HomeMativ IP Wired Eingangsmodul mit NYM Leitung zu Tastern betreiben

Kabelgebundene Sender und Empfänger aus der Serie Homematic IP wired

Moderator: Co-Administratoren

Didi62
Beiträge: 367
Registriert: 07.10.2007, 16:18
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HomeMativ IP Wired Eingangsmodul mit NYM Leitung zu Tastern betreiben

Beitrag von Didi62 » 26.01.2020, 13:48

Kleinspannungsbereich. Du meinst Kleinspannungsbereich. Es gibt keinen "Schwachstrom", so wie es auch keinen "Starkstrom" gibt.
Klugscheissmodus Aus.

Stocki
Beiträge: 2
Registriert: 08.02.2021, 21:33
System: in Planung
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: HomeMativ IP Wired Eingangsmodul mit NYM Leitung zu Tastern betreiben

Beitrag von Stocki » 08.02.2021, 22:42

Hallo zusammen,

ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen.
Meine Problemstellung ist ähnlich zu OPs. Auch bei uns liegt eine Sternverkabelung bei der die Leitungen für Taster, Rollläden und Licht über 3x1,5 bzw. 5x1,5 NYM und NI2XY-J getrennt in die Verteilung gehen. Da wir ursprünglich nicht für Homematic geplant haben, wurde soweit ich weiß beim Verlegen nicht auf einen besonderen Abstand geachtet und die Kabel für Taster und Lampen etc. laufen teilweise parallel.

Nun frage ich mich, ob es zu durch diese Art der Verlegung zu Störungen/Kopplungen zwischen den Taster-Kabeln und den andren Kabeln kommen kann und ob dies für das an dem Eingangsmodul zu Problem führen kann?
Ein Elektroingenieur, den ich danach gefragt habe, meinte, dass man sowas eigentlich herausfiltern könnte. Wir konnten in dieser Hinsicht für das Eingangsmodul aber bisher nichts Konkretes finden.

Viele Grüße,
Sebastian

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13842
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 737 Mal

Re: HomeMativ IP Wired Eingangsmodul mit NYM Leitung zu Tastern betreiben

Beitrag von robbi77 » 09.02.2021, 09:18

Bei mir liegen die teilweise auch parallel und es gibt keine Probleme. Ich habe allerdings HM Wired.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: HomeMativ IP Wired Eingangsmodul mit NYM Leitung zu Tastern betreiben

Beitrag von Daimler » 09.02.2021, 09:27

robbi77 hat geschrieben:
09.02.2021, 09:18
Ich habe allerdings HM Wired.
Na, wie sagen hier einige so schön: RS485 ist RS485 :wink:
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Benutzeravatar
deimos
Beiträge: 5395
Registriert: 20.06.2017, 10:38
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Leimersheim
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 956 Mal
Kontaktdaten:

Re: HomeMativ IP Wired Eingangsmodul mit NYM Leitung zu Tastern betreiben

Beitrag von deimos » 09.02.2021, 09:35

Hi,

aber bitte dran denken: Gelb/Grün ist Schutzleiter und *muss* auch entsprechend angeschlossen werden. Damit hat man dann im Regelfall nur nur 2*1,5 bzw. 4*1,5 zur Verfügung.

Viele Grüße
Alex

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: HomeMativ IP Wired Eingangsmodul mit NYM Leitung zu Tastern betreiben

Beitrag von Daimler » 09.02.2021, 09:40

Hi,
deimos hat geschrieben:
09.02.2021, 09:35
Damit hat man dann im Regelfall nur nur 2*1,5 bzw. 4*1,5 zur Verfügung.
Nun ja, 2 * 1,5 reichen für einen Taster und 4 * 1,5 für den Bus.
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Benutzeravatar
deimos
Beiträge: 5395
Registriert: 20.06.2017, 10:38
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Leimersheim
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 956 Mal
Kontaktdaten:

Re: HomeMativ IP Wired Eingangsmodul mit NYM Leitung zu Tastern betreiben

Beitrag von deimos » 09.02.2021, 09:45

Hi,
Daimler hat geschrieben:
09.02.2021, 09:40
deimos hat geschrieben:
09.02.2021, 09:35
Damit hat man dann im Regelfall nur nur 2*1,5 bzw. 4*1,5 zur Verfügung.
Nun ja, 2 * 1,5 reichen für einen Taster und 4 * 1,5 für den Bus.
2*1,5 reichen für einen Taster, aber nicht für einen Doppeltaster wie er bei Rollläden üblich ist.

