Hallo zusammen,
ich habe nun mal mit der CCU3 Firmware 3.55.10 getestet. Dort eine Direktverbindung zwischen DRI32 und DRS8 gelöscht und wieder neu angelegt. Leider keine Verbesserung. Die Direktverbindung funktioniert nur mit funktionsfähiger CCU3. Es sind keinerlei Programme beteiligt.
Den Werksreset vom DRI32 habe ich mir noch erspart. Es kann auch keine Lösung sein, dass man jedes Mal den DRI32 resetten muss, damit man wieder "echte" Direktverknüpfungen anlegen kann.
VG
Direktverknüpfung HMIP-Wired geht nicht ohne CCU
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 21
- Registriert: 04.08.2013, 08:21
- System: CCU
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Direktverknüpfung HMIP-Wired geht nicht ohne CCU
Hallo zusammen,
ich habe die Woche bei einem Kunden folgendes angebracht:
1x Access Point
1x Drap
1x DRS-8
5x IPW-WTH
Direktverknüpfungen über die APP
Thermostat 1 auf Ausgang 1
2 auf 2 usw....
Mit Internet alles kein Problem. Läuft alles.
Netzwerk abgeschalten und siehe da nix aber auch gar nix geht mehr.
Auf den WTHs Uhrzeit und Funksymbol fleißig am blinken.
Konfigurationsmenü nicht aufrufbar.
Nur noch manueller Modus kein Automatikmodus.
WTHs beim abziehen und wieder anstecken gehen direkt auf 20°.
Und das bei einem Kunden bei dem es schnell gehen sollte/muss.
ich habe die Woche bei einem Kunden folgendes angebracht:
1x Access Point
1x Drap
1x DRS-8
5x IPW-WTH
Direktverknüpfungen über die APP
Thermostat 1 auf Ausgang 1
2 auf 2 usw....
Mit Internet alles kein Problem. Läuft alles.
Netzwerk abgeschalten und siehe da nix aber auch gar nix geht mehr.
Auf den WTHs Uhrzeit und Funksymbol fleißig am blinken.
Konfigurationsmenü nicht aufrufbar.
Nur noch manueller Modus kein Automatikmodus.
WTHs beim abziehen und wieder anstecken gehen direkt auf 20°.
Und das bei einem Kunden bei dem es schnell gehen sollte/muss.
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Direktverknüpfung HMIP-Wired geht nicht ohne CCU
Hi,
Das das Alles mehr als unbefriedigend ist - keine Frage.
Aber das scheint die Götter in Leer sowas von überhaupt nicht zu interessieren.
Das Problem scheint ja zu sein, dass die einmal erstellten Programme ja auch nach deren Löschung noch irgendwelche Rückstände in den einzenen Modulen hinterlassen und die CCU immer noch mit im Spiel ist.bettenberg hat geschrieben: ↑09.01.2021, 10:28Als Workaround reicht es nicht aus die CCU zu rebooten oder den DRAP, bzw. den DRS oder DRI. Ein Reboot der CCU in Kombination mit dem Zurücksetzen des DRIs und erneuten Anlernens klappt hingegen.
Also hilft hier wirklich nur ein Werksreset und neues Anlernen, um den Schwachsinn wieder los zu werden und eine DV ohne Mitwirken der CCU zu erhalten.Daimler hat geschrieben: ↑22.07.2020, 19:25Erst werden bei den Eingangsmodulen IP und IPW keine Tasterbetätigungen / Zeitstempel mehr angezeigt.
Vorgeschlagener Workarround: Dummyprogramm
Und jetzt sollen diese Dummys dafür verantwortlich sein, dass der Drap / DRI sich bei nicht laufender CCU aufhängt?
Das das Alles mehr als unbefriedigend ist - keine Frage.
Aber das scheint die Götter in Leer sowas von überhaupt nicht zu interessieren.
Ist das denn bei dem Cloud-Gedöne überhaupt vorgesehen?
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Direktverknüpfung HMIP-Wired geht nicht ohne CCU
Hallo!
Ich plane gerade meine Hausinstallation mit HMIP-Wired Komponenten und wollte nachfragen, ob das hier beschriebene Problem mit den DRI32 Eingängen noch immer vorhanden ist oder ob es mittlerweile mit den Updates behoben wurde?
Dh. ob man mittlerweile eine Direktverknüpfung und ein Programm auf denselben Eingang hinterlegen kann und beides trotzdem problemlos läuft, vorallem ob die Direktverknüpfung dann auch ohne CCU läuft.
In den Changelogs der Firmware Releases habe ich leider keinen Hinweis darauf gefunden, deshalb frage ich hier nach.
Danke schon mal im Voraus für eure Antworten.
Ich plane gerade meine Hausinstallation mit HMIP-Wired Komponenten und wollte nachfragen, ob das hier beschriebene Problem mit den DRI32 Eingängen noch immer vorhanden ist oder ob es mittlerweile mit den Updates behoben wurde?
Dh. ob man mittlerweile eine Direktverknüpfung und ein Programm auf denselben Eingang hinterlegen kann und beides trotzdem problemlos läuft, vorallem ob die Direktverknüpfung dann auch ohne CCU läuft.
In den Changelogs der Firmware Releases habe ich leider keinen Hinweis darauf gefunden, deshalb frage ich hier nach.
Danke schon mal im Voraus für eure Antworten.
-
- Beiträge: 21
- Registriert: 23.01.2018, 19:40
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Direktverknüpfung HMIP-Wired geht nicht ohne CCU
Hab's gerade Mal wieder getestet, Problem besteht weiterhin, wo bei ich der Meinung bin das sie den timeout doch reduziert haben.
Wenn man 4x schnell die Taste drückt geht es dann doch. Sehr merkwürdig...
Ergo Problem besteht weiterhin