Direktverknüpfung - 2x Eingang => Ausgang

Beitrag von Schmakus » 19.08.2019, 20:33

Hi,

ist eine Direktverknüpfung zwischen 2 Eingängen eines HmIPW-DRI32 mit einem Ausgang eines HmIPW-DRS8 möglich?
Quasi so wie:

Code: Alles auswählen

WENN E1 == 1 ||  E2 == 1
DANN A1 = 1
SONST A1 = 0
Ich möchte 2 PIR-Melder für eine Lampe nutzen. Die Melder, bzw. die Eingänge werden als "Schalter" festgelegt.
Oder müsste ich beide Melder parallel an einen Eingang anschließen?

Geht aktuell um die Planung im Neubau, deshalb aktuell kein Testen möglich.
Viele Grüße
Markus

Komponenten:
CCU3, HmIPW (5x DRBL, 4xDRI32, 5x DRS8), HmIP Kompnenten
NUC mit ioBroker-Master, InfluxDB und Grafana
RP4 mit ioBroker-Slave
Diverse Shellys und Zigbee-Devices

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Direktverknüpfung - 2x Eingang => Ausgang

Beitrag von shartelt » 20.08.2019, 08:56

ja. Einfach nach der Ersten eine Zweite anlegen.

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Direktverknüpfung - 2x Eingang => Ausgang

Beitrag von Sammy » 20.08.2019, 09:36

Beachten, dass die Eingänge in der Konfiguration als Schalter und nicht als Taster genutzt werden (sonst würde es Dauerfeuer auf dem Bus geben).
Deshalb können die Direktverknüpfungen nicht einfach parallel auf den gleichen Kanal wirken. Am einfachsten ist es, jeden Melder mit einem anderen der 3 virtuellen Aktorkanäle zu verknüpfen. Dann ist die Veroderung simpel.

Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Schmakus
Beiträge: 91
Registriert: 27.03.2018, 12:04
System: CCU
Wohnort: Mutlangen
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Direktverknüpfung - 2x Eingang => Ausgang

Beitrag von Schmakus » 20.08.2019, 18:15

Beachten, dass die Eingänge in der Konfiguration als Schalter und nicht als Taster genutzt werden (sonst würde es Dauerfeuer auf dem Bus geben).
Ja, diese Einstellung hätte ich sowieso gemacht, da die Präsenzmelder eine Abschaltzeit von min. 15s haben.
Am einfachsten ist es, jeden Melder mit einem anderen der 3 virtuellen Aktorkanäle zu verknüpfen. Dann ist die Veroderung simpel.
Gut zu wissen mit den zusätzlichen virtuellen Kanälen. Hab eben im Netz danach gesucht und bin fündig geworden. :D Danke!