Hallo zusammen,
im 1.500 km entfernten Ferienhäuschen gab es gestern wg. Gewitters ca. 6h Stromausfall (Fritzbox und RS485 LAN Gateway hängen an einer USV).
Als der Strom und somit die CCU2 zurückkehrte, waren alle Wired-Module (8 x 7/12 I/O, diverse Dimmer, Relais und Rolladenaktoren) in der CCU auf "Kommunikation gestört". Korrekter: Nicht alle tauchten auf der Störungsliste auf, aber die, die nicht auftauchten, reagieren ebensowenig.
Ich bin heute zwei Stunden mit dem Faktotum aus dem Dorf per Videocall alles durchgegangen, was mir einfiel:
- Strom unterbrochen und wieder aktiviert, CCU Neustarts usw.
- Stromversorgung des RS485 Gateway gecheckt: Funktioniert
- LAN-Verbindung des RS485 Gateway gecheckt: ok (CCU zeigt "verbunden" an), direkt an den Router angeschlossen
- Stromversorgung der Wired-Module gecheckt: Scheint o.k., Messung war mit dem Faktotum nicht möglich
- Homematic Wired RS485 Überspannungsschutz HMW-Sys-OP-DR gecheckt: Grüne LED leuchtet, was lt. Manual bedeuten soll, das alles ok und die Feinsicherung nicht durchgebrannt ist. Und so wie ich das verstanden habe auch, dass der Bus ok ist.

Jetzt fällt mir nichts mehr ein, was das noch sein könnte, und erbitte daher Tipps bzw. Hinweise, wie ich das wieder zum Laufen bekommen könnte :/
Vielen Dank & viele Grüße
Martin
Zuletzt geändert von DocMarten am 12.09.2019, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Standort 1: FS20 + Homematic mit CUL und FHEM (immer aktuelle Ver.) auf Raspberry Pi
Standort 2: Homematic (Wired + einige Funkmodule) über CCU2 und PocketHome HD, VCCU auf Raspberry
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods)

darkbrain85
Beiträge: 1343
Registriert: 27.06.2015, 22:17
Hat sich bedankt: 43 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal

Re: Remote-Notfall: Nach Stromausfall/Gewitter alle Wired-Module mit "Kommunikation gestört"

Beitrag von darkbrain85 » 28.08.2019, 13:42

Funktionieren denn Direkte Verknüpfungen noch? So könnte man eingrenzen, ob es die Kommunikation mit der CCU ist, oder generell der Bus ein Problem hat.

DocMarten
Beiträge: 152
Registriert: 12.11.2006, 23:33

Re: Remote-Notfall: Nach Stromausfall/Gewitter alle Wired-Module mit "Kommunikation gestört"

Beitrag von DocMarten » 28.08.2019, 13:54

Habe ich gerade mal probieren lassen (direkt verknüpften Taster an 7/12 I/O, der eine Lampe an 7/12 I/O schaltet): Funktioniert.
Standort 1: FS20 + Homematic mit CUL und FHEM (immer aktuelle Ver.) auf Raspberry Pi
Standort 2: Homematic (Wired + einige Funkmodule) über CCU2 und PocketHome HD, VCCU auf Raspberry
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods)

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Remote-Notfall: Nach Stromausfall/Gewitter alle Wired-Module mit "Kommunikation gestört"

Beitrag von Sammy » 28.08.2019, 14:30

Wenn Eingang und Ausgang am gleichen Modul sitzen, ist der Bus nicht beteiligt und nicht als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

jp112sdl
Beiträge: 12116
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 849 Mal
Danksagung erhalten: 2150 Mal
Kontaktdaten:

Re: Remote-Notfall: Nach Stromausfall/Gewitter alle Wired-Module mit "Kommunikation gestört"

Beitrag von jp112sdl » 28.08.2019, 14:37

Habe zwar selbst kein Wired, aber hast du mal in Einstellungen->Systemsteuerung->Zentralenwartung Homematic Wired auf "Alles loggen" gestellt.
Und dann anschließend nach ein paar Schaltversuchen in der Logdatei schauen, ob da was an Meldungen kommt

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

DocMarten
Beiträge: 152
Registriert: 12.11.2006, 23:33

Re: Remote-Notfall: Nach Stromausfall/Gewitter alle Wired-Module mit "Kommunikation gestört"

