HmIPW-DRS8 als Schaltaktor für 24V Türöffner sowie für 230V Lampen
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 93
- Registriert: 21.10.2018, 07:33
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
HmIPW-DRS8 als Schaltaktor für 24V Türöffner sowie für 230V Lampen
Hallo ich habe eine Frage zum HmIPW-DRS8.
Ich möchte gern einen elektrischen Türöffner an der Wohnungseingangstür folgendermaßen per HmIPW-DRS8 Schalten.
- die 24V vom Bus Netzteil aus dem Schaltschrank > an einen Eingang des HmIPW-DRS8 > und der geschaltete Ausgang soll dann die 24V an den Türöffner für Beispielsweise 4s ausgeben. Damit wird die Tür geöffnet.
Die Ausgänge des HmIPW-DRS8 sind ja potentialfrei. Bedeutet das ich an 7 von 8 Ausgängen 230V Lampen schalten könnte und an den 8 Kanal dann die beschriebenen 24V!? Ist dies soweit richtig und ok oder hab ich da einen Denkfehler?
Gruß Thomas
Ich möchte gern einen elektrischen Türöffner an der Wohnungseingangstür folgendermaßen per HmIPW-DRS8 Schalten.
- die 24V vom Bus Netzteil aus dem Schaltschrank > an einen Eingang des HmIPW-DRS8 > und der geschaltete Ausgang soll dann die 24V an den Türöffner für Beispielsweise 4s ausgeben. Damit wird die Tür geöffnet.
Die Ausgänge des HmIPW-DRS8 sind ja potentialfrei. Bedeutet das ich an 7 von 8 Ausgängen 230V Lampen schalten könnte und an den 8 Kanal dann die beschriebenen 24V!? Ist dies soweit richtig und ok oder hab ich da einen Denkfehler?
Gruß Thomas
Raspimatic auf RPI3b+
HM & HMiP
FHEM
HM & HMiP
FHEM
-
- Beiträge: 12929
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: HmIPW-DRS8 als Schaltaktor für 24V Türöffner sowie für 230V Lampen
in soweit das die kleinspanng und die 230V geräte NICHT an einem schaltaktor sein dürfen / sollen - die spannungsbereiche sind getrennt zu "verwalten"
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 93
- Registriert: 21.10.2018, 07:33
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HmIPW-DRS8 als Schaltaktor für 24V Türöffner sowie für 230V Lampen
und weist du den Hintergrund? weil in irgendeiner Verordnung oder weil technisch nicht machbar?
Müsste ich für Kleinspannung nun einen extra HmIPW-DRS8 bzw HmIPW-DRS4 nutzen? Wobei der Schaltaktor für Kleinspannung dann auf einer Hutschiene der Eingangsmodule(Kleinspannung) und nicht bei der 230V Aktoren hängt?
Aber rein technisch gesehen müsste dies dem Schaltaktor nicht aus machen weil die einzelnen Kanäle ja potential getrennt sind!?
Oder bin ich da falscher Ansicht?
Raspimatic auf RPI3b+
HM & HMiP
FHEM
HM & HMiP
FHEM
-
- Beiträge: 12929
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: HmIPW-DRS8 als Schaltaktor für 24V Türöffner sowie für 230V Lampen
es gibt halt grundlagen ... und eine ist: klein und netzspannungen sind zu trennen ! fertig.
es ist halt "wunderschön" wenn man denkt - auch nur kleinspannung und klebt dann an einer 230V leitung ....
es ist halt "wunderschön" wenn man denkt - auch nur kleinspannung und klebt dann an einer 230V leitung ....
Zuletzt geändert von dondaik am 01.01.2020, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 93
- Registriert: 21.10.2018, 07:33
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HmIPW-DRS8 als Schaltaktor für 24V Türöffner sowie für 230V Lampen
Ok Danke, verständlich.
Raspimatic auf RPI3b+
HM & HMiP
FHEM
HM & HMiP
FHEM
-
- Beiträge: 340
- Registriert: 16.12.2017, 15:00
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: Gränichen
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 45 Mal
Re: HmIPW-DRS8 als Schaltaktor für 24V Türöffner sowie für 230V Lampen
Theoretisch funktioniert es, aber nimm sicherheitshalber ein 24VDC- oder 230VAC-Koppelrelais, je nachdem welche Spannung mit dem Aktor geschaltet wird.
Zentrale: CCU3 (3.61., 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),
4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),
4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIPW-DRS8 als Schaltaktor für 24V Türöffner sowie für 230V Lampen
Es gibt eine Vorschrift, nach der berührbare Schutzkleinspannung (hier 24V) (Kreis A) und Netzspannung (Kreis B) räumtrich getrennt sein müssen.
Also mit mechanischer Sperre dazwischen. Eine aus einer Klemme gelöste Leitung aus Kreis A oder B darf nämlich nicht den jeweils anderen Kreis berühren können!
Also mit mechanischer Sperre dazwischen. Eine aus einer Klemme gelöste Leitung aus Kreis A oder B darf nämlich nicht den jeweils anderen Kreis berühren können!
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 173
- Registriert: 05.05.2019, 18:00
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: HmIPW-DRS8 als Schaltaktor für 24V Türöffner sowie für 230V Lampen
Über den Umweg mit dem Koppelrelais geht es. Dann hast du die Trennung und kannst es schalten.
Oder du nimmst ein 4er wenn du auch noch torsteuerung dazu nimmst und eventuell Klingel auf 12 - 24v. Dann ist das Modul schon fast komplett belegt.
Oder du nimmst ein 4er wenn du auch noch torsteuerung dazu nimmst und eventuell Klingel auf 12 - 24v. Dann ist das Modul schon fast komplett belegt.