weiter Probleme mit DRAP und Wired Schaltaktoren

Kabelgebundene Sender und Empfänger aus der Serie Homematic IP wired

Moderator: Co-Administratoren

Sven.Meier
Beiträge: 45
Registriert: 06.06.2019, 13:23
Danksagung erhalten: 2 Mal

weiter Probleme mit DRAP und Wired Schaltaktoren

Beitrag von Sven.Meier » 02.09.2020, 20:25

Hallo Zusammen,

wie hier (viewtopic.php?f=71&t=60513) zu lesen, war das Updaten ein echtes Problem.

Eigentlich dachte ich, jetzt ist alles gut.


Leider nicht. Weiß nicht genau wie ich es beschreiben soll.

Nach dem Neustart der CCU3 ist alles OK. Keine Servicemeldungen. Dann bediene ich ein WiredAktor und Schalte z.B. den Brunnen im Garten an, das funktioniert auch aber ich bekomme schon keine Rückmeldung von der CCU3 das das Gerät geschaltet ist, der Brunnen ist aber an.

Danach kann ich ihn nicht mehr ausschalten und die Gerätekommunikation zum WiredAktor ist gestört. Manchmal kann ich nach ein paar Minuten, trotz weiter gestörter Gerätekommunikation (Servicemeldungen eintrag) den Brunnen (oder jeden anderen Kanal) ausschalten.

Die WiredAktoren bleiben für "immer" bis zum neustart der CCU3 im Servicemeldungen Menü als gestört und in der Regel kann nichts geschaltet werden...

Jemand eine Idee? Das gesamte System funktioniert nicht zuverlässig.

Viele Grüße

Gerti
Beiträge: 3035
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal

Re: weiter Probleme mit DRAP und Wired Schaltaktoren

Beitrag von Gerti » 02.09.2020, 22:29

Hi,

hast du einen Switch der IGMP Snooping macht?
Das verhindert die korrekte Kommunikation zwischen DRAP und CCU.

Gruß
Gerti

Sven.Meier
Beiträge: 45
Registriert: 06.06.2019, 13:23
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: weiter Probleme mit DRAP und Wired Schaltaktoren

Beitrag von Sven.Meier » 04.09.2020, 11:02

Hey,

musste erstmal nachschauen, die beiden Switche sind zwar "Managed Plus" aber nur Layer 3 Switche. Die machen keinerlei Filtering.

Vor dem Firmware Update der CCU3 und des DRAP hat auch alles funktioniert. An der Verkabelung wurde nichts verändert.

Sven.Meier
Beiträge: 45
Registriert: 06.06.2019, 13:23
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: weiter Probleme mit DRAP und Wired Schaltaktoren

Beitrag von Sven.Meier » 04.09.2020, 11:03

Danke EQ3 für die Hilfreiche Antwort. Hilft leider nicht!
Guten Tag Herr Meier,

vielen Dank für Ihre Nachricht.

Es scheint, als würde hier ein Fehler in der Busverbindung vorliegen, dieses können wir jedoch aus der Ferne nicht genauer bewerten.

Eine Beurteilung und Abwägung der Optimierungsmöglichkeiten ist hierbei die Aufgabe der ausführenden Elektrofachkraft, welche die Artikel montiert und in Betrieb genommen hat.

Wir empfehlen Ihnen daher Ihren Installateur erneut zu kontaktieren, um Ihren etwaigen Gewährleistungsanspruch auf die durchgeführten Arbeiten geltend zu machen. Sollte Ihnen ein Zugriff auf den Installateur nicht möglich sein, empfehlen wir einen unserer geschulten Fachpartner zu kontaktieren. Diese können ihnen möglicherweise eine diesbezügliche Dienstleistung anbieten.

Sven.Meier
Beiträge: 45
Registriert: 06.06.2019, 13:23
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: weiter Probleme mit DRAP und Wired Schaltaktoren

Beitrag von Sven.Meier » 04.09.2020, 11:04

Hallo,

da ich selbst montiert habe (bin Fachkraft), habe ich jetzt mal wieder nachgeschaut. Ist ja keine Riesen Anlage.
01.jpg
Busverkabelung ist ok, Drap ist „Blau, oder Türkise“ die 2 Stk. Wired Aktoren sind auch „an“ haben ihre Spannung und die RX/TX zeichen, welche eine Kommunikation darstellen blinken ebenfalls auf.

Was verwunderlich ist, der DRAP zeigt keine Stromaufnahme auf den Bussen an. Selbst wenn die Aktoren „nichts“ machen, sollte doch etwas Strom benötigt werden, oder?
02.JPG
Vor dem Firmwareupdate der CCU3 und des DRAP hat alles reibungslos funktioniert.

Mit der Bitte um Unterstützung!

Viele Grüße

Sven.Meier
Beiträge: 45
Registriert: 06.06.2019, 13:23
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: weiter Probleme mit DRAP und Wired Schaltaktoren

Beitrag von Sven.Meier » 04.09.2020, 11:04

Hat noch jemand ideen?

Gerti
Beiträge: 3035
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal

Re: weiter Probleme mit DRAP und Wired Schaltaktoren

Beitrag von Gerti » 04.09.2020, 11:10

Hi!

Hast du ggf. noch einen ganz einfachen Switch, an den du CCU und DRAP hängen kannst? Für mich klingt das nach wie vor sehr nach IGMP Snooping.
Das der Stromverbrauch 0 ist, ist durchaus möglich.
Die Aktoren arbeiten mit bistabilen Relais, die brauchen im Betrieb keinen Strom.

Gruß
Gerti

Sven.Meier
Beiträge: 45
Registriert: 06.06.2019, 13:23
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: weiter Probleme mit DRAP und Wired Schaltaktoren

Beitrag von Sven.Meier » 04.09.2020, 11:34

Problem ist, der DRAP und die Aktoren sind in der Garage, die Fritzbox im 2. Stock.

ohne die indoor verkabelung schwierieg, da es recht weit ist...

Aber wieso jetzt? war monate kein problem.

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: weiter Probleme mit DRAP und Wired Schaltaktoren

Beitrag von Daimler » 04.09.2020, 12:23

Dann hänge doch die CCU auch mal in die Garage - am besten alles an einen 10€ Switch /Hub - wenn möglich 100 MBit.
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

TimoB
Beiträge: 152
Registriert: 30.11.2016, 17:44
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Grand Swabian Ländle
Hat sich bedankt: 149 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal

Re: weiter Probleme mit DRAP und Wired Schaltaktoren

Beitrag von TimoB » 04.09.2020, 12:35

Bzgl. IGMP:

hast Du Meldungen im Ereignisspeicher der Fritzbox?

Ich habe meine "alte" 7490 durch eine 7530 ersetzt (wegen VDSL 250).
Die 7490 wanderte als IP-Client ins Wohnzimmer.
Dort war dann das Ereignislog voll von IGMP-Meldungen (IGMP ignored etc.).
Die Fritzbox weg und durch einen IGMP-tauglichen Switch ersetzt: Ruhe im Netz

Antworten