Hallo Zusammen,
ich hatte das Thema schonmal in einem anderen Thread angeschnitten, jetzt nochmal direkt.
Ich möchte eine visuelle Meldung vom Wandthermostat bekommen wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist.
Das Script zur Luftfeuchtigkeitsberechnung ist jetzt nicht das Thema sondern nur wie ich das Thermostat zum Leuchten oder Blinken bringe.
Ob Display oder Systembutton ist erstmal egal...
Ich hatte es bereits mit einer einfachen Zuordnung eines Tasters zu einem Datenpunkt probiert aber habe keine Reaktion erreicht.
Hat jemand eine Idee welcher Datenpunkt eine solche Aktion auslösen kann?
Danke vorab und Gruß, Philipp
ich hatte das Thema schonmal in einem anderen Thread angeschnitten, jetzt nochmal direkt.
Ich möchte eine visuelle Meldung vom Wandthermostat bekommen wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist.
Das Script zur Luftfeuchtigkeitsberechnung ist jetzt nicht das Thema sondern nur wie ich das Thermostat zum Leuchten oder Blinken bringe.
Ob Display oder Systembutton ist erstmal egal...
Ich hatte es bereits mit einer einfachen Zuordnung eines Tasters zu einem Datenpunkt probiert aber habe keine Reaktion erreicht.
Hat jemand eine Idee welcher Datenpunkt eine solche Aktion auslösen kann?
Danke vorab und Gruß, Philipp
-
- Beiträge: 238
- Registriert: 02.08.2019, 21:24
- Wohnort: Pforzheim
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: visuelle Rückmeldung HmIPW-WTH Wandthermostat
Ich gehe mal davon aus das niemand eine solche Anwendung umgesetzt hat bzw. umsetzen will (wobei mich das wundert...)
Habe bei EQ3 und bei ELV schon angefragt aber bisher keine Rückmeldung.
Hat jemand eine Idee wie man in diesem Fall ansonsten zu Informationen kommt?
Danke und Gruß, Philipp
Habe bei EQ3 und bei ELV schon angefragt aber bisher keine Rückmeldung.
Hat jemand eine Idee wie man in diesem Fall ansonsten zu Informationen kommt?
Danke und Gruß, Philipp
- Baxxy
- Beiträge: 10847
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danksagung erhalten: 2229 Mal
Re: visuelle Rückmeldung HmIPW-WTH Wandthermostat
Was wohl daran liegt das, meines Wissens, keine Möglichkeit existiert die Displaybeleuchtung oder die LED des Systembuttons auf irgend eine Weise von extern anzusprechen. Eine Implementierung solcher Funktionen wird es vermutlich auch nie geben. Vielleicht wäre es besser sich nach Alternativen Geräten, die von Hause aus eine Visualisierung bieten, umzusehen. Da gibt es ja im HM/HmIP Bereich einige Kandidaten.
Grüße
Baxxy
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 238
- Registriert: 02.08.2019, 21:24
- Wohnort: Pforzheim
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: visuelle Rückmeldung HmIPW-WTH Wandthermostat
Ok...die Info ist jetzt neu für mich. Woraus schließt du das es die Möglichkeit tatsächlich nicht gibt?
Ich weiß nicht ob ich komplett falsch denke aber ich fand es schon sinnvoll wenn das Gerät das mir die Messwerte gibt und ein Display hat in der Lage wäre sich bemerkbar zu machen...Ein weiteres Gerät spricht allerdings für den betriebswirtschaftlichen Gedanken
Danke und Gruß, Philipp
Ich weiß nicht ob ich komplett falsch denke aber ich fand es schon sinnvoll wenn das Gerät das mir die Messwerte gibt und ein Display hat in der Lage wäre sich bemerkbar zu machen...Ein weiteres Gerät spricht allerdings für den betriebswirtschaftlichen Gedanken
Danke und Gruß, Philipp
- Baxxy
- Beiträge: 10847
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danksagung erhalten: 2229 Mal
Re: visuelle Rückmeldung HmIPW-WTH Wandthermostat
Ich schrieb ja "meines Wissens". Und das beruht darauf das ich von dieser Möglichkeit noch nie gelesen/gehört habe. Weder hier im Forum noch sonst irgendwo. Und wie ich unsere Experten kenne hätte das sicher schon jemand umgesetzt wenn es die Möglichkeit gäbe.
