Hallo,
ich verzweifle am oben genannten Bewegungsmelder in unserem Gästebad. Wir würden hier gern rein über den BWM das Licht ein- und ausschalten. Ich habe hier schon die Direktverknüpfung mit Treppenhauslicht getestet und mindestens vier Anleitungen für Programme aus dem Forum- habe aber immer wieder das Problem, dass das Licht zeitweise ausgeht wenn ich im Bad bin.
Meist passiert dies, wenn das Licht noch an ist in dem Moment, wenn ich das Bad betrete- also wenn direkt vor mir jemand im Bad war.
Ich bin Euch für jeden Tipp dankbar...
MfG Carsten
HmIPW-SMI55 im Gästebad
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 24
- Registriert: 22.08.2019, 16:54
- Hat sich bedankt: 5 Mal
-
- Beiträge: 3025
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 268 Mal
Re: HmIPW-SMI55 im Gästebad
Hi,
das Programm ist Käse.
Wird keine Bewegung mehr erkannt, dann wird verzögert ausgeschaltet. Tritt während dieser Verzögerung wieder Bewegung auf, wird trotzdem ausgeschaltet. Einschalten tust du ja nur, wenn das Licht aus ist.
Direktverknüpfung erstellen, Einschaltdauer länger als Sendeabstand wählen und Helligkeitsfilter entsprechend groß wählen.
Gruß
Gerti
das Programm ist Käse.
Wird keine Bewegung mehr erkannt, dann wird verzögert ausgeschaltet. Tritt während dieser Verzögerung wieder Bewegung auf, wird trotzdem ausgeschaltet. Einschalten tust du ja nur, wenn das Licht aus ist.
Direktverknüpfung erstellen, Einschaltdauer länger als Sendeabstand wählen und Helligkeitsfilter entsprechend groß wählen.
Gruß
Gerti
-
- Beiträge: 24
- Registriert: 22.08.2019, 16:54
- Hat sich bedankt: 5 Mal