Erfahrungen zu: Kombination von HmIPW-WTH und HmIP-FALMOT-C12
Moderator: Co-Administratoren
Re: Erfahrungen zu: Kombination von HmIPW-WTH und HmIP-FALMOT-C12
Hallo Leute!
Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich habe vor nicht allzu langer Zeit bei eq-3 auf der Webseite oder in einer Broschüre gelesen, daß zwischen Wired und Funkgeräte keine Direktverknüpfungen gemacht werden können. Vielleicht ist die Info veraltet....
VG
Stefan
Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich habe vor nicht allzu langer Zeit bei eq-3 auf der Webseite oder in einer Broschüre gelesen, daß zwischen Wired und Funkgeräte keine Direktverknüpfungen gemacht werden können. Vielleicht ist die Info veraltet....
VG
Stefan
-
- Beiträge: 180
- Registriert: 08.10.2011, 10:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Erfahrungen zu: Kombination von HmIPW-WTH und HmIP-FALMOT-C12
Hi,
ein wired-Fussbodenaktor für motorische Stellmotoren kommt demnächst wenn Du noch etwas warten kannst
1. Funksystem: Diverse Funkkomponenten mit Raspberrymatic, angefangen mit CCU1
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert
-
- Beiträge: 45
- Registriert: 28.08.2016, 16:55
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Aschaffenburg
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Erfahrungen zu: Kombination von HmIPW-WTH und HmIP-FALMOT-C12
Hast du (oder irgend jemand) inzwischen etwas verläßlichere Informationen über einen evt. Erscheinungstermin? Bisher war da ja nix zu erfahren... ELV und eQ-3 halten sich ja sehr bedeckt zu dem Thema. Auf die wired-Variante des Falmot warten schon einige User.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
-
- Beiträge: 180
- Registriert: 08.10.2011, 10:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Erfahrungen zu: Kombination von HmIPW-WTH und HmIP-FALMOT-C12
Hi,Sonnenflitzer hat geschrieben: ↑08.02.2020, 08:56Hast du (oder irgend jemand) inzwischen etwas verläßlichere Informationen über einen evt. Erscheinungstermin? Bisher war da ja nix zu erfahren... ELV und eQ-3 halten sich ja sehr bedeckt zu dem Thema. Auf die wired-Variante des Falmot warten schon einige User.
Gruß, Stefan
warte mal noch die Light&Building im März ab. 2020 sollen die nach meinen Informationen auf jeden Fall da sein
1. Funksystem: Diverse Funkkomponenten mit Raspberrymatic, angefangen mit CCU1
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert
-
- Beiträge: 12886
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1584 Mal
- Danksagung erhalten: 221 Mal
Re: Erfahrungen zu: Kombination von HmIPW-WTH und HmIP-FALMOT-C12
was ist das den ?
https://www.piotek.de/Homematic-IP-Stel ... HmIP-VDMOT
https://www.piotek.de/Homematic-IP-Stel ... HmIP-VDMOT
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 180
- Registriert: 08.10.2011, 10:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Erfahrungen zu: Kombination von HmIPW-WTH und HmIP-FALMOT-C12
Wired-Aktoren gibt es dafür noch nichtdondaik hat geschrieben: ↑08.02.2020, 09:33was ist das den ?
https://www.piotek.de/Homematic-IP-Stel ... HmIP-VDMOT
1. Funksystem: Diverse Funkkomponenten mit Raspberrymatic, angefangen mit CCU1
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert
Re: Erfahrungen zu: Kombination von HmIPW-WTH und HmIP-FALMOT-C12
Sehr gut, Danke für den Hinweis! Die Zeit habe ich und werde es mit auf den Plan nehmen.horizont-matrix hat geschrieben: ↑08.02.2020, 09:27Hi,Sonnenflitzer hat geschrieben: ↑08.02.2020, 08:56Hast du (oder irgend jemand) inzwischen etwas verläßlichere Informationen über einen evt. Erscheinungstermin? Bisher war da ja nix zu erfahren... ELV und eQ-3 halten sich ja sehr bedeckt zu dem Thema. Auf die wired-Variante des Falmot warten schon einige User.
Gruß, Stefan
warte mal noch die Light&Building im März ab. 2020 sollen die nach meinen Informationen auf jeden Fall da sein
Re: Erfahrungen zu: Kombination von HmIPW-WTH und HmIP-FALMOT-C12
Hallo,
gibt es mittlerweile genauere Infos, ob es möglich ist, HmIPW-WTH und HmIP-FALMOT-C12 zu verbinden?
Hat es mal jemand getestet? Möchte es auch gern so umsetzten und den HmIP-FALMOT-C12 gibt es ja leider noch
nicht als Wired Variante.
Danke
Gruß
Ritschy
gibt es mittlerweile genauere Infos, ob es möglich ist, HmIPW-WTH und HmIP-FALMOT-C12 zu verbinden?
Hat es mal jemand getestet? Möchte es auch gern so umsetzten und den HmIP-FALMOT-C12 gibt es ja leider noch
nicht als Wired Variante.
Danke
Gruß
Ritschy
-
- Beiträge: 24
- Registriert: 13.05.2020, 20:28
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Erfahrungen zu: Kombination von HmIPW-WTH und HmIP-FALMOT-C12
Es ist möglich die wired wandthermostate per direktverknüpfung mit dem falmot zu verbinden. Es ist nicht möglich Gruppen zu bilden.
Das habe ich eben getestet.
Das habe ich eben getestet.
-
- Beiträge: 244
- Registriert: 01.05.2020, 19:48
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Erfahrungen zu: Kombination von HmIPW-WTH und HmIP-FALMOT-C12
Kann ich so bestätigen! Eine DV zu Kanal 7 des HmIPW-WTH mit den Kanälen des FALMOT ist möglich. Bei mir ist die FALMOT relativ nah am HmIPW-WTH, allerdings verliert die FALMOT immer wieder die Verbindung (Gerätekommunikation gestört).
1x HmIPW-DRAP, 3x HmIPW-DRI32, 3x HmIPW-DRBL4, 7x HmIPW-DRS8, 1x HmIPW-DRD3, 1x HmIPW-SMI55, 3x HmIPW-WTH, 1x HmIP-HAP, 3x HmIP-STH, 1x HmIP-WTH-2, 3x HmIP-PS, 1x HmIP-SMI, 7x HmIP-SWDO-I, 4x HmIP-SWSD, 3 HmIP-SRH, 2x HmIP-BSL, 3x HmIP-SMI55, 1x HmIP-ASIR, 1xHmIP-ASIR-O