Beitrag von DocMarten » 28.08.2019, 14:42

Eingang und Ausgang sind an zwei unterschiedlichen 7/12-Modulen.
Was mir gerade aufgefallen ist:
- Obwohl der Schaltausgang auf "protokolliert" konfiguriert ist, erscheint nichts im Systemprotokoll
- Ich habe gerade mal wieder bei diesem Schaltausgang auf "Test" geklickt, und nach einiger Zeit wurde es GRÜN. Hat aber nur einmal und nur bei diesem funktioniert.
- Habe auch mal ins "richtige" Systemlog geschaut, obwohl mit dessen Inhalt recht wenig anfangen kann. Der einzige ERROR, den ich gefunden habe, sagt:

Code: Alles auswählen

Aug 28 13:49:10 de.eq3.cbcs.server.core.vertx.KeyServerWorker ERROR [vert.x-worker-thread-0] Missing key server configuration parameter (Network.Key) for  mode: KEYSERVER_LOCAL 
k.A., ob das damit zu tun haben könnte?
Standort 1: FS20 + Homematic mit CUL und FHEM (immer aktuelle Ver.) auf Raspberry Pi
Standort 2: Homematic (Wired + einige Funkmodule) über CCU2 und PocketHome HD, VCCU auf Raspberry
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods)

jp112sdl
Beiträge: 12116
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 849 Mal
Danksagung erhalten: 2150 Mal
Kontaktdaten:

Re: Remote-Notfall: Nach Stromausfall/Gewitter alle Wired-Module mit "Kommunikation gestört"

Beitrag von jp112sdl » 28.08.2019, 14:43

DocMarten hat geschrieben:
28.08.2019, 14:42
k.A., ob das damit zu tun haben könnte?
Nein, das ist HmIP

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

jp112sdl
Beiträge: 12116
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 849 Mal
Danksagung erhalten: 2150 Mal
Kontaktdaten:

Re: Remote-Notfall: Nach Stromausfall/Gewitter alle Wired-Module mit "Kommunikation gestört"

Beitrag von jp112sdl » 28.08.2019, 14:44

DocMarten hat geschrieben:
28.08.2019, 14:42
- Habe auch mal ins "richtige" Systemlog geschaut, obwohl mit dessen Inhalt recht wenig anfangen kann. Der einzige ERROR, den ich gefunden habe, sagt:
Daher vorher mal das Loglevel höher stellen

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

DocMarten
Beiträge: 152
Registriert: 12.11.2006, 23:33

Re: Remote-Notfall: Nach Stromausfall/Gewitter alle Wired-Module mit "Kommunikation gestört"

Beitrag von DocMarten » 28.08.2019, 14:45

Hi Jerôme,
jp112sdl hat geschrieben:
28.08.2019, 14:37
Habe zwar selbst kein Wired, aber hast du mal in Einstellungen->Systemsteuerung->Zentralenwartung Homematic Wired auf "Alles loggen" gestellt.
Und dann anschließend nach ein paar Schaltversuchen in der Logdatei schauen, ob da was an Meldungen kommt
Unsere Posts haben sich überschnitten.
Ich hatte Wired bisher immer auf "alles loggen" und erst vorhin mal auf "nur Fehler loggen" umgeschaltet", habe aber noch das vorhin mit "alles loggen" heruntergeladene Log, s. Anhang
Dateianhänge
homematic-ccu2-2019-08-28.log
(264.76 KiB) 45-mal heruntergeladen
Standort 1: FS20 + Homematic mit CUL und FHEM (immer aktuelle Ver.) auf Raspberry Pi
Standort 2: Homematic (Wired + einige Funkmodule) über CCU2 und PocketHome HD, VCCU auf Raspberry
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods)

jp112sdl
Beiträge: 12116
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 849 Mal
Danksagung erhalten: 2150 Mal
Kontaktdaten:

Re: Remote-Notfall: Nach Stromausfall/Gewitter alle Wired-Module mit "Kommunikation gestört"

Beitrag von jp112sdl » 28.08.2019, 14:47

Okay, das Log ist auf eine Anzahl x Einträge begrenzt.
Du hast auch ReGaHss auf alles loggen stehen. Das müllt alles zu und macht den zeitlichen Ausschnitt nur sehr kurz.
Stell mal bitte NUR Wired auf Alles Loggen

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon