Ja das ist mit der neuen Firmware jetzt sicher die einfachste Lösung.
Zwei CCUs mit einem DRAP
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 1152
- Registriert: 30.11.2013, 16:35
- Wohnort: Mordor
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: Zwei CCUs mit einem DRAP
Zurücksetzen und wieder zurücksenden wenn innerhalb 14 Tage - oder ansonsten für 15€ weniger in der Bucht anbieten
Re: Zwei CCUs mit einem DRAP
Da die ersten Beiträge zur neuen Firmware ja nicht so toll ausfallen, habe ich mich entschieden bei meiner Lösung mit zwei CCUs zu bleiben.
Nach mehreren Tagen im Einsatz bin ich wirklich sehr zufrieden und möchte meine Lösung kurz vorstellen:
Danach habe ich mir (dank der XML-API Zusatzsoftware) die jeweiligen IDs der virtuellen Kanäle rausgesucht
Das war es schon auf der Haupt-CCU. Auf der DG-CCU habe ich mir nun eine neue Variable Befehl_an_Haupt-CCU erstellt und ein zugehöriges Programm:
Dadurch muss ich in den Programmen der Taster nur die IDs der Virtuellen Fernbedienung aus der Haupt-CCU in die Variable schreiben:
Auch hoch-runter Dimmen funktioniert mit der Variante super
Bei Fragen einfach melden - bin wie gesagt sehr zufrieden!
Viele Grüße
Nach mehreren Tagen im Einsatz bin ich wirklich sehr zufrieden und möchte meine Lösung kurz vorstellen:
- Haupt-CCU im EG – steuert eigentlich alles und ist mit dem Wired-DRAP verbunden
- CCU im DG – nur mit diversen Tastern im DG verbunden
Danach habe ich mir (dank der XML-API Zusatzsoftware) die jeweiligen IDs der virtuellen Kanäle rausgesucht
Code: Alles auswählen
http://192.168.XX.XX/config/xmlapi/statelist.cgi
Code: Alles auswählen
object o = dom.GetObject ("Befehl_an_Haupt_CCU");
string s = o.Value();
if (s != "") {
string s_cmd = "wget --no-check-certificate --quiet -O /dev/null \"http://192.168.XX.XX/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=" # s # "&new_value=1" # s.ToUTF8().UriEncode() # "\"";
dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State (s_cmd);
o.State ("");
}
Bei Fragen einfach melden - bin wie gesagt sehr zufrieden!
Viele Grüße
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Zwei CCUs mit einem DRAP
Dank des Forums stellt sich das aber mittlerweile etwas differenzierter dar. Die meisten Bugs der neuen FW konnten beseitigt werden und im Wesentlichen läuft das System mit einer CCU3 und einem als LAN Router konfigurierten HmIP-HAP ziemlich rund.
Zwei CCUs in einem Haushalt machen aus meiner Sicht spätestens dann Probleme, wenn man z.B. ganze Gewerke mit Skripten abarbeiten möchte oder wenn man mit einer mit CCU A verbundenen Komponente eine mit CCU B verbundene Komponente regeln bzw. steuern will (geht zwar auch, ist aber umständlich; dann besser gleich auf den ioBroker setzen). Auch Direktverknüpfungen von zwei Komponenten, die mit unterschiedlichen CCUs verbunden sind, dürften so nicht konfigurierbar sein.
Was ist denn das für eine Fußbodenheizung? Eine elektrische? Normalerweise arbeiten Fußbodenheizungen doch mit warmen Wasser, dass durch Kunststoffschläuche geführt ist. Da sollte die elektromagnetische Dämpfung eher marginal sein. Vermutlich sind da eher die Stahlbetondecken das Problem.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.