Aber: Ich habe nun nochmal die Device Documentation gewälzt und es gibt da was... Da fehlt mir aber leider das Fachwissen. Für mich sieht es so aus als könnte man das Backlight über einen Master-Parameter ein/ausschalten.
Sinnvoll wäre das sicher nicht, denn die Flash-Speicher der Geräte sind bestimmt nicht dafür ausgelegt alle paar Sekunden neu beschrieben zu werden.
Falls du aber in der Hinsicht mehr erfahren willst, könntest du mal Black kontaktieren. Er ist aus meiner Sicht Experte für solche Angelegenheiten.
Grüße
Baxxy
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- Black
- Beiträge: 5483
- Registriert: 12.09.2015, 22:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wegberg
- Hat sich bedankt: 424 Mal
- Danksagung erhalten: 1074 Mal
- Kontaktdaten:
Re: visuelle Rückmeldung HmIPW-WTH Wandthermostat
es schaut aus wie normale Datenpunkte, die mussten noch nichtmal im masterset liegen.
ich hab nun mal kein IPW und kann es nicht testen, ansonsten schaut aus, alswenn die duration gesetzt werden müsste und dann das bool.
es sind jedenfalls beides operaton-writes
also..
ausprobieren und dann mal hier posten das ergebnis
Black
ich hab nun mal kein IPW und kann es nicht testen, ansonsten schaut aus, alswenn die duration gesetzt werden müsste und dann das bool.
es sind jedenfalls beides operaton-writes
also..
ausprobieren und dann mal hier posten das ergebnis
Black
Wenn das Fernsehprogramm immer mehr durch nervende Werbung unterbrochen wird und der Radiomoderator nur noch Müll erzählt, ist es besser, die Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen -
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
-
- Beiträge: 238
- Registriert: 02.08.2019, 21:24
- Wohnort: Pforzheim
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: visuelle Rückmeldung HmIPW-WTH Wandthermostat
Hi,
folgend zwei Darstellungen:
Ich habe mit einer SysVar die ich im ioBroker setze versucht das Backlight/ Systembutton einzuschalten. Keine Reaktion...
Noch eine Idee was ich testen kann bzw. was ich im Test anders machen soll?
Danke und Gruß,
Philipp
folgend zwei Darstellungen:
Ich habe mit einer SysVar die ich im ioBroker setze versucht das Backlight/ Systembutton einzuschalten. Keine Reaktion...
Noch eine Idee was ich testen kann bzw. was ich im Test anders machen soll?
Danke und Gruß,
Philipp
- Black
- Beiträge: 5483
- Registriert: 12.09.2015, 22:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wegberg
- Hat sich bedankt: 424 Mal
- Danksagung erhalten: 1074 Mal
- Kontaktdaten:
Re: visuelle Rückmeldung HmIPW-WTH Wandthermostat
probiere mal: beleuchtung display ein, den müsstest auch auswählen können.
black
black
Wenn das Fernsehprogramm immer mehr durch nervende Werbung unterbrochen wird und der Radiomoderator nur noch Müll erzählt, ist es besser, die Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen -
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
-
- Beiträge: 238
- Registriert: 02.08.2019, 21:24
- Wohnort: Pforzheim
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: visuelle Rückmeldung HmIPW-WTH Wandthermostat
Also die Lösung sieht wie folgt aus:
Bei der Reihenfolge funktioniert es, absolut logisch. Ich bin auch der Meinung das ich das probiert hatte aber ja...hab zu viel probiert und kann es nicht mehr nachvollziehen.