Jung LS5248TSM an DRI32 anschließen ?
Moderator: Co-Administratoren
Re: Jung LS5248TSM an DRI32 anschließen ?
Hi,
ja klar kann man das. Den 3-Fach kannst du genau so anschließen wie den Gira 3-fach Taster mit 6-fach-Unterputz-IO-Modul HmIPW-FIO6 oder direkt zur Verteiulung. Den 4-fach nur mit weiteren Drähten zur Verteilung oder zweiten FIO6.
Wie der Gira angeschlossen wird, ist hier im Forum mehrfach beschrieben oder unter: https://technikkram.net/2019/03/homemat ... hmipw-fio6
ja klar kann man das. Den 3-Fach kannst du genau so anschließen wie den Gira 3-fach Taster mit 6-fach-Unterputz-IO-Modul HmIPW-FIO6 oder direkt zur Verteiulung. Den 4-fach nur mit weiteren Drähten zur Verteilung oder zweiten FIO6.
Wie der Gira angeschlossen wird, ist hier im Forum mehrfach beschrieben oder unter: https://technikkram.net/2019/03/homemat ... hmipw-fio6
Re: Jung LS5248TSM an DRI32 anschließen ?
Danke für die Antwort
Also Direkt an den DRI 32 oder so geht nicht brauch für mehrfach Taster zwingend 6-fach-Unterputz-IO-Modul HmIPW-FIO6.
Wollte das IO-Modul sparen den die einfachen Taster funktionieren Direkt am DRI 32 nur der 8 Fach nicht.
Gruß Hugo
Also Direkt an den DRI 32 oder so geht nicht brauch für mehrfach Taster zwingend 6-fach-Unterputz-IO-Modul HmIPW-FIO6.
Wollte das IO-Modul sparen den die einfachen Taster funktionieren Direkt am DRI 32 nur der 8 Fach nicht.
Gruß Hugo
-
- Beiträge: 9114
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Jung LS5248TSM an DRI32 anschließen ?
Hi,
das Hauptproblem wird sein, dass der DRI 32 Massepotential an den Eingängen erwartet, der Jungtaster aber Plus als Bezugspotential für die Taster verwendet.
Ich kenne den Jung nicht, aber vielleicht meldet sich ja jemand, der etwas dazu sagen kann, ob man das am Taster abändern kann.
Wenn ja --> Strippe mit 19 Adern vom Taster zum DRI und gut ist.
das Hauptproblem wird sein, dass der DRI 32 Massepotential an den Eingängen erwartet, der Jungtaster aber Plus als Bezugspotential für die Taster verwendet.
Ich kenne den Jung nicht, aber vielleicht meldet sich ja jemand, der etwas dazu sagen kann, ob man das am Taster abändern kann.
Wenn ja --> Strippe mit 19 Adern vom Taster zum DRI und gut ist.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Jung LS5248TSM an DRI32 anschließen ?
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Natürlich kannst du auch alle Kabel direkt aus der Verteilung ziehen. Das würde ich sogar bevorzugen. Ein Einsatz des 6-fach-Unterputz-IO-Modul HmIPW-FIO6 ist nicht zwingend notwenig.
Re: Jung LS5248TSM an DRI32 anschließen ?
Ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber das sollte beim Gira genauso sein, denn der Schaltplan ist bei beiden identisch. Was also beim Gira geht, sollte auch beim Jung gehenDaimler hat geschrieben: ↑28.09.2019, 10:33Hi,
das Hauptproblem wird sein, dass der DRI 32 Massepotential an den Eingängen erwartet, der Jungtaster aber Plus als Bezugspotential für die Taster verwendet.
Ich kenne den Jung nicht, aber vielleicht meldet sich ja jemand, der etwas dazu sagen kann, ob man das am Taster abändern kann.
Wenn ja --> Strippe mit 19 Adern vom Taster zum DRI und gut ist.
-
- Beiträge: 9114
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Jung LS5248TSM an DRI32 anschließen ?
Beim Gira kann man bei den Tastern + oder GND als Basis anlegen.
Mangels Schaltplan bin mir nicht sicher, ob das bei dem Jung genauso geht.
Und dann könnte es Probleme geben, wenn die Meldeleds auch genutzt werden sollen!
Wie geschrieben, habe das Jung-Teil nicht.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Jung LS5248TSM an DRI32 anschließen ?
Vielen Dank für eure Bemühungen
Anbei die Anschlussbelegung
Anbei die Anschlussbelegung
Re: Jung LS5248TSM an DRI32 anschließen ?
Du kannst die anschliessen, legst halt auf den plus den minus. Was dadurch nicht geht sind die LEDs.
Re: Jung LS5248TSM an DRI32 anschließen ?
Danke an alle
Kann jetzt schalten mit dem Jung aber als Rückmeldung mit LED und System LED wäre nicht schlecht.
kennt da jemand einen 6 - 8 fach Taster ?
Gruß Hugo
Kann jetzt schalten mit dem Jung aber als Rückmeldung mit LED und System LED wäre nicht schlecht.
kennt da jemand einen 6 - 8 fach Taster ?
Gruß Hugo