach etwas Einarbeitung mit einem "Starterbausatz HMIPw" für das geplante Eigenheim echt begeistert, wie intuitiv man alle möglichen Dinge realisieren kann.
Allerdings stoße ich an eine Grenze, zu der ich im Netz bisher nichts gefunden habe.
Es sind 4 Downlights (LED 220V à 6W je mit Konstantstromtreiber) parallel an einen DRD3-Kanal geschalten. Manuell kann ich sogar bis 0,5% herunterdimmen, ohne dass die Dinger Flackern oder so. Das brauche ich auch, da die Leuchten bei 50% schon ganz hell sind und bei 10% nicht wesentlich dunkler.
In der Direktverknüpfung mit dem DRI32 schalten sich die Spots allerdings beim Herunterdimmen aus, sobald ich eine Pegelbegrenzung unter 10% wähle. Bei 10% stoppt der Dimmvorgang noch wunderbar, bei 9% und geringer gehen die Lampen nach dem Herunterdimmen einfach aus. Ob ich es im Interface oder in der Experteneinstellung ändere spielt keine Rolle.
"Pegel im Zustand 'ein'" kann ich zum Beispiel auch problemlos auf 1% stellen und es schaltet auf 1% ein. Es geht nur beim Herunterdimmen nicht.
Hat hier jemand eine Idee?
Viele Grüße!
DRD3 Dimmaktor -> Pegelbegrenzung unter 10% funktioniert nicht
Moderator: Co-Administratoren
DRD3 Dimmaktor -> Pegelbegrenzung unter 10% funktioniert nicht
- Dateianhänge
-
- Funktioniert!!
- f1.png (17.95 KiB) 2315 mal betrachtet
-
- Funktioniert!!
- f2.png (7.58 KiB) 2315 mal betrachtet
-
- Funktioniert nicht!!
- fn1.png (24.39 KiB) 2315 mal betrachtet
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: DRD3 Dimmaktor -> Pegelbegrenzung unter 10% funktioniert nicht
Hallo,
in den Expertenmodus wechseln und dann das LONG_ON_MIN_LEVEL von 10% auf 0,5% ändern.
Wie Du mit den virtuellen Kanälen den nutzbaren Bereich wieder auf 0 bis 100% strecken kannst, weißt Du schon? Ansonsten bitte die Tipps für Anfänger, insbesondere die Links zu den virtuellen Aktorkanälen lesen. Auch die Doku zu den Expertenparametern solltest Du dann lesen.
Gruß Sammy
in den Expertenmodus wechseln und dann das LONG_ON_MIN_LEVEL von 10% auf 0,5% ändern.
Wie Du mit den virtuellen Kanälen den nutzbaren Bereich wieder auf 0 bis 100% strecken kannst, weißt Du schon? Ansonsten bitte die Tipps für Anfänger, insbesondere die Links zu den virtuellen Aktorkanälen lesen. Auch die Doku zu den Expertenparametern solltest Du dann lesen.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: DRD3 Dimmaktor -> Pegelbegrenzung unter 10% funktioniert nicht
Hallo Sammy,
an diesen Parameter hatte ich gar nicht gedacht... ist natürlich logisch und funktioniert nun prima, danke!
Bezüglich der virtuellen Kanäle für den dimmbaren Bereich habe ich etwas herumexperimentiert und den zweiten Dimmkanal für diesen Ausgang angepasst. Ich weiß nicht, ob es die eleganteste Variante ist (vermutlich nicht), aber sie funktioniert tadellos und nun dimmen die Spots bei 1% sogar noch wesentlich dunkler und die Range wird voll ausgenutzt. Auch für diesen Tipp vielen Dank bzw. falls Du noch eine Verbesserung vorschlagen möchtest, sehr gerne!
VG merlin
an diesen Parameter hatte ich gar nicht gedacht... ist natürlich logisch und funktioniert nun prima, danke!
Bezüglich der virtuellen Kanäle für den dimmbaren Bereich habe ich etwas herumexperimentiert und den zweiten Dimmkanal für diesen Ausgang angepasst. Ich weiß nicht, ob es die eleganteste Variante ist (vermutlich nicht), aber sie funktioniert tadellos und nun dimmen die Spots bei 1% sogar noch wesentlich dunkler und die Range wird voll ausgenutzt. Auch für diesen Tipp vielen Dank bzw. falls Du noch eine Verbesserung vorschlagen möchtest, sehr gerne!
VG merlin
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: DRD3 Dimmaktor -> Pegelbegrenzung unter 10% funktioniert nicht
Freut mich. Alles gut.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: DRD3 Dimmaktor -> Pegelbegrenzung unter 10% funktioniert nicht
Hallo merlin,
welche Downlights verwendest du hierfür (Hast du zufällig eine Herstellerbezeichnung oder Bezugsquelle)?
Verwendest du zusätzlich einen Einschaltstrombegrenzer?
Danke vorab und Grüße
Kassi
Re: DRD3 Dimmaktor -> Pegelbegrenzung unter 10% funktioniert nicht
Hi! Das sind die Leuchten aus China, die es überall gibt für etwa 5-10€ das Stück. In meinem Fall von Greenclick, wobei hier nur die 6W tatsächlich komplett flackerfrei bis beinahe zur kompletten Verdunkelung abdimmen. Für das Wohnzimmer aber völlig ok. Die 9 und 12 Watt brauchen um nicht zu flackern etwa 3-5% mit meiner Skalierung, siehe oben. Einen ES-Begrenzer habe ich nicht.
Viele Grüße,
Merlin
Viele Grüße,
Merlin