Viele Grüße
Alex

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13842
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 737 Mal

Re: HomeMativ IP Wired Eingangsmodul mit NYM Leitung zu Tastern betreiben

Beitrag von robbi77 » 09.02.2021, 19:10

Daimler hat geschrieben:
09.02.2021, 09:27
robbi77 hat geschrieben:
09.02.2021, 09:18
Ich habe allerdings HM Wired.
Na, wie sagen hier einige so schön: RS485 ist RS485 :wink:
Ja hat aber mit Tasterleitung neben 230V nix zu tun. Bus bleibt in der Verteilung.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: HomeMativ IP Wired Eingangsmodul mit NYM Leitung zu Tastern betreiben

Beitrag von Daimler » 09.02.2021, 19:35

Hi,
deimos hat geschrieben:
09.02.2021, 09:45
aber nicht für einen Doppeltaster wie er bei Rollläden üblich ist.
Dafür hat er ja dann hoff. das 4/5 * 1.5er.

robbi77 hat geschrieben:
09.02.2021, 19:10
Bus bleibt in der Verteilung.
Bei dir. :wink:
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

horizont-matrix
Beiträge: 180
Registriert: 08.10.2011, 10:31
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal

Re: HomeMativ IP Wired Eingangsmodul mit NYM Leitung zu Tastern betreiben

Beitrag von horizont-matrix » 09.02.2021, 19:53

Stocki hat geschrieben:
08.02.2021, 22:42
Hallo zusammen,

ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen.
Meine Problemstellung ist ähnlich zu OPs. Auch bei uns liegt eine Sternverkabelung bei der die Leitungen für Taster, Rollläden und Licht über 3x1,5 bzw. 5x1,5 NYM und NI2XY-J getrennt in die Verteilung gehen. Da wir ursprünglich nicht für Homematic geplant haben, wurde soweit ich weiß beim Verlegen nicht auf einen besonderen Abstand geachtet und die Kabel für Taster und Lampen etc. laufen teilweise parallel.

Nun frage ich mich, ob es zu durch diese Art der Verlegung zu Störungen/Kopplungen zwischen den Taster-Kabeln und den andren Kabeln kommen kann und ob dies für das an dem Eingangsmodul zu Problem führen kann?
Ein Elektroingenieur, den ich danach gefragt habe, meinte, dass man sowas eigentlich herausfiltern könnte. Wir konnten in dieser Hinsicht für das Eingangsmodul aber bisher nichts Konkretes finden.

Viele Grüße,
Sebastian
Hi,
glaube nicht das Du da ein Problem bekommst wenn Du die Tasterleitung parallel zu Stromleitungen führst.
Es geht ja hier nicht um ein hochfrequentes Signal in einem hochohmigen Kabel, das über parallel verlaufende Stromleitungen verfälscht werden kann, sondern um potentialfreie Eingänge an der Homematic, also nur um 2 Schaltzustände. Ein solch ein Schaltzustand kann nicht durch Induktion etc. "gedreht" werden.

Auch die gelb/grüne Leitung kannst Du für Schaltvorgänge verwenden (meine Meinung), es geht ja hier nicht um eine Niederspannungsanlage im Sinne der VDE0100.
Kenne zumindest keine Vorschrift die untersagt, das eine bestimmte Farbe in einem Kabel, das für Nachrichtentechnik verwendet wird, nicht für Schaltvorgänge benutzt werden darf.
1. Funksystem: Diverse Funkkomponenten mit Raspberrymatic, angefangen mit CCU1
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren“